Schemat Do Modernizacji


jacek6213

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

post-32091-0-88224800-1373485737_thumb.jpgWitam.Mój sąsiad chce wprowadzić kilka zmian w swoim CO.

1) zamiast rur odpowietrzających każdy grzejnik chce przy każdym zamontować odpowietrznik

2)Obciąć rurę od powrotu grzejnika w łazience tak by nie była podłączona do naczynia bo latem grzejąc wodę grzeje przez to naczynie jak grzejnik-nasza interpretacja

3)zanotować zawór przed grzejnikiem łazienkowym - przed kuchennym jest.

Chodzi o to czy po takich zmianach CO będzie dalej działało OK i czy wtedy będzie można przepalać w piecu na podgrzanie wody CWU latem bez grzania łazienki do 50*C.Pozdrawiam.

Opublikowano

ad.1. OK.

ad.2. OK.

ad.3. OK.

Opublikowano

Bezpieczeństwa użytkowania instalacji nie pogorszysz.

 

Ale obecna i przerobiona instalacja nie ma bezpośredniego podłączenia kocioł-naczynie dlatego trzeba systematycznie przeglądać filtr przed pompą.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa powinno się zamontować zawór bezpieczeństwa na kotle którego działanie także powinno być systematycznie sprawdzane.

 

Naczynie nie będzie grzało.

Gość Digitrax
Opublikowano

Przenieś pompę na powrót i zainstaluj zawór odcinający CO na powrocie przed połączeniem zbiornika CWU