MarioCCH Opublikowano 30 Stycznia 2013 Autor #26 Opublikowano 30 Stycznia 2013 Problem rozwiązany w 100%. Spalanie rzędu 20kg na dobę. Problemem był eko - ustawienia pieca oraz co najważniejsze zawór trójdrożny który podnosi temperaturę wody powrotnej. Ustawiałem go max na 5/10 (sądziłem, że to już dużo) przesunięcie na 7/10 zmieniło całkowicie pracę pieca. W chwili obecnej temperatura na postoju rośnie o 7oC powyżej zadanej. Wyciągnąłem nawet godzinę na czuwaniu. Temperatura w pokojach około 21oC piec ustawiony na 65oC. Podziękowania dla Alf'a za wszystkie podpowiedzi - ich suma przyczyniła się do tej zmiany na lepsze :P Przy okazji odwdzięczę się jakimś trunkiem. :D SZOK !!!!! Jak może piec chodzić a co lepsze mit o 25kg/dobę faktycznie obalony hheeh Pozdrawiam wszystkich.
artec71 Opublikowano 20 Marca 2013 #27 Opublikowano 20 Marca 2013 Witam MarioCCH. Przymierzam sie do kupna kotła i chodzi mi po głowie ten komfort eko 15kw.Mam około 150m i myśle że dałby rade. Co możesz powiedzeć o tym kotle? Wart zastanowienia czy poszukać innego? Artec71
MarioCCH Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Autor #28 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 25KW chodzi nieźle, lecz po przeczytaniu lektury forum, wiem iż na mój metraż to max 18KW. Sam jestem ciekaw jak by ten 18KW działał w porównaniu z 25KW który mam aktualnie.
artec71 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 #29 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 To jaki jest metraż u Ciebie? Paliłeś na tym awaryjnym ruszcie? W jakiej kondycji jest slimak?{ bo jest stalowy nie żeliwny}
artec71 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 #30 Opublikowano 3 Kwietnia 2013 25KW chodzi nieźle, lecz po przeczytaniu lektury forum, wiem iż na mój metraż to max 18KW. Sam jestem ciekaw jak by ten 18KW działał w porównaniu z 25KW który mam aktualnie. Który sezon grzejesz komfort eko i ile +- na dobe eko groszku?20kg?
artec71 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 #31 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Jest taki kocioł DEFRO KOMFORT EKO PZ. Jest to kocioł z palnikiem II generacji EKOENERGIA z Poraja. Czy ma ktoś ten kocioł? Jak sie sprawuje?
adamur Opublikowano 8 Października 2013 #32 Opublikowano 8 Października 2013 Problem rozwiązany w 100%. Spalanie rzędu 20kg na dobę. Problemem był eko - ustawienia pieca oraz co najważniejsze zawór trójdrożny który podnosi temperaturę wody powrotnej. Ustawiałem go max na 5/10 (sądziłem, że to już dużo) przesunięcie na 7/10 zmieniło całkowicie pracę pieca. W chwili obecnej temperatura na postoju rośnie o 7oC powyżej zadanej. Wyciągnąłem nawet godzinę na czuwaniu. Temperatura w pokojach około 21oC piec ustawiony na 65oC. Podziękowania dla Alf'a za wszystkie podpowiedzi - ich suma przyczyniła się do tej zmiany na lepsze :P Przy okazji odwdzięczę się jakimś trunkiem. :D SZOK !!!!! Jak może piec chodzić a co lepsze mit o 25kg/dobę faktycznie obalony hheeh Pozdrawiam wszystkich. Napisz proszę więcej o Twoich aktualnych ustawieniach, mam prawię że identyczną sytuacja jaką opisywałeś w wcześniejszych postach. Napisałeś że poza zaworem zmieniłeś również ustawienia kotła?
MarioCCH Opublikowano 21 Stycznia 2015 Autor #33 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Witam Serdecznie Przepraszam na długą przerwę - odpukać wszystko śmiga jak tralala :] 3 - czy to już 4 sezon Opalam 141 m2 domu + ciepła woda :] . Cały zeszły rok już grzałem z ciepłą wodą - poprzednio tylko dom. Temperatura zadana 62 stopnie. podawanie 15s przerwa 50s Wentylator otwarty na2cm - ustawione 30% podtrzymanie co 20 min podawanie w podtrzymaniu 30s wentylator w podtrzymaniu co 20 min praca wentyla 15 sek moc 30% Zasobnik załadowany 210kg - wystarcza na około 9-10 dni. W lato cały zasobnik wystarczał na podgrzewanie wody - miesiąc Aktualnie palę ekogroszkiem STRONG - jest kaloryczny lecz zostawia na ściankach zajebiście dużo pyłu.. i popiołu. Piec muszę czyścić co 3 dni.. lipa z deka. Poprzednio miałem JARET PLUS - był mniej kaloryczny lecz nie zostawiał tyle puły i popiołu - wystarczał na tyle samo. Teraz też kupię JARET.. Paliłem juz na awaryjnym ruszcie - drewnem, całkiem nieżle to idzie.. jednak wkurza mnie ciągłe latanie do pieca - zrezygnowałem na koszt ekogroszku. Będe co jakiś czas przepalać drzewem by oczyścić piec. Slimak mimo tego iż jest metalowy jest w zajebistym stanie - piec ciągle chodzi dlatego niema kiedy rdzewieć. Bardziej zaczynam się martwić o konstrukcję pieca, zaczynają odpadać o dniego dziwne płaty rdzy.. wewnątrz. Pozdro.
MarioCCH Opublikowano 21 Stycznia 2015 Autor #34 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Zaczęła mnie zastanawiać też jedna rzecz: Kilka lat temu jak kupowałem piec - w opisach - moc 25KW była odpowiednia dla mojej powierzchni domu około 150km2. Dziś przeglądając stronę producenta mojego pieca ku mojemu zdziwieniu do 150m2 ma być max 15KW .. o co w tym wszystkim chodzi ?? http://www.defro.pl/kotly-p-komfort-eko.html
wwoytek Opublikowano 21 Stycznia 2015 #35 Opublikowano 21 Stycznia 2015 Zobacz przekrój kotła na stronie Defro, może są zmiany w konstrukcji wymiennika (rozmieszczenie przewałów, zmiana sterowania) i to skutkuje większa sprawnością kotła.
bleto Opublikowano 22 Stycznia 2015 #36 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Defro często pisze co chce. Odnosi się to do wagi kotła jak i powierzchni ogrzewanych powierzchni.W ubiegłym roku zadałem pytania o ww.parametry w dziale technicznym i co usłyszałem ? błąd w druku.Wyszli z założenia,że klient łyka cokolwiek napiszą.Fajnie byłoby gdyby użytkownicy kotłów skutecznie egzekwowali od producenta niedociągnięcia lub wady ich produktów.
foka Opublikowano 12 Grudnia 2015 #37 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Witam serdecznie. Po przeglądnięciu kilkudziesięciu postów dotyczących ustawień pieca Komfort Eko 25 ze sterownikiem K1V2 udało się ustawić palenie w trybie letnim. Obecnie mam problem w ustawieniach pieca w trybie "pomp równoległych". Piec w trakcie palenia strasznie spieka ekogroszek, oraz wykres temperatury na sterowniku jest w kształcie sinusoidy o 10 minutowych fazach. 10 minut dochodzi do nagrzania zadanej temperatury a następnie 10 minut jest w trybie podtrzymania. Brak dłuższego przechodzenia w stan podtrzymania. Piec został zamontowany w zmodernizowanej kotłowni zastępując stary piec na miał. Do starej instalacji c.o. został dostawiony zawór trójdrożny. Posiadam dwie pompy c.o. zasilające po jednym z pięter, pompę c.w.u. Brak ogrzewania podłogowego, grzejniki panelowe wraz z zaworami termostatycznymi, powierzchnia do ogrzania to 130 m2 na każdym piętrze. Budynek posiada wymienione okna, oraz jest docieplony styropianem 10 cm, strop dachu ocieplony wełną mineralną 20 cm, piwnica bez grzejników. Po prześledzeniu forum i różnych tematów posiadam następujące ustawienia na piecu: czas podawania 12 s przerwa podawania 140 s parametry z tabeli Defro, oraz wskazówek przeczytanych na forum z uwagi na dodatnie temperatury ( +5 do 0 ºc ) piec pracuje na mocy 17 kw siła nadmuchu 11 praca podtrzymania 10 s przerwa podtrzymania 10 minut wentylator w podtrzymaniu- czas pracy 10 s czas przerwy 10 minut Tak jak już napisałem piec dochodzi do zadanej temperatury 10 minut i pozostaje w podtrzymaniu 10 minut. Co zmienić aby nie było spieków i pozostawał dłużej w potrzymaniu.
Erpolis Opublikowano 12 Grudnia 2015 #38 Opublikowano 12 Grudnia 2015 Prawdopodobnie kiepski groszek albo jeszcze nie nagrzany dom spróbuj zwiększyć nadmuch i zobacz co się będzie działo. Zobacz tem. spalin jeżeli Ci pokazuje. Wrzuć fotę ze sterownika jak grzeje i jak podtrzymuje
MarioCCH Opublikowano 13 Grudnia 2015 Autor #39 Opublikowano 13 Grudnia 2015 Jaką masz ustawioną histerezę na kotle ? U mnie z racji przewymiarowanego kotła mam ustawione na około 8'C Piec chodzi na około 22KW , powietrze na około 40% przy pozostawionej 2cm szparce na wentylu - rozgrzewa szybko i później działa tylko podtrzymanie co około 20 minut. (trzeba to niestety co jakiś czas obserwować, bo zmienia się wraz z warunkami na zewnątrz) W aktualnych warunkach tona węgla starczyła na 2 miesiące :] 16kg/ dzień - opalam dom + wodę do kąpania itd.. Niewiem dlaczego (lub poprostu nieumiej jeszcze ustawić) mój piec lubi ekogroszek o kaloryczności 25-27Mj słabsze o wiele szybciej schodzą z zasobnika a lepsze znów powoduja bardzo wielkie spieki (np. pieklorz). Aktualnie zastanawiam się nad testowym zbiornikiem eko z wesołej - ma on coprawda 30MJ ale może spiekalność będzie na niższym poziomie..
foka Opublikowano 25 Stycznia 2016 #40 Opublikowano 25 Stycznia 2016 Odnośnie histerezy na kotle to mam ustawione 2 oC, ostatnio zakupiłem u lokalnego sprzedawcy groszek wysoko energetyczny do 28 Mj, nie wiem z jakiej kopalni, o większej ziarnistości i zaczęły się problemy z jego paleniem. Przy ustawieniach 1 do 4 lub 1 do 6 ekogroszek nie zdążył się spalać i świeży ekogroszek był wyrzucany do popielnika w wyniku czego piec gasł. Spędziłem w kotłowni trzy dni z rzędu do 2 w nocy. Po różnych walkach z piecem obecnie jestem na ustawieniach: temperatura zadana 58 oC, histereza 2 oC, nadmuch 4 % - przy większym piec nie wchodzi na zadaną, przesłona w środkowym położeniu, czopuch otwarty na maxa, podawanie 12s, przerwa podawania 140, testowałem od 100 do 140 w każdej z opcji piec wchodził na zadana temperaturę w granicach 7 - 10 minut, pozostawiłem dzisiaj 140, na krótszych przestojach ogromne ilości sadzy w komorze spalania, podtrzymanie podawanie węgla 8s /20 min wentylator 20 s / 20 min Przy obecnych ustawieniach piec dochodzi do zadanej w 10 min. pozostaje w podtrzymaniu 10 - 15 min. W wyniku spalania po całej dobie pozostaje wiaderko 10 litrów popiołu i żużla.
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.