Regulator Ecomax 800 Vs Regulator Recalart Economic Premium

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam
1. Który regulator lepiej steruje pracą kotła.
2. Co oznacza INDIVIDUAL FUZZY LOGIC
3. Czy Regulator RecalArt Economic Premium to też FUZZY LOGIC
4. Który kocioł Futura S Dual z INDIVIDUAL FUZZY LOGIC czy Klimosz Combi NG z RecalArt Economic Premium
5. Która konfiguracja mniej zawodna i ekonomiczniejsza jakie są wady i zalety

Opublikowano

Ja bym brał jeszcze pod uwagę Tekla Draco Tytan z RecalArt.

Opublikowano
  • Autor

Jeszcze znalazłem taki piec KLIMOSZ MULTICOMBI MC NG z RecalArt Economic Premium

Sprawność tego pieca 84,7 % palnik rynnowy Podstawowym paliwem jest węgiel kamienny, rodzaju EKO-Groszek Równorzędnym paliwem jest BIOMASA w postaci granulatu, groszek węgla brunetnego a także mieszanki węglowe i miał węglowy klasyfikowany. Na palenisku ręcznym można spalać drewno opałowe i grubsze odmiany węgla kamiennego

Czy ktoś ma taki piec jak on się sprawuje itd.

Opublikowano
  • Autor

Planuje kupic jeden z w/w kotłów zastanawiam się który i ile kw ? Strefa klimatyczna 5 (-24c) (60km od suwałk) powierzchnia do grzania 270 m boiler 200-300l około 150 żeberek aluminiowych centralne nowe 5 obiegów podłogówki

Opublikowano
  • Autor

Aha okna plastikowe dom z porothermu 25 + styronian 15 cm dach wełna 15cm + 5cm o wspułczynniku ?D = 0,033 W/mK

piwnica bloczek betonowy+ styropian 10 cm

70.4m piwnica 2,2 wysokość

98 m parter 2,6 wysokość

95 m poddasze 2.9 wysokość

Czy piec o mocy znamionowej 32kw niebendzie przewymiarowany

Opublikowano
  • Autor

Znalazłem na wikipedi :

Regulator PID pracuje w pętli sprzężenia zwrotnego, oblicza wartość uchybu jako różnicę pomiędzy zmierzoną wartością zmiennej procesu i pożądaną wartością zadaną i działa w taki sposób, by zredukować uchyb poprzez odpowiednie dostosowanie sygnału podawanego na wejście regulowanego obiektu.

Algorytm obliczeń regulatora PID zawiera trzy oddzielne stałe parametry i dlatego czasami bywa nazywany regulatorem z trzema członami: proporcjonalnym, całkującym i różniczkującym, oznaczonymi odpowiednio P, I i D.

Poglądowo działanie tych członów w odniesieniu do czasu można zinterpretować następująco:

  • działanie członu P kompensuje uchyb bieżący
  • człon I kompensuje akumulację uchybów z przeszłości
  • człon D kompensuje przewidywane uchyby w przyszłości.

Ważona suma tych trzech działań stanowi podstawę sygnału podawanego na człon wykonawczy w celu regulacji procesu (np. zmiana położenia zaworu regulacyjnego albo zwiększenie mocy grzejnika).

Regulator PID stanowi najlepsze rozwiązanie w przypadku braku wiedzy na temat obiektu regulacji. Poprzez odpowiedni dobór nastaw regulatora PID, uzyskuje się regulację dostosowaną dla danego obiektu. Odpowiedź regulatora opisuje się, przedstawiając jego reakcję na uchyb: stopień przeregulowania i poziom oscylacji układu. Należy przy tym pamiętać, że algorytm regulacji PID nie zapewnia sterowania optymalnego ani nie gwarantuje stabilności układu.

Regulator PID jest szeroko stosowany w przemysłowych układach regulacji. Istotnie jest to najbardziej rozpowszechniony typ regulacji, który odpowiada na potrzeby około 90% wszystkich instalacji automatyki.

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Regulator_PID

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano
  • Autor

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem to co znalazłem w internecie ale:

PID - praca półautomatyczna

Fuzzy Logic praca automatyczna

Automatyczny sterownik i sterowanie przez internet eCoal jest w kotle ogniwo eko plus

http://www.forumbudowlane.pl/vt/34597/15/piec-na-ekogroszek-z-mozliwoscia-spalania-drewna?postdays=0&postorder=asc

Opublikowano
  • Autor

Kocioł Buderus Krommler Dual z EcoMax 800R oraz Regulator pokojowy ECOSTER200 Gratis

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.