Witam serdecznie forumowiczów.

Nie krzyćcie na mnia ani nie banujcie bo jestem świeżym użytkownikiem kotła z podajnikiem /pierwszy sezon/.

Zacznę od początku:

kociołek jak w opisie

sterownik - ecoMAX 400

domek wolnostojący około 150 m2 nie ocieplony okna plastikowe

węgiel ekogroszek BOBREK 26-28 KJ

 

nie mogę już sobie poradzić z ustawieniem kociołka spalanie około 70 kg na dobę a z popielnika wyciągam nie dopalony węgiel około 1,5 wiadra na dobę

Szukałem wszędzie ale nie spotkałem sie z takim sterownikiem w tym piecu / co to doświadczalny egzemplarz/

 

moje ustawienia

 

U0 - nastawa kotła - 65 stopni

U1 - przerwa w trybie praca - 50 s

U2 - podawanie w trybie praca - 30 s

U3 - czas przerwy retorty w trybie podtrzymanie - 15 minut

U4 - czas wydłużenia pracy wentylatora w trybie podtrzymanie - 5 s

U6 - temperatura zadana zasobnika CWU - 55 stopni --/ mam dwie pompy/

U8 - moc wentylatora w trybie praca - 55 % / od 20 do 100 /

U9 - moc wentylatora w trybie podtrzymanie - 35 %

przesłona na dmuchawie otwarta około 80%

lekko uchylona zasówa w drzwiczkach popielnika

zasobnik na wode 140 litrów

Instrukcja do pieca.pdf

Opublikowano

witam

z tego co widzę to za dużo podajesz węgla zmniejsz podawanie węgla 10 s przy przerwie takiej jak masz dmuchawę zmniejsz do 35% i obserwuj jak wygląda palenisko jak niedopala to zwiększ przerwę stpniowo o 2 sek do skutku jak palenisko się zapada to skracaj przerwę również stopniowo . co prawda ja również od niedawna mam kocioł automatyczny ale takie są moje doświadczenia odnośnie regulacji kotła

Opublikowano (edytowane)

zrobiłem tak:

czas podawania w trybie praca skróciłem na 15 sekund

wentylator - 35%

przesłona wentylatora przymknięta na 80%

zobaczymy co z tego wyniknie , ale jest chyba trochę lepiej

 

zapomniałem dodać że na podawaniu 20 sekund węgiel nie rozsypywał się na palniku tylko wyrastała z niego "zbita wieża" węglowa, co tego może być przyczyną

Edytowane przez asfalcik111
Opublikowano

wyglada wszystko oki tylko nie mogę sobie poradzić z tym "potworem" wystającym ze środka palnika , czy to jest wina za dużej ilości powietrza czy odwrotbie za małej że węgiel się nie rozsypuje tylko jest zbity

Opublikowano

Witam

stanowczo za dużo powietrza

proponuję zacząć od zmiany nastaw

 

U2---11s

U8-- 26%

u9-- 16%

Przesłona powietrza -- pozostaw otwarte 40% resztę zasłoń

zamknij zasuwę na drzwiczkach

zastanów się czy nie zmniejszyć temperatury zasobnika

postaraj się tak ustawić piec żeby woda utrzymywała jednakową temperaturę.

 

Dobór parametrów pracy wymaga czasu,. zmian w nastawach dokonuj nie częściej niż dwa pełne cykle pracy. Życzę wytrwałości i powodzenia

Opublikowano

Dopiero wyszedłem z kotłowni , a więc tak

na powyższych ustawieniach dalej wychodzi mi ten zbitek z palnika a piec nie może uzyskać żadanej temperatury

zwiększyłem moc dmuchawy na U8- 30 %, i otworzyłem zasówę na dmuchawie /całkiem otwarta/

zaraz zejdę na dół i zobaczę czy coś pomogło

Opublikowano

http://www.youtube.com/watch?v=4khgdMS82CA&feature=related

witam

Jeśli masz tradycyjną retortę to spalanie powinno wyglądać mniej więcej tak jak na tym filmiku . temat spalania na retorcie wiele razy przewijał się na tym forum więć trochę poszukaj każda instalacja jest inna wieć do ustawień trzeba dojść samemu , jeśli węgiel się zbryla tzn się topi to za ostro dmuchasz , jeśli kocioł nie dochodzi ci do zadanej to musisz zwiekszyć moc palnika samym nadmuchem tego nie osiągniesz musisz w danej jednosce czasu dostarczyć mu węgla tak więć nie zwiększać przerwy ale ją skrócić

Opublikowano

nastepny dzień nierównego boju czyli tak

na ustawieniach

U1 - 50 s

U2 - 10 s

U8 - 23%

dalej wychodzi ten spiek z palnika /dziwne przy tak małym powietrzu/

 

tera mam tak

U1 - 65s

U2- 15s

U8 - 25%

przesłona na wentylatorze na 1cm otwarta

dążę do wydłużenia czasu aby ten kopiec stał się większy i spalanie stabilniejsze

nie sądziłem że to jest taka zabawa ale kotłownie już poznałem dogłębnie

Opublikowano

witam

kolego trudno będzie ci dobrze ustawić ten kocioł jeśli będziesz jednocześnie zmienał parmetry podawania i przerwy . z reguły podawanie węgla przyjmuje się jako wartość stałą a reguluje się przerwą podawanie . w ten sposób najszybciej można dojśc do prawidłowych ustawień

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik