Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Ognik Elektromiz Ciągle Alarm 3


jan71

Rekomendowane odpowiedzi

Witam , na początku tygodnia padł mi stary ognik i zamontowałem ognik plus .Piec 21 kw z pleszewa

wszystko ustawiłem jak należy <?> i ....

mija ok. 5h i alarm3 ( że niby brak opału)

temperatura rośnie od 30 do 55 stopni w tym czasie i jak załącza podłogówkę spada do ok.45-47 stopni następnie grzeje ok. 1-2 h temperatura rośnie do ok. 47-49 i .... alarm3

coś robię źle w ustawieniach czy ten sterownik coś szwankuje ...

poradźcie coś

dzięki za odp.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kolego czy to zwykły Ognik CWU, czy wersja z PID

 

Alarm wyskakuje z powodu podłogówki, sterownik ma softwerowe zabezpieczenie i jeżeli temp. nie rośnie przez dany czas do zadanej, to wywala brak opału, bo uznaje palenisko za wygaszone.

 

Można sprawę złagodzić, jak ma zawór mieszający i możesz przykręcić przepływ wody na podłogówkę, aby ja powoli i stopniowo wygrzać. To masa zimnej wody wracająca z podłogowego jest pewnie generatorem tego alarmu i kłopotu.

 

Po włączeniu sterownika powinien być numer programu, podaj proszę, jaki jest soft, w nowszych idzie to wyłączyć.

Może być np. Sl.45 przeczytaj i napisz, to Ci pomogę.

Edytowane przez Pieklorz
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

uuu kiszka, to starszy soft jest :(

w nowszym bez kłopotu idzie to wyłączyć

 

Tak, jest menu kodowe, ale nie ma tam parametru z tym alarmem (albo ja tego kodu nie znam)

Chyba będziesz musiał w poniedziałek dzwonić do elektro-miz i dopytać.

 

Spróbuj może jakoś rozbujać podłogówkę w trybie ręcznym. Jak sie wygrzeje powinno być lepiej.

Jak masz możliwość, to skręć na nią przepływ wody, aby nie wracała tak duża masa zminej i powolutku i stopniowo odkręcaj co raz większy przepływ, aby wyrównac temperatury w układzie.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To zależy od wersji softu, dla Twojego trzeba wyłączyć sterownik 0/1

dalej trzymać + oraz - i załączyć zasilanie

będzie napis CODE, wbijasz nr 1203 i masz po kolei:

pd.Sl (podajnik ślimakowy)

tEr.0 - termostat pokojowy nieaktywny

Ft.65- max temp. przy termostacie

St.Pl - sterowanie obrotami dmuchawy płynne

HI.1 - histereza progu dmuchawy 1st.C

tC.50 - temperatura alarmu czujnika kosza 50st.C (rób 70st.C)

Po.34 - załączenie pompy 34st.C

oF.33 - koniec pracy przy 33st.C

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

mija ok. 5h i alarm3 ( że niby brak opału)

temperatura rośnie od 30 do 55 stopni w tym czasie i jak załącza podłogówkę spada do ok.45-47 stopni następnie grzeje ok. 1-2 h temperatura rośnie do ok. 47-49 i .... alarm3

poradźcie coś

Witam,

No zablokowanie wyłączenia tej funkcji to po prostu majtersztyk, mini-nobel się należy.

Nie napisałeś kolego jak i czym palisz.

Może być tak, że masz jeszcze zapas mocy w tym kotle, to właśnie teraz należy to wykorzystać (dopóki nie rozniesiesz na butach geniuszy z firmy Elektomiz).

W kotle z podajnikiem zazwyczaj można łatwo moc zwięszyć, natomiast w zasypowcu zostaje chyba tylko zwiększyć nieco obroty dmuchawy.

Pozdrawiam.

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.