Witam

Chce zabezpieczyć podłogówkę przed przegrzaniem i się zastanawiam czy mogę wstawić zawór mieszający trójdrogowy (cena ok 100 zł )przed rozdzielacz na zasilaniu czy muszę zastosować rtl na każdy obwód (cena niestety :( około 80 zł każdy ) na powrocie.

 

ps. na schemacie nie są umieszczone (zbiornik wyrównawczy, zawory, odpowietrznik)

 

 

Dziękuje za wszelkie informacje

Pozdrawiam Marcin

post-31036-0-13540400-1316598751_thumb.jpg

post-31036-0-77886600-1316598764_thumb.jpg

Opublikowano

Witam,

 

Zawór ten jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Jednak trzeba za nim umieścic pompę - wystarczy 25/40.

Jeśli założymy, że kocioł daje w miarę stałą temperaturę, to zawór ten wystarczy ręcznie ustawić na wymaganą wartość.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano
  • Autor

A w przypadku nie zamontowania pompy będzie działać czy raczej nie bo pompa to dodatkowe źródło prądu :(

 

Chodzi mi o to tez żeby jak najmniej pociągnęło mnie teraz po kieszeni.

 

a można zastosować jeden RTL na belce powrotnej??

Edytowane przez MarciniKasia

Opublikowano

RTL ów nie polecam w żadnej sytuacji.

 

Pompa za zaworem być musi, bo nie będzie to działać.

Zastanowić by sie można co bardziej ciągnie po kieszeni. Jeśli będziesz w stanie wyregulować to w miarę dobrze, to na ogrzewanie pójdzie optymalna (najmniejsza) ilość energii z kotła.

Jeśli zaś nie będziesz miał w miarę precyzyjnej regulacji (RTL), to czekają Cię 2 wyjścia:

1. Zimno w chałupie (uważam za niedopuszczalne)

2. Czasem za gorąco w chałupie - ten nadmiar energii kosztuje drożej niż to, co bierze pompa.

 

Do optymalnego sterowania potrzeba jeszcze temostat pokojowy do podłogówki, sterujący tą właśnie pompą (np. Euroster 2026 z włączoną funkcja PI), czyli dodatkowy jednorazowy koszt.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano
  • Autor

Wiec tak przekonałeś mnie do zaworu wiec muszę dokupić pompę tylko jaka doradzacie? do 130 mb rury chyba nie trzeba za mocnej?

a co do termostatu pokojowego to na następny sezon będę chciał sobie zamontować siłowniki na rozdzielaczu. + termostaty pokojowe

Na razie chce zakupić zwykły rozdzielacz (niestety fundusze mnie ograniczają :( ) żeby to wszystko chodziło tylko jak patrze to one maja tylko wyjścia z dołu na pexy a nie maja możliwości zamontowania z góry wkładek termostatycznych na powrocie a na zasilaniu rotametrów.

Opublikowano

Witam ,możesz sobie kupić rozdzielacz z wyjściami górnymi i dolnymi bez zaworow i na czas kiedy sie odkujesz to górne otwory zaślepisz korkami 1/2".pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.