Treść opublikowana przez Henrykz

  1. Zgodnie z zapowiedzią piszę parę słów o instalacji monobloku Haier 8kW. Instalacja połączona z CO budynku przez wymiennik płytowy SECESPOL 45kW (wiadomo przy 90/70 st.). Sądzę, że przy niższych parametrach przeniesie moc z pompy. W obiegu pompy jest zamontowany na powrocie bufor 60l wykonany ze zbiornika sprężonego powietrza o ciężarówki(nowy zbiornik), żeby zapewnić odpowiednią ilość czynnika w układzie pompy. Ze względu na użycie kształtek ocynkowanych zostały zamontowane w układzie filtry skośne: filtr z magnesem na powrocie do pompy i na wlocie do wymiennika płytowego filtr skośny zwykły. Stary układ CO przed wlotem powrotu do wymiennika płytowego ma zamontowany filtroodmulnik 1" AFRISO. Na wlocie i powrocie do wymiennika z obu stron są umieszczone termometry do kontroli parametrów. Układ pompy zalany jest wodą destylowaną z glikolem (temp roztworu -7 do -8 st). Oczywiście jest też zbiornik przeponowy o poj. 12l. Monoblok na zewnątrz też jest zamontowany, inst. elektryczna jest podciągnięta do zasilania. Czekam na przyjazd serwisu do uruchomienia pompy. W załączeniu parę fotek z wiązanych z tym tematem. Po rozruchu poinformuję o spostrzeżeniach na temat pracy tego układu.
  2. Pompa na zewnątrz zamontowana. W niedzielę coś więcej napiszę i jakąś fotkę załączę.
  3. Taki właśnie założyłem na powrocie do pompy ciepła.
  4. Dziękuję za tą rzeczową wypowiedż. Trochę też o tym myślałem, ale teraz trudniej kupić kształtki czarne niz ocynk. Jeszcze mogę (bo układ nie zalany) zabezpieczyć pompę ciepła filtroodmulnikiem na powrocie na zakończeniu kształtek przed rurą Wawin. Filtr skośny siatkowy przeniosę na wlot do wymiennika płytowego (blisko przy króćcu) i tym zabezpieczę wymiennik płytowy. Nie będę na pompie przekraczał temp. 50st.(45-48) to galareta z ocynku nie powinna się odrywać. Filtry powinny działać i będę czyścił co 2-3tygodnie i obserwował. Kształtek nie ma aż tak dużo. Pozdrawiam
  5. Może nie wygląda ładnie ale skutecznie i ekonomicznie. Nie dławi bo otwór w kształtkach to 1", nadaje sztywność całej magistrali. Po zaizolowaniu będzie się lepiej prezentować. Stężenie glikolu w tym obiegu nie będzie duże (20l płynu -35st. na 70-80l obiegu) to nie powinno się nic dziać. Alternatywą mogłaby być miedż ale jaki koszt. Rura w otulinie to WAWIN ALUPEK fi 25mm i złączki prasowane.
  6. Wreszcie udało się zrobić montaż instalacji w budynku(piwnicy) do podłączenia pompy. Ze względu na wichurę nie udało się zamontować monobloku Haier-a na zewnątrz. Będzie to po niedzieli. W załączeniu fotka układu.
  7. Raczej nie powinno się chyba dławić przepływu na 3/4". ma to związek z wydajnością przepływu w m sześć/h. Przy 1" przepływ podawany to 3,5 m sześć/h.
  8. Czy ktoś z Kolegów w swoim obiegu pompy ciepła ma jakiś licznik ciepła (ciepłomierz), który pokazuje na bieżąco jaka moc cieplna jest wytwarzana przez pompę. Porównując to z podlicznikiem energii elektrycznej można ocenić COP. Czy tylko na podstawie zużycia elektrycznego oceniacie sprawność. Kupno nowego ciepłomierza 1" to spory wydatek i czy to ma sens.
  9. Ciekawe wypowiedzi. Jestem ciekawy jak u mnie będzie grzać na inst. grzejnikowej. Praca pompy jest rozumiem ciągła.
  10. SECESPOL LB31-40-1". Posiada 40szt. płyt.
  11. Wymiennik płytowy SECESPOL 45kW. Ja domieszam glikolu tylko do max. -5 do -10st żeby nie pogarszać właściwości czynnika.
  12. Zawór w układzie zamkniętym wskazane żeby był.Miejsca do zalewania i odpowietrzenia oczywiście będą. Słuszna uwaga, naczynie może być u góry. Bufor 60l ma zapewnić odpowiednią ilość czynnika w obiegu pompa-wymiennik, gdyż wymagana jest min. 60l do prawidłowej pracy. Zaworki spustowe będą służyć do spuszczenia mieszaniny glikol-woda w czasie dużych mrozów kiedy nie będzie pracować pompa tylko piec olejowy. Zaworki przy wymienniku do jego przepłukiwania bez demontażu po zamknięciu zaworów odcinających 1".
  13. Czy jest to prawidłowy schemat instalacji do podłączenia monobloka Haier 8kW. Proszę o uwagi.
  14. Planuję sobie założyć podlicznik energi elektrycznej oraz licznik ciepła, żeby mieć kontrolę nad COP. Chciałbym wiedzieć ile Kwh ciepła uzyskaz zużywając daną ilość kWh energii elektrycznej. Może macie przetestowane jakieś rozwiązania w tym względzie. Podlicznik elektryczny jest tani , licznik ciepła na 1" to już większy wydatek. Może można to jakoś sposobem "gospodarczym" zorganizować.
  15. Ok. 12000zł. Montaż samodzielny, odpalenie przez serwis. Nie mogę załączyć zdjęcia do wypowiedzi w formacie jpg. Nie wiem dlaczego. Ja chyba zrobię całą magistralę z rury wielowarstwowej fi 25mm ze złączkami prasowanymi.Jest ona elastyczna i na długości 4-5m będzie skutecznie tłumić drgania i sądzę,że ta średnica mimo trochę zwężenia na kształtkach spokojnie dostarczy ciepło z pompy na wymiennik.
  16. Cały kpl. jest moduł sterujący i zawór 3-drog. który umożliwia ładowanie bojlera.
  17. Ale czy ona przepchnie przez pompę ciepła gdzie jest też pompa obiegowa?
  18. Witam. Wczoraj dojechała do mnie pompa Haiera 8kW. Po niedzieli biorę się za montaż. Mam dylemat czym spiąć "mały " obieg (Pompa-wymiennik). Czy stalą prasowaną, czy rurą wielowarstwową Wawin 25mm(Alupex) czy miedzią. Chyba najlepsza będzie miedż 28mm ze względu na brak dławienia przepływu na złączkach czego nie da się uniknąć w przypadku rury wielowarstwowej Wawin. Układ ten napełnię wodą destylowaną z małą domieszką glikolu (do -5st.) żeby uniknąć pogorszenia oddawania ciepła. Nie wiem tylko czy da się podłączyć pompę obiegową z Haiera bezpośrednio pod UPS żeby robiła obieg w przypadku zaniku zasilania. Jak nie to zostanie tylko pilnowanie i spuszczanie cieczy z pompy do czego przewidziałem zawory spustowe w układzie. W załączeniu przedstawiam schemat instalacji jaką zamierzam wykonać. Może to Koledzy obejrzą i jak będą uwagi i wskazówki do układu i łączeń to proszę o sugestie. Oczywiście założę też podlicznik prądu i miernik ciepła. Nie mogę załączyć zdjęcia może uda się póżniej.
  19. Tak zgadza się, ale już rozpatrzyłem temat i kupię zbiornik do powietrza od ciężarówki o poj. 60l(są takie nowe za 320zł) wspawam odpowiednie mufki i będzie super. Można jeszcze wykorzystać zbiornik LPG walcowy używany. Jestem ciekawy ile będzie wynosiło zużycie prądu przy PC Haier (dom 90 mwk mur 45cm+8cm styropianu, okna nowe 2-szybowe). Może ktoś ma doswiadczenie w tym temacie.
  20. Dziękuję za podpowiedzi i wskazówki. Decyzja podjęta o założeniu Monobloku Haier 8kW. Dołożyłem grzejników w domu żeby instalacja grzała na niższych parametrach. Np w pokoju 25mkw jest 30 żeberek aluminiowych, w pokoju 16mkw jest 20 żeberek. Sądze ,że po zwiększeniu ilości żeber powinno starczyć 45-50 st. na zasilaniu przez większość okresu grzewczego. Jak będzie duży mróz to jest w zapasie kocioł olejowy. Teraz muszę sam zrobć bufor 60 litrów bo z kupnem jest problem.
  21. Dzięki za tą podpowiedż. Oglądnąłem i nie wygląda to żle. Jest to warte zainteresowania.
  22. Dzięki za odpowiedzi. Oleju zużywam ok 1600-1700l. Mam jeszcze piec węglowy(ekogroszek z podajnikiem) który to wyeliminuję z grzania i mogę startować w czyste powietrze (PV-5000zł - PC- do 9000zł) bo więcej nie uzyskam.
  23. Witam. Jestem nowy na Forum i rozglądam się za pompa ciepła do mojego domu. Dom nie jest nowy, ma kilkadziesiąt lato pow. 90m2, budowany z cegły (mur 45cm) i ocieplony styropianem 8cm, w dachu jest 25cm wełny mineralnej.Instalacja CO grzejnikowa kocioł olejowy żeliwny BIASI, mam założoną też w tym roku fotowoltaikę 3kW. Myślę o zakupie monobloku Haier 8kW, który w zakresie temperatur przejściowych( np do -5 stopni) będzie spełniał funkcję żródła ciepła, a w razie niższych temp. jest do dyspozycji kocioł olejowy. Czyta się różne opinie na temat Haiera, ale może na Forum są tacy którzy użytkują coś takiego i wypowiedzą się na ten temat. Mój domek nie jest jakąś rezydencją, ja nie jestem też młody(62 lata) a za ok.10tys. zł+trochę przeróbki na wymiennik i zbiornik akumulacyjny zaoszczędziłbym myślę z 60% oleju opałowego. Prosiłbym o wypowiedzi na ten temat. Pozdrawiam
×
×