  1. Dzieki. Spróbuje tak zrobic. Roztwór ko. -6 -8 st. nie powinien miec dużego znaczenia przy zużyciu energii elektr. w stosunku do samej wody w układzie.
  2. A jak zrobic próbe grawitacyjną gdy pompa jest podpita pod CO. Czy ma ktoś sposób na obliczenie ile dolac glikolu -35 st. na instalacje o poj. 120l aby był roztwór na -6 do-7st. Z góry dziekuje za info.
  3. Chyba tak właśnie zrobie. Doleje koncentratu i zrobie roztwór na -6 do -8 st. w całym CO. Czy takie steżenie wystarczy żeby w razie dużego mrozu zrobił sie żel w PC.
  4. Witam. Użytkuję monoblok Haiera 8kW drugi sezon. W pierwszym roku chodził na wymienniku płytowym 45kW. W tym roku zgodnie z opiniami zrobiłem by-pass i ominąłem wymiennik. Pompa daje ciepło prosto w CO(grzejniki aluminiowe) na układzie otwartym. Ominąłem również zbiornik buforowy 60l który był w małym układzie PC-wymiennik gdyż układ CO ma pojemność ok.100-110l. Nie wiem czy dobrze zrobiłem, czy puścić też przez bufor (który jest na powrocie instalacji). Teraz drżę co będzie ja by brakło prądu podczas mrozu. Chyba doleję glikolu do całego zładu CO ( ze 20l) to będę zabezpieczony na -5 do -8 st. Proszę o opinie czy dobrze zrobiłem czy może jest prostsza metoda na zabezpieczenie przeciw mrozem.
  5. Ja mam kocioł olejowy odcięty zaworami kulowymi. Wg mnie przez bufor 100l nie musi przechodzić zasilanie i powrót. Ja mam wpięty bufor tylko na powrocie.
  6. Dom budowany w 1966r. Mur z litej cegły grub. 45cm+8cm styropian, dach ocieplony wełną 25cm.
  7. Ogrzewam dom ok.100m.kw.(starsze budow.) Instalacja CO same grzejniki (7szt.). Mam podlicznik przy samej pompie, który tylko obsługuje PC.
  8. Ja od miesiąca grzeję Haierem i daje radę nawet w mróz -10st. Nabiło wtedy ok.48 kWh/dobę czyli 48x0,47zł(średnia cena za kWh z taryfy G12W)=22,56zł. Oleju bym spalił w taką temp. z 10l, czyli 10x4,10zł=41,00zł. Różnica jest widoczna. Przy temp. około zera, plus 2-3stopnie zużywa 32-40kWh. Na pompie nastawione nie więcej niż 35 st. , w mróz -6 do -10 nastawiałem 38st. i w domu było ok. 21stopni. U mnie Haier jest podłączony przez wymiennik płytowy co zapewne podwyższa zużycie energii, ale ten rok tak będzie, żeby stary układ CO przeczyścił się przez filtroodmulnik, potem wepnę PC prosto w CO. I na wiosnę będę myślał o bojlerze do pompy. Myślę o używce 150-200l z dużą wężownicą lub dwupłaszcz. Muszę jeszcze dopracować odpływ kondensatu bo przy mrozie otwory odpływowe zamarzają i nie odpływa tam gdzie trzeba. Może ktoś ma jakieś dobre rozwiązanie, ja myślę o kablu grzejnym i odprowadzeniu do odpływu kanalizacji. Tyle na tą chwilę dywagacji. Pozdrawiam.
  9. Dzięki. U mnie jest podobnie, podbija obroty. Jutro to wypróbuję, powinna brać mniej energii. Jeszcze w zanadrzu jest podłączenie regulatora pokojowego. Fakt bez ikony defrost działa, wymiennik był zaszroniały a potem to parowało z niego i robił się czysty. W tych temp. zewnętrznych mam na pompie 33 st. a w domu 21 st. i jest OK.Muszę jeszcze rozwiązać odpływ wody od pompy, na razie stoją wiadra. Po założeniu zwory nie trzeba nic robić. Zakładać przy odłączonym zasilaniu do ATW.
  10. Czy ktoś z użytkowników monobloku HAIER wykorzystuje obniżenie mocy o 50% przez założenie zwory na stykach CN 23 modułu ATW. Jak to funkcjonuje i czy nie złego wpływu na np. trwałość pompy. Czy jeśli następuje odszranianie jest to jakoś sygnalizowane na sterowniku, czy leci sobie automatycznie co jakiś czas i my nie widzimy kiedy.
  11. Wszystko dobrze tylko problem się robi jak nie ma zasilania, przewody grzejne nic nie dadzą.
  12. U mnie jest ENERGA są to stawki stałe bez opłat. Opłaty tak czy owak i tak trzeba płacić. Mam opłaty stałe w wys. 53zł/2m-ce. W tym roku wymiennika nie zlikwiduję. Mam centralne, które ma sporo lat i boję sie zasyfić wymiennik PC. Mam magnetoodmulnik na powrocie CO do wymiennika i zabaczymy może trochę układ się oczyści i będziemy wtedy myśleć. Termostaty ciężko wywalić ustawię na NEUTRAL. Pozdrawiam
  13. Też sądziłem, że będzie poniżej 20kWh, ale są same grzejniki, okna są nowe , ale 2-szybowe. Nie wiem co można w instalacji jeszcze pomyśleć. Taryfę mam G12W. Z ostatniej f-ry uśredniłem cenę kWh na 0,40zł. Pompa chodzi non-stop w obu taryfach, a podlicznik nie pokazuje ile jest w jakiej taryfie. Może z za dużą mocą chodzi Haier. Można założyć zworę i zmniejszyc częstotliwość o połowę(i moc). Trochę się tego boję. Czy ktoś to praktykował, podobno nie jest zalecane.
  14. Zgadza się każdy ma wybór: kupić MONOBLOK lub SPLITA. Ja też nad tym trochę myślałem i wybrałem monoblok Haiera ze względu na cenę. Podłączyłem stare CO przez wymiennik płytowy przewymiarowany i funkcjonuje to od kilku dni dobrze.Strata na wymienniku między układem PC-stare CO max. 2 st. czyli prawie nic. W obecnych warunkach pogodowych na pompie jest ustawiona temp. 35 st. i w domu jest cały czas 21 st. Zużycie prądu (mam podlicznik) wynosi 22-24 kWh na dobę, czyli ok. 9-10zł. Jest to dla mnie kwota satysfakcjonująca gdyż grzejąc olejem opałowym byłby koszt min. 22-25 zł(5-6l oleju) i nie miałbym cały czas odczuwalnego ciepła w domu, bo przy oleju grzejniki są raz gorące a raz zimne. Mogę podłączyć jeszcze regulator pokojowy EUROSTER i pewnie będzie mnie ze 30%. Układ pompy mam zalany roztworem glikolu i wody destylowanej (25l glikolu -35 st. na 70l pojemności układu), czyli jest na ok. -10 st. COP-u nie sprawdzam bo nie mam na razie do tego układu.
  15. Przy pracy na Eurosterze nie ma problemu z pracą pompy(odszranianie).
  16. Dzięki za informację. Jaką instalację grzejesz Haierem (podłogówka, grzejniki) , jaką powierzchnię. Mam wolny Euroster to będę musiał tak zrobić, Jaką temperaturę czynnika masz ustawioną.
  17. Żeby uzyskać odpowiedż na te pytania sądzę, że najlepiej zadzwonić do serwisu. Powinni to wytłumaczyć. U mnie od wczoraj chodzi Haier. Włączyłem tryb ECO, temp. 40 st. i w domu z 18.5 st dogrzało do 21 st w przeciągu 4,5 godz. Teraz po dogrzaniu budynku obniżyłem temp. wody do 37 st (grzeją tylko grzejniki) i zobaczę jak to będzie. Może wystarczy temp. czynnika na poziomie 33-35 st. żeby utrzymać wewnątrz temp. na poziomie 21-21,5 st. Mogę sterować pompą CO za wymiennikiem regulatorem pokojowym. Czy jeśli regulator wyłączy pompę CO a Haier będzie tylko utrzymywał temp. w obiegu PC-wymiennik płytowy pozwoli to zaoszczędzić energii i nie będzie miało wpływu na trwałość PC? Co znaczy,że pompa pracuje na zworce 50% mocy?
  18. Wymiennik płytowy SECESPOL LB31-40-1" moc 45kW(oczywiście na parametrach 90/70). Ja wlałem ok.23-24l glikolu -35 stopni na ogółem 65-70l płynu w obiegu pompy. Powinno to teraz być na poziomie -10 st. Nie wiem czy serwisant konieczny, ale ja chciałem żeby pospinali przewody oni bo mam też moduł WTO.
  19. Czy filtr sznurkowy nie daje za dużych oporów przepływu. Ja bałem się płukać "starej" instalacji CO czymkolwiek, żeby nie pojawiły się nieszczelności. Zastosowałem wymiennik płytowy i filtr magnetoodmulnik 1" żeby zabezpieczyć go przed zabrudzeniem. W obwodzie pompy są: filtr siatkowy i magnetyczny. Wczoraj uruchomili mi Haiera, chodził ze trzy godziny na 40 st., grzejniki ciepłe. Na wymienniku różnica temp. pompa/CO nie więcej jak 2-3 stopnie. Dziś po pracy uruchomię na dłużej i będę obserwował zużycie prądu(mam podlicznik) i podzielę się spostrzeżeniami. Może ktoś z doświadczeniem podpowie jak ustawić sterownik pokojowy Haiera-tryb pracy temp. itp.
  20. Nie boisz się o zamulenie wymiennika w pompie.
  21. W Haierze można ustawiać na panelu określoną temperaturę i pompa będzie ją utrzymywać. Mam też moduł ATW do którego można podpiąć termostat pokojowy, który będzie sterował pracą pompy. Nie zgłębiłem jeszcze tego, ale nie wiem czy nie można podpiąć czujnika zewnętrznego.
×
×