Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ale CWU tak może szarpać tym piecem? To jak to powietrze w dolnym zakresie byś ustawił ? -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Potencjał mam ustawiony taki jak wyszedł z liczenia - 15.5 kg/h. Wprowadzona korekta teraz -10% (tj. 27.6 MJ/KG). minimalny czas podawania: 2 sek. Maksymalnie: 3.3 sek. Jak zwiększe wiatr to znowu spaliny urosną (wczoraj go zbijalismy). Piec ma ogólnie 16 kw - teraz ustawiłem mu 14. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mam co na stałe. Powiedz jeszcze co zrobić z przesypem? Zejść tylko KW w dół czy jakieś korekty ? Tyle węgla przesypał przez 24hhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20211209/3dcb42cffbf519ab21ca3bfbf4960e18.jpg -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pompa CO chodzi na stałe. Zadana temp. na grzejniki to 35 stopni, rzadko kiedy zawór otwiera się bardziej żeby dogrzać dom (czujnik temp. pokojowej). CWU Jedynie nie jest na stałe. Zbiornik 120 litrów histereza 3 stopnie. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
FAFAŁ - piec chodzi od wczoraj na ustawieniach, które zaproponowałeś. Groch oczywiście przesypał więc ściągnąłem go na 14 kw. Temperature swoją osiąga (zadana 65). Spaliny teraz w normie- tak do 100 stopni. Ale piec faluje strasznie. Co dalej ustawiać? No i spalanie nie spadło. Wklejam wykresy https://i.ibb.co/D4YT2zh/20211209-174016.jpg https://i.ibb.co/XZfLZtc/20211209-173926.jpg https://i.ibb.co/DpkSNj0/20211209-173839.jpg -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tak na gwarancji. Od zeszłego sezonu grzewczego dopiero go mam. Ale problem z temperaturą spalin czy nie spadającym popiołem? -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Kocioł brudzi się na czarno od kiedy karlika wrzuciłem. Trzeba nastawić wszystko na nowo... -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Dokładnie. Popiół jak się nazbiera to ma możliwości ucieczki tylko z prawej strony. Reszta leży na cegiełkach niczym zaprawa murarska :) -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To jest to tylko z lewej strony blokuje się popiół i nie chce spadać. Te wkłady szamotowe go blokują. Jak się wyczyści to jest normalny talerz jak na zdjęciu. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie mam w tej chwili ale tak spada po prawej. Tu zdjęcie z broszury: https://i.ibb.co/SrHLpBL/Screenshot-20211208-214525-Acrobat-for-Samsung.jpg -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Też tak myślę. Przy wczesnieszych ustawieniach dmuchawy, które wklejałem opału nie brakowało więc teraz nie ma siły- musi niedopalic. Ale jakoś ustawić go trzeba :). Znalazłem jakieś zdjęcie instalacji. Aktualnie dołożony siłownik. https://i.ibb.co/XxS8yG4/20210124-145502.jpg https://i.ibb.co/j9YxbC9/20210112-165009.jpg -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jutro wkleje po tych nowych ustawieniach wykres z 12 godzin. Aktualnie już mnie nie ma przy piecu. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ale 80% to chwilowo pokazuje jak chce szybko dogrzać. Instalację kiedyś tu wklejałem na forum i była ok. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Palnik po czyszczeniu. Nigdzie przedmuchów nie stwierdziłem. Wykonałem ustawienia które podałeś. Obawiam się tylko, że albo nie będzie chciał dogrzac pieca albo zacznie przesypywac groch. Na wcześniejszych ustawieniach 0 spieków. A grzanie i tak mu długo szło. Teraz po tych ustawieniach właśnie pracuje w 40% i temperatury spalin mają 95 stopni więc tak jak być powinno wg mnie. Aha osłona otwarta całkowicie. Przy 40% modulacju moc wentylatora w tej chwili to 12% i ogień wygląda jakby wgl wiatru nie miał: https://i.ibb.co/HtRhkhc/20211208-205348.jpg -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
https://i.ibb.co/Sxf7bnX/20211208-203501.jpg https://i.ibb.co/d6kB7gJ/20211208-203506.jpg https://i.ibb.co/kmxZVtX/20211208-203515.jpg -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Tak to teraz wygląda. Powrót trochę obniżony bo puścił akurat zaworem. Z reguły jest koło 50 stopni bez pompy kotłowej. Znalazłem jeszcze dane mojej dmuchawy: https://www.domer.pl/dmuchawa-do-kotla-wentylator-dm-44-kpp-4567.html Może jakieś koretky tutaj wprowadzić? Aktualnie maksymalna moc to 45% Piec chwilę podziałał na 80% i już spaliny maja 215 stopni. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Przesypywal mi jak nie wprowadzilem korekty. tak -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Przy 100% jakbym nie ograniczał modulacji to przebiję 200 stopni na pewno. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Też mi się wydaje strasznie dużo dlatego tu piszę co z tym zrobić... Aktualnie 36% mocy i spaliny 132 stopnie. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Aktualnie moduluje na 45% i spaliny mają 155 stopni.... -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
5 klasa. Klimosz S3 combi. Opał karlik. Kalorczynosc ustawiona mniej wiecej na 28 żeby nie przesypywal. Kocioł wg danych ma 16 kw. W sterowniku ustawiony na 15 kw. Kocioł ma zadaną 60 stopni. Powrót ma około 50. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Pracę mam między 20 - 80%. Nadmuch 40%. Zmniejszając nadmuch temperatury strasznie długo osiąga kocioł. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zmniejszając nadmuch słabo sie robi z temperaturami ... Błędne koło. Przymkniety komin o 1/4 mniej więcej wpłynie jakoś strasznie na pracę? -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Kocioł wyczyszczony doszczętnie więc to nie powód. Na razie przymknąłem komin i spadają powoli do 170. Ale nadal to dużo wg mnie -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Pomocyklimosz odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Koledzy jak najskuteczniej zejść z temperatury spalin? Przerażało mnie spalanie w tym sezonie. Dołożyłem więc właśnie czujnik spalin i pokazuje 210 stopni. Trochę chyba ciepła w komin leci?