Skocz do zawartości

Ejay3333

Forumowicz
  • Postów

    52
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Ejay3333

  1. Witam jest jakiś parametr który mówi dla kotła by zaczął modulować i zszedł z mocą do minimum. posiadam junkersa 14kw z cw 400 ustawiona sterowanie zew. z punktem początkowym, 100% podłogówka. Na zewnątrz panujące temperatury +6 do +15 jednak kocioł pracuje najniżej na 20% przeważnie (25-20)gdy potrafi zejść do 14. Oczywiście przy +15 na zew. powoli przekracza temp rzeczywista o 6 kelw. i się wyłącza nawet przed wyłączeniem nie zejdzie poniżej 20 Pompa działa na 88-100% wszystko idzie z kotła bez sprzęgła i mieszaczy (dom 100m2) 2 rozdzielacze 5 i 6 petli
  2. ja u siebie zmieniłem na 5k , grzanie /CWU ustawione 50 C redukcja na 45C, czyli grzeje wodę w temp. 55 stopni im niższa temp. zasilania wtedy zachodzi kondensacja , oczywiście w oknie czasowym 5-8 i 18-22 ( 4 osoby w domu)
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.