BORA odpowiedź w Miarkownik ciągu Regulus RT4P został oznaczony jako odpowiedź
Tak ma działać, jest wszystko w porządku.
Otwarcie na 3mm w zupełności dostarczy odpowiednią ilość powietrza do spalania. Gdyby się otwierał więcej, kocioł by gwałtownie się rozpalal i przeciągał temperaturę.
-
BORA odpowiedź w Problem z sterownikiem został oznaczony jako odpowiedź
Spróbuj taką konfigurację: równocześnie trzy przyciski , P , strzałka w dół, przycisk włączania. Przytrzymać co najmniej 3 sekundy.
-
BORA odpowiedź w Przyłącz gazu do kotła został oznaczony jako odpowiedź
Może być. A nawet powinna.
Oczywiście mam na myśli przyłącz sztywny.
-
BORA odpowiedź w Piec gazowy z zamkniętą komora spalania a osuszacz powietrza został oznaczony jako odpowiedź
Wezwij serwisanta, oni mają detektory gazu. Sprawdzi czy nie ma wypływów gazu na połączeniach instalacji i wszystko będzie wiadomo.
-
BORA odpowiedź w Stary komin - środek został oznaczony jako odpowiedź
To nie jest element konstrukcyjny, szacht powinien być drozny na całej długości. Albo ktoś to wrzucił albo cegła wysunęła się z konstrukcji komina. Spróbuj ją wyjąć albo rozbić by spadła na dół. Potem oględziny komina i ewentualna naprawa.
-
BORA odpowiedź w Niby proste ustawienie pieca Junkers 18-5 cerastar? został oznaczony jako odpowiedź
Dobra myśl.. Wyłącz w cholerę.
Mamy dodatnie temperatury, zagrożenia nie ma. Zresztą powiem tak: ja nie ogrzewam w ogóle piętra, głowice na grzejnikach skręcone nawet nie na * tylko całkowicie na 0. Nawet przy mrozach -15*C nie przestawilem i nic się nie stało. Żeby coś przymarzlo, w pomieszczeniu musiałoby by być na minusie.
Warto przemyśleć czy grzać dom do kilkunastu stopni wewnątrz czy nie grzać w ogóle i nie wydawać pieniędzy bo ustawieniem na 1 nic nie zyskasz , nie zagrzejesz a pieniądze wydasz bo w domu i tak będzie zimno.
Uważam że porada instalatora by ustawić zawory na 1 wynika z asekuranctwa bo to samo osiągnąłbys ustawiając na *. Na 1 domu nie ogrzejesz a gaz będzie szedł. Zresztą na gwiazdce też zużycie gazu będzie a odczucie ciepła zerowe.
To moje subiektywne zdanie.Decyzja należy do Ciebie.
Doradzam byś zakupił sterownik chociażby pokojowy i problem rozwiązany bo one posiadają funkcję antyzamrozeniowa.
-
BORA odpowiedź w Problem z popiołem (eko-miał) został oznaczony jako odpowiedź
Spalajac miał czy nawet eko miał, zawsze będzie dużo popiołu i żadne cudowne ustawienia tu nie pomogą. Po prostu miał zawiera ogromna ilość popiołu i tyle w temacie.
-
BORA odpowiedź w Jaki węgiel wybrać? został oznaczony jako odpowiedź
Sugeruję abyś się skusił na palenie od góry tzn. wsypać węgiel czy ewentualnie drewno pomieszane z węglem ( może być warstwowo) i rozpalić na górze taki zasyp.
Gwarantuję że będziesz zadowolony. Zwiększysz stalopalnosc, nie będzie wydzielal się dym, będzie znikoma ilość sadzy. Jedyny minus to rozpalanie dwa razy dziennie. Ale to niewielkie poświęcenie w zamian będziesz miał same korzyści.
Co do węgla... W dzisiejszych czasach trzeba brać co się trafi i zapewnić sobie zabezpieczenie na zimę. Każdy węgiel da więcej z siebie gdy go spalac będziesz od góry. To same korzyści.
-
BORA odpowiedź w Orzech Ziemowit został oznaczony jako odpowiedź
Ludzie mają różne preferencje, jedni wolą węgiel słabszy płomienny, inni mocny i kaloryczny. Ja zawsze wolałem płomienny. Może słabszy ale spokojniej i przewidywalniej się go spala.
Wg mnie zrobiłeś dobrze, bez obaw😊