  1. Istotna jest tutaj moc i temperatura. Kocioł Lidia (ze sterownikiem TPSII) ma możliwość ograniczania mocy w trybie ładowania CWU. Jest to opisane w instrukcji na stronie 26.
  2. Witamy. Najważniejsze ze zawór został wymieniowy, wiec teraz można po zastanawiać się dalej. Prosimy sprawdzić co pokazuje wyświetlacz w momencie ładowania zasobnika CWU. Czyli na wyświetlaczu w tym momencie będzie widoczny symbol kranu. Kocioł też pokazuje aktualną moc z którą pracuje. Proszę sprawdzić jaka jest wartość temperatury wody w kotle oraz jaką moc pokazuje kocioł w momencie ładowania CWU.
  3. Tak, żarniki ceramiczne do kotłów Lidia, zwłaszcza te zamienniki, to nowy produkt u nas.
  4. Taka odległość to nie jest problem. Pellet jest zapalany poprzez nadmuch gorącego powietrza. Z tej rurki (tuby) z żarnikiem ceramicznym będzie szybko leciało gorące powietrze, które ma rozpalić pellet.
  5. Żarnik ceramiczny musi być krótszy od rurki (tuby) o kilka cm - zgodnie z dokumentacją producenta. Żarniki metalowe, tylko o kilka mm.
  6. Trudno to dokładnie określić. Producent mówi o kilkudziesięciu tysiącach, ale to wyłącznie na stacji testowej. Praca żarnika jest uzależniona również od innych czynników. My wstępnie szacujemy to na ok. sześć tysięcy zapłonów.
  7. Pasują bez przeróbek. Ten drugi to PSX-7. Ten pierwszy to żarnik Kozlusan.
  8. 4 ampery dla przekaźnika, to nic strasznego. Wg naszych pomiarów od 960 W do 350 W - to ok. 6 sekund.
  9. Tak, podczas pierwszych kilku sekund pobór prądu to ok. 4 A, po rozgrzaniu szybko spada. To normalne zachowanie dla żarników ceramicznych.
  10. Tak, niehermetyczny model.
  11. Ceramiczne żarniki to oryginalne produkty japońskie. Nie mylić z chińskimi podróbkami, które wyglądają niemal identycznie, ale działają dużo gorzej.
  12. Poniżej przesyłamy zdjęcia dostępnych żarników. Standardowo był montowany żarnik metalowy, który może być zastąpiony żarnikiem ceramicznym. Natomiast od sierpnia 2019 r. kocioł jest już standardowo wyposażony w żarnik ceramiczny.
  13. Rozumiemy, że udało się nawiązać kontakt z instalatorem. W takim razie prosimy o dokonanie wymiany zaworu, na ten który wskazaliśmy. To jest oficjalne nasze zalecenie.
  14. Do ochrony powrotu w kotłach Lidia należy użyć zaworu, który jest przystosowany wyłącznie do tego celu. Na przykład ESBE VTC312, Kvs 3,2. Temperatura ochrony 45 stopni lub 55 stopni. Proszę wymienić zawór na ten, który jest wskazany przez nas.
  15. Przy pracy z temperaturą 65 - 70 stopni uzyskujemy dobre parametry spalania. Komora w kotle jest czysta, popiół jest sypki i generujemy mało zanieczyszczeń do atmosfery (pamiętajcie o regularnym poruszaniu dźwigniami zawirowywaczy). Proszę pamiętać, że to wciąż kocioł na paliwo stałe, który jest projektowany właśnie do pracy z wyższą temperaturą. Jeśli jest zamontowany zawór ochrony powrotu np. 55 stopni, to temperatura w kotle 65 - 70 stopni jest jak najbardziej pożądana.
  16. My zalecamy ustawić temperaturę kotła na min. 65 stopni. 70 stopni jest bardzo dobrym parametrem.
  17. W sobotę czyny jest tylko showroom.
  18. Bardzo się cieszymy! Jeśli coś się będzie działo, prosimy o kontakt bezpośrednio z naszą firmą.
  19. Spróbujemy. Niestety, ale wsparcie techniczne nie pracuje w sobotę. Zapraszamy w innym terminie.
  20. Istnieją dwa sterowniki do kotłów Lidia. TPSI i TPSII. TPSI był montowany w starszych kotłach i nie sterował zaworem mieszającym. Obecny sterownik TPSII obsługuje zawór mieszający. Każda wersja oprogramowania powstaje w Turcji we współpracy z naszym działem inżynierskim.
  21. My jesteśmy gwarantem i odpowiadamy za ewentualne wady fabryczne kotła. Na tą chwilę problemem jest zawór, który nie jest elementem kotła. Nasza gwarancja tego nie obejmuje. Spróbuj jeszcze jutro skontaktować się z tym wykonawcą. My też spróbujemy w Twoim imieniu się z nim dogadać.
  22. Problem leży po stronie instalacji. Powinno to być poprawione przez instalatora. Jak myślisz nie odbiera od Ciebie specjalnie bo się pokłóciliście wcześniej czy może jest jeszcze na wakacjach?