Ustawiales na i2 minimalne otwarcie mieszacza?ja mam na 30% i dużo lepiej pracuje ważne jest też czas pomiaru temperatury i skok jednostkowy bez tego będzie wariował
Witam dom ok 115m² plus garaż kotłownia 24m² ogrzewam butlami 33l propan spalanie 2szt 27.11-09.12 koszt litra 4.2zl 1szt. 33l 140zl więc dwa tyg ok 280zl czekam na podłączenie gazu a temperatura 21.6....
Jaka masz modulacje kotła ?ja mam od 6.5kw i tu może być problem lub woda w obiegu jest ciepła pompka słabo pompuje zawór przymknięty ale tylko gdybam mam też sterownik tech i 2 jak możesz wstaw fotę instalacji
19kw modulacja 6.5-19kw czyli ok 13kw....wiem tylko tyle ze przepływ przez sprzęgło wynosi 2m3/h projektant twierdzi że sprzęgło może być do 26kw ale teoria teorią a realia swoją drogą
Temperatura wyjściowa pieca 45/32 grzejniki 42/39 (zadana 45) podlogowka 32/28 (zadana 34) czy po tych parametrach można coś wywnioskować? Piec odpalony rano podczas pomiarów pracował na ok 70%mocy
Dziś rozmawiałem z serwisem viessmanna polecają w tej sytuacji zestaw uzupełniający cena ok 3tys instalacja nie dokonać fachowo zrobiona można było mniejszy piec itp ale trudno poszło....jest jeszcze jedna opcja Euroster UNI 2 co myślicie o tym rozwiązaniu ?