  1. Podłogę. Cw400 wisi w miejscu gdzie nie padają bezpośrednio promienie słońca.
  2. Na grzejniki jest max 43 a na podłogę 33. Dodatkowo KubaSko polecił ustawić pokrętło na kotle manualnie na 33. Tak już w sumie zostało.
  3. W salonie jest termostat z ustawiona na sztywno temperatura 23 stopnie. Jednakże na każdy obieg osobna krzywa grzewcza - obiegi są 2 czyli 70 %podlogowka i 30% grzejniki
  4. Słońca wpada dość w ciągu dnia - termostat jest w salonie gdzie są z 3 stron okna. Na termostacie ustawiona na sztywno temperatura 23 stopnie dzień i noc
  5. Mam podgląd na piecu z jaką mocą w danej chwili pracuje i przez większość dnia jest to właśnie 14% czyli 2 kw. Pięć ma właśnie taką moc min - przynajmniej tyle producent podaję.
  6. Ale pisze juz ktorys raz z kolei ze piec przy tych temperaturach czesto taktuje, jesli taktuje tzn ze nie ma gdzie odbierac tego ciepla ktore produkuje z minimlna moca.
  7. no wlasnie moj wciagal max 15kg w tych samych warunkach i to z marketu. Tyle to ja wiem ze gdzies u mnie jest problem dlatego dlatego pisalem o Johny Walkerze temu kto pomoze go rozwiazac :D
  8. jest pogodowka
  9. Temperatura nie ma aż takiego znaczenia w zużyciu. Przy większej temp kocioł może zacząłby taktować na dłuższe okresy i spalać mniej aczkolwiek ja myślę że Twój dom tyle energii pożera. Przy takim zużyciu i nowym dobrze ocieplonym domu to powinna być sauna Wiec wytlumacz mi dlaczego wiekszosc ludzi tutaj na forum pisze o domach gdzie metraz jest 2-3 krotnie wiekszy, czesto nieocieplone w ogole i 100% grzejniki i spalaniu podobnym lub niewiele wyzszym od mojego? To znaczy ze oni wszyscy sciemniaja?
  10. tak i wtedy cala ta pogodowka ktorej zawsze mi brakowalo traci sens. Sorry ale to nie rozwiazanie problemu :D
  11. Termostaty na grzejniki kuzwa nie po to wywalalem tyle siana na mm100 i cw400 zeby robic teraz w domu prehistoryczne sterowanie. Takie wlasnie mialem przy ekogroszku i nie chce wiecej :D :D :D
  12. a po co wyzsza skoro przy tej temperaturze juz kociol taktuje?
  13. nigdy nie sprawdzalem, jest to jakis trop ale wydaje mi sie ze przy - temperaturach bylby bardziej trafny.
  14. jesli wywale krzywa to bede mial przegrzane lub niedogrzane reszte pokoii bo mam 2 obiegi - podlogowke i grzejniki.
  15. Nie leci na maxa, maxymalna temperatura ktora wychodzi z kotla jest w tej chwili ustawiona na 33C i jest to jakies 22% jego mocy czyli 3KW. Jednakze przez wiekszosc czasu kociol chodzi z moca 14% czyli tak jak deklaruje Junkers moc min 2KW
  16. oczywiscie, zmiany krzywej grzewczej nie daja zadnych porzadanych rezulatow - probowane dziesiatki razy.
  17. dom ma 5 lat, od 3 tygodni grzeje gazem - przedtem ekogroszkiem.
  18. temperatura w domu stala w dzien i noc 23 stopnie. Chodzi mi o to ze w dni gdzie temperatura na zewnatrz dochodzi do 15C spala bardzo podobne ilosci gazu jak w dni gdzie dzienna temperatura oscyluje w granicach 0C.
  19. no wiec co z tym fantem zrobic? Przez 22 dni od dnia montazu spalil 195m3. (przez 1 noc po 2 dniowym wychlodzeniu poszlo 16m3) i pozniej sprednio 8m3 na dobe. Temperatury sami wiecie jakie teraz sa.
  20. wszystko to jest dla mnie jasne, tylko nie probuj mi wmowic ze dom przy +15 ma takie samo zapotrzebowanie na cieplo co przy np 0 :D U mnie wlasnie tak to wyglada ze przy sredniej temp zewnetrznej 0 stopni spala bardzo podobne ilosci co przy +15 (oczywiscie chodzi o temperature w ciagu dnia bo w nocy raczej nie ma takich wahań)
  21. Napisalem przeciez ze kociol czesto taktuje. W domu fakt faktem jest non stop 23 stopnie. Wilgoci nie ma - dom jest 5 letni. CWU dla 2 osob wiec nic ponadprzecietnego.
  22. Zapomnij o tym - to nie realne. Chyba ze kociol przez wiekszą połowe dnia nie pracuje. Mi też tak wszyscy mowili i przy temperaturach nawet +10 +15 na zewnątrz najniższe zanotowane zużycie to jakieś 6,5-7m3. Piec jak działa to idzie na totalnym minimum 2kw i nawet jak na tak niską moc często taktuje. Dom nowy, ok 130m2 docieplony i w wiekszosci podłogowka. Przez 3 tyg probowalem tysiace ustawien i w koncu dałem sobie spokoj. Stawiam każdemu skrzynkę Johny Walkera kto ustawi mi piec by spalal 3m3 na dobe - a co tam niech strace, stawiam 2 skrzynki :D Piec to Junkers cerapur smart + cw400 + mm100
  23. Ta 7- letnia gwarancja w przypadku Termeta to taki troche pic na wode za który słono trzeba płacic już po wygasnieciu standartowej gwarancji 24 miesiecy. https://www.termet.com.pl/upload/upload/Warunki gwarancji - KG-268_ kotły kondensacyjne 7 LAT! - s.pdf
  24. Niestety nie mam mozliwosci odciecia grzejnikow, bo w sypialniach nie ma podlogowki (wiem, wiem dalem dupy ale gdy budowalem dom to wszyscy odradzali podlogowke w sypialniach). Chodzi ci o obnizenie w nocy tak? o te 0,5C roznicy? Jak w takim razie ma wygladac temp projektowa wzgledem maxymalnej temp 45C?
  25. na wyswietlaczu pieca bylo przed chwila 38 a krzywa na grzejniki byla 55/50. Termostaty wszedzie otwarte na 3, w domu sa 3 grzejniki i drabinka
×
×