  1. Dziękuję za szybką odpowiedź. Tak na szybko udało mi się coś takiego z pamięci nabazgrolić. Jak tylko wrócę z pracy to jeszcze zagadnę dokładnie jak to jest podłączone. Jeśli masz jakieś uwagi to proszę pisz. Dodam jeszcze, że piec to Defro Agro Duo Uni R 20 KW a bojler to Elektromet wymiennik wody WGJ-S FIT stojący 220l 066-22-106

     

     

    schemat instalacji.png

  2. Dzień dobry,

    Mam pewien problem z moim kociołkiem mianowicie ciśnienie w instalacji patrząc na manometr z niewiadomej mi przyczyny skacze. Moja instalacja składa się z 4 pomp.

    Pompa Wilo Pico 1-4 zasilanie CWU

    Pompa Wilo Pico 1-6 zasilanie kaloryferów

    Pompa Wilo Pico 1-4 pompa obiegowa kotła

    Pompa Wilo Star Z Nova - cyrkulacja

     

    Układ składa się z 12 kaloryferów przy czym z 2 pseudo instalator podpiął podłogówkę [ korytarz, kuchnia, 2x lazienki ] dom jest 2 piętrowy. Nie ma rozdzielacza.

     

    Proszę o informację co możeby być przyczyną takiej sytuacji. Jeżeli podałem za mało informacji to też proszę o info. Nadmienię, że dzieje się to wtedy gdy piec działa w trybie pompy równoległe. Po przełączeniu pieca na tryb letni nie ma takiego zjawiska.

     

     

    https://youtu.be/psb6iDEDZ1U    - link do filmiku przedstawiającego problem. Z góry dziękuję za pomoc!

     

  3. Temat do zamknięcia myślę. Dostałem odpowiedź od Tech sterowniki, którą cytuję poniżej:

    Cytat

    Zatem konieczne będzie wgranie oprogramowania  - przesyłam w załączniku odpowiednią wersję 3.4.0 

    UWAGA: INSTALACJA NOWEGO OPROGRAMOWANIA SKUTKUJE PRZYWRÓCENIEM
    WSZYSTKICH NASTAW DO FABRYCZNYCH.
    PRZED INSTALACJĄ NALEŻY SPISAĆ NASTAWY I WPROWADZIĆ JE PONOWNIE PO INSTALACJI.

     

×
×