Siemka.
Trochę nie rozumiem dlaczego zamykaćsz podłogowe i lecisz na samych grzejnikach.. Zrobił bym wręcz odwrotnie..
Przy podłodze możesz mieć mniejszą temp w pomieszczeniach ok 1-1.5C niż na grzejnikach a komfort taki sam..
Jaka temp. powrotu ?
Masz mieszacz na grzejniki ?
Mniej spalisz w manualu tylko, że musisz dopracować nastawy. Histereze ustawisz 2 C, zadana CO ok 60..
Pal blisko mocy maksymalnej, nie przesadzaj z temp. spalin..
Powodzenia..
Mozesz pomyślec o wykorzystaniu pompy dodatkowej 2 ( jeśli masz wolną) jako dodatkowe załączenia pompy zbiorniika CWU po przekroczeniu np. 68C na piecu, zawsze troche zbije..
U mnie na tech 550 też przebija z temp na zaworze szczególnie przy zmianach obciążenia (wylaczenia stref) problem jest raczej z algorytmem regulatora PI (dobiera małe skoki jednostkowe mimo że mam skok maksymalny ustawiony na 30 %). Jak dojdzie już mniej więcej do temp to trzyma +- 1C.
Siłownik mam herz 120 s otwarcie..
Jak wygląda twój problem ?
Prosty test.
Zamknij zawór bezpośrednio wkładając przewód pod zasilanie.
Ten sam manewr powtórz dla pełnego otwarcia i w tym czasie fizycznie zmierz czas otwierania. Zobacz czy czasy Ci się pokrywają. Przyjeżdża Ci się samo sterowanie (czujnik temperatury nie ma tu nic do gadania )..
Owszem odczyt temperatury wpływa na wystęrowanie % przez sterownik dla zaworu
Ale zastanów się na spokojnie a Ja spytam ponownie co ma czujnik mieszacza do tego że sterownik pokazuje mu np. Otwarcie 100% A fizycznie jest 5 % .. ?
U mnie wydmuchuje żar wielkosci ok 2-3 mm (w momencie podawaniu przed slimak jednak mogą to być odrobiny straconego pyłu zmielonego przez slimak). W popiole nie mam ani grama pelletu i tak też powinno być u Ciebie. Jak palilem z wygaszaniem to czasem miałem drobne kawałki w popiole ale to przez to że oryginalny podsyp przy rozpalaniu dużo podaje i przy częstym wygaszaniu nie dopalalo. (W serwisie zmieniłem czas podsyp przy rozpalaniu I było lepiej)..
Termostat pokojowy steruje mi silownikami na petlach podlogowki ( mam 9 obiegow). Dodatkowo sterowanie z pogodowki (25-35 C) dla 4D na podłogę.
Odnośnie PID to u mnie ok 20 % więcej pali jak w manualu..
Moim zdaniem PID na małych obciążeniach kotła schodzi mocno z mocą co powoduje, że wymiennik pracuje z gorszą sprawnością.
Moje nastawy manualne dla mieszanki 1/1 owies /pellet
Praca 2s
Przerwa 18s
Nadmuch 22
Co zadane 58
Histereza 2C
Spaliny dochodzą do 145 C
Podtrzymanie
Praca 5s
Przerwa 300 s
Nadmuch 25
Czas nadmuchu 10s
Nie rozumiemy się.
W momencie przełączenia z manual na PID następuje zmiana temperatury spalin o 5 C tzn. zawyżenie.
Kiedy znowy przełączam na manual odczyt temperatury spalin momentalnie spada o 5 C.
To się dzieje w przeciągu 2 s. sama zmiana manual/PID powoduje taki efekt.
Pozdrawiam.
Ja mam termostaty on/off na podłogowe + pogodowy do zaworu 4D na podłogowce. Wahania temperatury w takim rozwiązaniu ok 0.8 C. Jeśli dla Ciebie do przyjecia to zostaw. Ważne oby termostat miał mała histereza (u mnie 0.5 C ale lepiej jak by było 0.25.