  1. Moim zdaniem PID na małych obciążeniach kotła schodzi mocno z mocą co powoduje, że wymiennik pracuje z gorszą sprawnością. Moje nastawy manualne dla mieszanki 1/1 owies /pellet Praca 2s Przerwa 18s Nadmuch 22 Co zadane 58 Histereza 2C Spaliny dochodzą do 145 C Podtrzymanie Praca 5s Przerwa 300 s Nadmuch 25 Czas nadmuchu 10s
  2. Nie rozumiemy się. W momencie przełączenia z manual na PID następuje zmiana temperatury spalin o 5 C tzn. zawyżenie. Kiedy znowy przełączam na manual odczyt temperatury spalin momentalnie spada o 5 C. To się dzieje w przeciągu 2 s. sama zmiana manual/PID powoduje taki efekt. Pozdrawiam.
  3. Ja mam termostaty on/off na podłogowe + pogodowy do zaworu 4D na podłogowce. Wahania temperatury w takim rozwiązaniu ok 0.8 C. Jeśli dla Ciebie do przyjecia to zostaw. Ważne oby termostat miał mała histereza (u mnie 0.5 C ale lepiej jak by było 0.25.
  4. Takie pytanko. Sterownik tech 550. Piec sas bio efekt. Przykładowo mam spaliny w manualu 130 C włączam PID odczyt rośnie na 135. Też tak macie ?
×
×