  1. 45 minut temu, Figar napisał:

    Dla mnie to bardzo dużo tym bardziej ze ster u marekd pokazuje temp. -0,7 na zewnatrz. Wiem ze pisał  "spalanie duże bo dziurawy dom" ...ale 40kg!, strach pomyśleć co bedzie przy -20. A temp. Spalin przy modulacji okolo 30% u mnie wynosi 55/60 stopni a u marekd ponad 90. ...wydaje mi sie ze to sa juz niepotrzebne  straty. Ale to tylko moje spostrzeżenia i opinia z którą nie każdy musi sie zgadzać. Pozdrawiam

    A to przepraszam tego nie dopatrzyłem że przy temperaturze -0,7 dlatego ja dodałem że przy -17 które się utrzymywały przez trzy dni. Jeżeli naprawdę przy temperaturze -0,7 to bardzo dużo. Co do spalin to aż mi się nie chce  wierzyć że przy modulacji 30% spaliny 60 stopni chyba że czujnik spalin w kapilarze nie bezpośrednio w czopuchu u mnie temperatura spalin od 90przy 14% do 120 przy 30% modulacji 

  2. 4 minuty temu, marekd napisał:

    Wiem ze duzo ale pisałem dziurawy dom , co masz do spalin koło 100st to duzo bo nie wiem  ukrecilem tak by nie kopcił .Kociol wmiare czysty jest pokry ty trochę czarnym nalotem jest to stary hef z pionowymi wymiennikami w copuchu szary pył.

    Moim zdaniem normalne spalanie przy 230m2 , sam ogrzewam 250m2 i teraz jak było -17 doba 38,5kg przy ocieplonym domu dziś już jest 30 i pewnie jeszcze spadnie ale przy nie ocieplonym domu moim zdaniem normalne spalanie. Temperatura spalin też jak najbardziej na odpowiednim poziomie 

  3. 17 minut temu, 8010 napisał:

    Podejrzewam dwie przyczyny:

    1. Ktoś palił drewnem i czujnik poszedł z dymem :}

    2. Albo montowany w kapilarę która nie była czyszczona i sadza izoluje obudowę czujnika.

    Ja jestem zwolennikiem montowania bezpośrednio w czopuchu w otworze. Wystarczy wyjąć co jakiś czas i ponownie włożyć i po ptokach:)) Sama się czyści 

    Kolega @rotor122 pokazywał kilka stron wcześniej foto jak ma zmontowany czujnik spalin raz że włożony jest w kapilarę dwa że zgrubienie ma na środku i jest tylko do połowy włożony a tak naprawdę tę tulejkę dystansującą można przesuwać na czujniku tylko trzeba użyć trochę więcej siły.

    Co do temperatury cwu też tam miałem na jednym kotle , kiedy czujnik czytał z oryginalnej kapilary  różnica między kotłem a tym co z niego wychodziło była 8 stopni przeniosłem czujnik kotła na  rurę  wychodzącą z kotła  pasta termoprzewodząca i dobra izolacja i temperatury się wyrównały a kocioł zaczął równiej modulować 

  4. 24 minuty temu, ktm6107 napisał:

    No rewelacja jak na tłoka.

    Jaką masz dmuchawę, kocioł i ustawienia.

    jakie spalanie na dobę?

    Kocioł 28Kw , dmuchawa WPA 01 powietrze ustawione 13 dla min 48 dla max , kaloryczność według tego co na workach ewentualna korekcja +1 -1 MJ w zależność czy żar mi się nie przesuwa w jedną drugą stronę , moc kotła w sterownik wpisana prawdziwa. Spalanie na chwilę obecną -7 na zewnątrz 29,8kg ogrzewane około 250m w domu 22,5 stopnia z wahaniami 0,3 stopnia , pompa cwu na stałe jako ochrona powrotu 

     

  5. Wszystko da się ustawić tylko powalczyć trzeba , myślałem że mój tłokowiec nie będzie modulował. Po prostu przewymiarowany i dopiero dziś większy minus na zewnątrz coś tam jednak moduluje.

    @ktm6107 tak jak pisaliśmy na priv powalcz po sezonie ze zmniejszeniem dawki bo to jest klucz do równiejszej modulacji i braku sadzy, 0,6kg a 0,18kg to duża różnica 

    WP_20190106_21_32_34_Pro.jpg

    WP_20190106_21_32_54_Pro.jpg

  6. @carlo

    Moja odpowiedź absolutnie nie była skierowana wprost do ciebie chodzi mi o to żeby na siłę nie szukać tej prostej kreski jeżeli kocioł moduluje w zakresie 30% , brak gwałtownych wzrostów modulacji , przeciągania temperatury lub jej dużych spadków. To niema co na siłę próbować szukać tej płaskiej modulacji. 

    Wydaje mi się że przy podajnikach ślimakowych zmniejszając czas podawania w auto można uzyskać bardziej płynną modulacje i lepsze dopalanie paliwa , podajnik tłokowy bo właśnie taki posiadam jest raczej skazany na piki w modulacji bo żar jest na dużej powierzchni.

  7. 2 godziny temu, carlo napisał:

    Moc kotła zgodna z mocą palnika, kaloryczność zgodna z używanym opałem, odpowiednio ustawiona moc dmuchawy... a "prosta kreska" sama się pojawi...

     

    Niby mam wszystko wpisane tak jak powinno być a prostej kreski nie widać , tylko tak naprawdę nie jest mi ona potrzebna. Kocioł pracuje równo od 4,5Kw do 10 widocznie tyle potrzebuje 

    WP_20190105_21_09_04_Pro.jpg

    • Lubię to 1
    • Zgadzam się 2
  8. 1 godzinę temu, Patryk94 napisał:

    Witam, po raz kolejny chciałbym skorzystać z waszej pomocy w ustawieniu sterownika SKZP, poniżej są zdjęcia moich ustawień, mogę jeszcze dodać że piec czesto przechodzi w stan modulacji.

    Kocioł- 24KW
    Producent- MALINA 03d420a9504e9334bf1feec51ec1c2d2.jpgce3e2deaf5ecb32ca8946c0667f8f1ed.jpge7096e26ac848f8da3c48c02e66c7617.jpg700d9822283fb21356a46f7c6557eb28.jpg1db5bbaf138fe0172cbab6a9e517e425.jpg94674805727fd9d442f974e849c68dae.jpg066e870331f5a6b8384f51516eceaf66.jpg

    Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
     

    Dokładnie tak jak kolega @MarekDabrowski napisał sukces będzie jak kocioł nie będzie się odstawiał i modulował cały czas na małej mocy moja propozycja jest taka 

    Modulacja min 10 max 75 , czas przekroczenia 120 , czyszczenie palnika na 0 na początek czyli wyłączyć ,  moc kotła 24,  obliczyć potencjał podajnika bo coś nie chce mi się wierzyć że 24Kw ma 20,5kg.

    Wrzuć jeszcze fotki jak wygląda palnik 

  9. 1 godzinę temu, audilhr napisał:

    A dziękować dziękować wzajemnie wesołych mam małe pytanie mianowicie, podłączyłem czujnik pokojowy nie panel w opcjach czujnik w panelu na 0 ustawiona temp. Komfortowa histeria 0.2 na mięszaczu zadana 27 min. 25  Max.40 pompa wł.gdy mieszacz na 1 korekta pogodowa na 4. Pytanie moje jak to będzie pracowało czyli czy od korekty pogodowej czy sam sobie będzie wyliczał między 25 a 40 st. Czy i to i to bo zbaraniałem

    Będzie sobie wyliczał miedzy 25 a 40 biorąc cały czas poprawkę na korektę pogodową. Czyli do swoich wyliczeń będzie dodana korekta pogodowa chyba że coś się zmieniło w najnowszym sofcie którego jako użytkownik tłokowca jeszcze nie posiadam :(

  10. 27 minut temu, abcde napisał:

    Wejdź sobie w trybie instalatora w informację to zobaczysz ile sekund pracuje twój podajnik w każdej godzinie.

    A to że przekłamuje to już pisałem że to jest wina gradacji opału....myślę że przy miale by pokazywał idealnie.

    Przy miale też przekłamuje w miale też jest różna gradacja ja już nawet nie patrzę na spalanie spali tyle i mu potrzeba. Ważne że w domu ciepło i w kotle w miarę siwo 

    • Lubię to 1
    • Zgadzam się 1
  11. Godzinę temu, MarekDabrowski napisał:

    Pompa z srubunkami elektroniczna ibo kosztuje 230 PLN dwa zawory 40pln a jak się postarać to zamiast hydraulika wstawisz ja sam

    Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
     

    Marku ja również podpisuje się pod tym co napisałeś , w moim przypadku właśnie skzp dzięki wykresowi pracy kotła  i wszystkim czujnikom pomógł mi wyeliminować błąd na powrocie instalacji . Teraz  pompa cwu na stałe włączona pięknie dogrzewa powrót. Drugim błędem było umieszczenie czujnika kotła w miejscu do tego przeznaczonym , odczytując stamtąd była bardzo duża bezwładność i wykres bardziej przypominał dwu stan a więc szybka przeróbka jeden trójnik , kapilara dołożona na wyjściu w stronę pompy cwu i teraz każdy spadek czy wzrost temperatury jest szybko wychwytywany przez sterownik .

    Tak więc  @Oldek nie rzucał bym winy na sterownik tylko szukał bym rozwiązania problemu w instalacji 

    WP_20181123_23_39_13_Pro.jpg

  12. 1 minutę temu, slawek56 napisał:

    To wpisz w sterownik 28,tak jak jest np na worku,a masz 22 wpisane

    To jeszcze bardziej zmniejszy nawęglanie a już zamiast 25Kw jest wpisane18Kw @Robertoooo nic nie piszę że z kopczykiem się coś dzieje.

    Pisaliśmy chwilę na priv i z tego co mi się wydaje temperatura zadana na kotle jest za mała 55 stopni przy podawaniu na grzejniki 39 stopni to za mało zasugerowałem podniesienie  zadanej na 60 i podniesienie mocy kotła

  13. 25 minut temu, MarekDabrowski napisał:

    Na mieszaczu mam temperaturę minimalna 25stopni maksymalna 36 trzeba jeszcze wpisać temperaturę zadana jaka wartość trzeba by tam wpisac

    Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
     

    Jeżeli masz czujnik pokojowy i z niego korzystasz czyli pompa jest cyklicznie załączana sterownik otwiera mieszacz w zakresie od minimalnej do maksymalnej temperatury czyli 25-36 stopni w zależności jaka temperatura jest aktualnie w pomieszczeniu a jaka jest zadana 

    Jeżeli czujnik pokojowy masz na off i pompę cały czas załączoną sterownik będzie otwierał mieszacz do wartości temperatury zadanej ja mam tak u siebie i w tej chwili mam 28 stopni i ewentualną korekcję w górę robi mi czujnik pogodowy

  14. 22 minuty temu, MarekDabrowski napisał:

    W porównaniu z SKZP sp18l to kibel jakich mało jak by się nie zepsuł to dalej spalał bym 16kg przy obecnej temp.za oknem

    Wysłane z mojego Moto G (5S) przy użyciu Tapatalka
     

    Identycznie ja mogę powiedzieć na temat Tango Negro a SkZP w tej chwili to już się cieszę że Tango się zepsuł.

    @8010 oj tam od razu węgiel sprzedawać mi by wystarczyło żeby po aktualizacji sterownik sam popiół wyniósł i zasobnik napełnił :)

    WP_20181101_20_55_08_Pro.jpg

  15. Spieki są ale na cały popielnik kilkadziesiąt sztuk które po delikatnym ściśnięciu rozpadają się z drugiej strony to tylko miał z czystością którego bywa różnie więc się nawet nie dziwie że są spieki. Co do powietrza to już kilka razy zmieniałem ustawienia bo ogólnie przez miał ciężko ma się przebić ale zwiększenie ilość powietrza od tych ustawień które teraz mam  skutkuje tym że praca kotła zaczyna wyglądać jak dwu stan 

  16. Witam grono użytkowników Skzp -02 , na wstępie chciałbym podziękować osobom aktywnie wypowiadającym się w tym temacie to dzięki wam dość szybko udało mi się ( tak myślę) w miarę poprawnie ustawić sterownik pod posiadany kociołek.

    Poniżej parę fotek z pracy kotła , wydaje mi się że nie jest najgorzej jak na  podajnik tłokowy w którym palę miałem węglowym , spalanie na poziomie 16,5kg na dobę też jest dla mnie do zaakceptowania .

     

    WP_20181025_00_15_38_Pro.jpg

    WP_20181028_22_40_54_Pro.jpg

    WP_20181028_23_14_50_Pro.jpg

×
×