Treść opublikowana przez Żółty
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw
-
Lazar smartfire 15kw
Sam go kupowałem a cena z tego co pamiętam to 300 zł z wysyłką. Przy rozpalaniu podawanie 100s. Jesli chodzi o pozostałe ustawienia to na tą chwilę mam : 100%-50%, 4s,7s 50% - 40% 4s, 16s 30% - 30%,4s, 44s Tlem standardowo 8.5, 10.5, 12.5 i 18% regulacja sondy. Histeryzy h2=10* h1=8. Poki co kocioł pracuje od termostatow (mam dwa obiegi). W grudniu przejdę na pracę stała i coś pewnie trzeba będzie lekko korygować ustawiania gdyby chciał iść w nadzór. Ale wszytko w swoim czasie.
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw
-
Lazar smartfire 15kw
Ja mam wkład kwasożaroodporny 1 mm. Średnica 120. Regulator sobie załóż. Ja tego nie zrobiłem ale ogarne po sezonie. U mnie był kominiarz z kamerą i się okazało że komin nie jest do końca pionowy i włożyli wjednym jednym kawałku rurę elastyczna. Jak bierzesz Lazara to tak jak wspomniał @Giz sonda i econet obowiązkowo. Ja ze względu na fundusze tego nie zrobiłem ale przy wizycie serwisanta będę montowal. Prace kotła można pięknie ustabilizowac analizując wykresy. Bez econeta to jest partyzantka uwierz mi :)
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw
- Lazar smartfire 15kw