Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Kola72

Forumowicz
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez Kola72

  1. No i poszło na nowym programatorze USB RM-82 od Timela. Temat zamknięty. Ale swoją drogą dziwna to sprawa... Próbowałem dziesiątki razy kablem RS 232 sprawdzonym na innym urządzeniu gdzie transmisja danych była w obu kierunkach, a na skzp nie chciało aktualizować przy różnych kombinacjach z prędkością, portami i czasem odczekania.
  2. Odczekanie 10 minutowe nic nie dało. Dla pewności zamówiłem konwerter od Timela sugerując się opisem takiej samej przypadłości jednego z forumowiczów nick. jujuk3 (strona 525). Jemu wymiana kabla pomogła. Od czegoś trzeba zacząć.
  3. Kola72 odpowiedział(a) na szelest temat w Opał
    panczo88 piszesz o ekogroszku Ogień Ultra??? Obejrzyj sobie na kanale YT Kamila Miernika niezależną recenzję tego eko. Popiołu mniej niż 3%.
  4. Kola72 odpowiedział(a) na szelest temat w Opał
    Paliłem poprzedni sezon ekogroszkiem Ogień firmy Sibugol, wyższe spalanie, ale za to siwo w piecu i bardzo mało popiołu. Teraz wypuścili Ogień Ultra 27-29Mj. Cena 969zł/t. z dowozem. Dobra alternatywa dla Power Maxa. Trzeba pomyśleć na przyszły sezon.
  5. Kola72 odpowiedział(a) na szelest temat w Opał
    Kupiłem w sierpniu 2t. Power Maxa. Był jednak lekko wilgotny. Wystarczyło pootwierać worki do dosuszenia i poustawiać w suchym miejscu na jakiś miesiąc. Ogólnie jestem zadowolony. Nie spieka. Kaloryczność zgodna z opisem, ja mam ustawione 28,5 i jest ok. Jedyna wada którą zaobserwowałem w moim przypadku to sporo pyłu i osadzajądzy się czarny nalot na ściankach wymiennika i komory paleniska. Próbowałem różnych ustawień. Zmniejszałem i zwiększałem nadmuch, wymuszałem mocą kotła wyższe i niższe modulacjie. Bez widocznych rezultatów. Jeszcze spróbuję podnieść temp. zadaną na kotle z 55 na 60-65°C. Powoli dochodzę do wniosku że ten typ tak ma. Trzeba się liczyć z częstrzym czyszczeniem aby utrzymywać sprawność kotła. Spalanie 15kg. na dom 110m2 przy temp. 0 do +5.
  6. No i wreszcie problem rozwiązany ! Posłuchałem rad Klaudiusza i teraz mam na podajniku 29*C w porywach do 30*C. Moc zjechana do 8kW, powietrze 5-100%, modulacja 5-100%. W kotle siwiutko, spalanie 9,2 kg/24h (miał 50%+eko skarbek 50%)
  7. Właśnie tego pojąć nie mogę, bo jest dokładnie na odwrót. jak chodzi w PID i się nie odstawia temperatura podajnika rośnie. jak przełączę go na interwał i powiedzmy wciągu godziny, 40 min. jest odstawiony, a 20 min. pracuje to temp. podajnika oscyluje 36*-39*
  8. Komin o dużym przekroju około 30cm x 30cm , wysokość 7,5 m. nie posiadam RCK, ale za to są drziczki wyczystki uchylone na jakieś 25 %. klapa na wentylatorze w krztałcie litery X uchylona na 1,5 cm.
  9. Myślałem już i o takim rozwiązaniu, ale to chyba nie załatwi sprawy. Temperatura na sterowniku spadnie bo to logiczne, a w rzeczywistości podajnik dalej będzie się nagrzewał do niekontrolowanych temperatur.
  10. Witam. Panie Klaudiuszu minęło już ponad 4 miesiące od zakupu kotła agrowit 15 kW z podajnikiem rynnowym APR u Pana Witkowskiego a ja dalej borykam się ciągle z tym samym problemem - alarm przegrzany podajnik. Problem występuje w paleniu w PID, jestem załamany. W lato działo się to rzadziej, kocioł prawie cały czas był odstawiony w czuwaniu przy grzaniu tylko wody w bojlerze. Tłumaczyłem sobie że jak zacznie się sezon i puszczę w obieg wodę na grzejniki to problem sam zniknie, a tymczasem jest odwrotnie, kocioł się nie odstawia, pracuje w pid, a problem nie znikł. Spędzam dziesiątki godzin w kotłowni, a nie z rodziną. Kontaktowałem się z pomocą techniczną sterowników timel, po podaniu mi przykładowego ustawienia, wpisaniu danych w sterownik po 24 godzinach było to co zawsze, czyli rano pełny popielnik ekogroszku. Próbowałem już chyba wszystkiego, zmieniałem ekogroszek na 4 różne, zmniejszałem, zwiększałem powietrze max i min, obniżałem moc kotła, potencjał wyliczałem przesypem, modulacja itd..Na ustawieniach fabrycznych wytrzymuje kilkanaście godzin. Pański film na youtube obejrzałem ze 20 razy, krok po kroku próbowałem podobnie ustawiać, dać modulację na max. powietrze pełny zakres, moc 8 Kw i dalej to samo. Tym bardziej uważam Pana za Guru w tym temacie za okiełzanie tego palnika. Dzwoniłem do Pana Tomasza Witkowskiego, powiedział mi że Pan może mi pomóc. Miał nawet zadzwonić do Pana w tej sprawie i podać mój nr. telefonu, uprzedzając że jest Pan zawalony robotą. Gdyby znalazł Pan jednak parę minut czasu dla mnie bardzo proszę o kontakt.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.