  1. Wydaje mi się ze problem powietrza należy szukac po stronie dmuchawy. Może na malych obrotach masz bardzo niskie spiętrzenie i ciśnienie na palniku. Pokombinuj z przyslonaą
  2. Pompa nie załącza się bo dzis jest wysoka temp na zewnątrz. Wejdź w okienko tam mas temp zaliczenia obwodu 1 i 2. Podnieś te wartości o kilka stopni.
  3. Zawor4d . Zawór i siłownik Herz. Ten model ma ta zalete ze kreci sie 360* Odwróciłem przewody i skale wszystko chodzi jak powinno. Pozycje 0 mam z prawej strony , 10 z lewej. Siłownik pracuje w lewa strone.
  4. Chciałbym wrócić do tematu zimnego powrotu. Wydaje mi sie ze problem w moim przypadku tkwi w instalacji a dokładniej w pozycji wyjściowej zwieradła mieszajacego. Moje pytanie brzmi jesli siłownik wskazuje pozucje 0 to jaki macie przepływ? u mnie ma pozycji 0 woda ma swobodny przepływ od kotła do instaacji , druga pozycja 50/50 miesza a pozycja 10 zamyka obieg na grzejniki/ i ciepla woda wędruje w kierunku powrotu. Gdy zaznacze zamknij gdy pompa wylaczona siłownik wędruje w pozycję 0 a powinien chyba na 10 ? Powinien zamknąć drogę na grzejniki a otworzyc na powrót w celu ochrony. Edit:Może otwieranie zamykanie silownika zamienić na wtyczce?
  5. Wydaje mi się ze powinieneś wpisać wszytko poprawnie do sterownika. Bo gdy zacznie się zima i -15 to nie starczy ci skali w korekcie dawki. Przydałby ci się czujnik pokojowy wtedy byś nie miał "za gorąco" A jak sytuacja na palniku? Wrzuć zdjęcie
  6. Mozna tez po pierwszym takim teście zmierzyć objętość paliwa ile wywalil podajnik w 20 min. I przy kazdej kolejnej próbie z innym groszkiem odmierzasz ta sama objętość ktora ważysz i mnożysz przez 3. Noe trzeba opróżniać zbiornika. A wynik znamy.
  7. Jesli macie podobne palniki i dmuchawy oraz ślimaki w podajniku(w niektórych firmach montują już stalowe zamiast żeliwnych) Juz takie zestawy spotkałem . To ustawienia będą podobne. To samo jest z wentylatorami.Również sugerowalem się nastawami które Kamil przedstawia na filmach lecz to się w ogóle nie sprawdzilo. Posiadam najmniejszy palnik ekoenergii który ma mala koronę oraz mniej otworów .Szukając złotego środka jesli chodzi o wiatr to musiałem zejść aż do 14% przy 100% mocy. Taki przykład...
  8. u mnie jest doslownie ta sama historia. Kopiec sie zapada. Kombinuje na wszystkie sposoby . Jest lepiej. A winowajca to podniesiona klapka na stale ktora juz przywrocilem do normalności. I oczywiście zamknięte okno w kotłowni. :)
  9. Zastosowałem Panie Tomku powyższe wskazówki odnośnie mieszacza i jest dużo lepiej. Zobaczymy w nocy jak bedzie się urządzenie zachowywać przy niższej temp. Zauważyłem duże skoki modulacji palnika np gdy brakuje 0,5 stopdnia do zadanej sterownik moduluje na wysokich obrotach co zaobserwowalem na wykresie tak ma zostać czy obniżyć maksymalna moc powiedzmy na 70%?
  10. Czujnik mieszacza 10cm nad silownikiem czujnik powrotu zaraz przy wejściu rutry do kotła. 5cm mad podłogą
  11. Zawór 4d: Góra wyście na grzejniki Prawo zasilanie Dół powrót do kotła Lewo powrót z grzejnika http://fotowrzut.pl/FZ8EQ4RSFK
  12. Proszę o pomoc z ustawienia mieszacza. Na kotle mam 50 st mieszacz i powrót oscylują w granicach 35 stopni grzejniki chłodne. Mieszacz szaleje w pełnym przedziale od 1 do 10. Siłownik jaki posiadam to herz.
  13. dadex

    Jaret Plus

    Koledzy czy kos zamawiam ostatnio jaret plus od producenta. Jak wygląda dostawa oraz rozladunek oraz realizacja zlecenia. Czy dlugo czekaliście na towar ?
  14. U mnie poradzilem sobie z tym tematem o ktorym piszesz. Obnizylem max moc kotła do 30%. I nie dość ze dochodzi powoli to nie przebija mi zadanej o 10stopni(jak dotychczas bywalo) . Może spróbuj tak u siebie. Kociol 16 kW , bojler80l wiec odbiór niewielki.
  15. Mam zapytanie odnośnie funkcji dodmuch gdy podaje. Opcja ta zalicza se podczas modulacji czy czuwania czy może jedno i drugie. Dogladam kocioł bardzo rzadko i nie mam możliwości zaobserwowania
  16. Chyba wszyscy pojechali na wakacje albo zaczęli grzać Cwu grzałką na prąd.
  17. U mnie są dwa otwory okolo fi10. Zakleić czy zostawić tak jak jest ?
  18. Obserwuje od dłuższego czasu co tutaj jest wypisywane i mam podobny problem. Według moich obserwacji wynika ze otwry nie są problemem ani nadmuch tylko ślimak który mieląc paliwo w pyl blokuje otwory. Tylko z jednej strony tak się dzieje wiadomo o co chodzi. Spróbuje ustawić przedmuch 100% co pól godziny i sprawdzę efekt.
  19. Chciałbym zapytać jak wygląda u innych sprawa czuwania.Nie interesują mnie konkretne nastawy w tym trybie ponieważ mamy różne palniki ,dmuchawy oraz inne paliwa. Od momentu kiedy użytkuje kocioł z podajnikiem właśnie czuwanie sprawia mi najwięcej klopotu.Wiadomo okres letni podgrzewam tylko cwu i ciężko to wyregulować skoro doglądam kocioł tylko w weekend.Taka praca. Jak wygląda u was poziom żaru względem retorty podczas tej funkcji. Jest poniżej korony a później osiąga swoja wysokość podczas modulacji czy może utrzymuje się w stalym punkcie czyli delikatnie powyżej retorty ? Paliwo ktorym pale aktualnie przebija zadana o 5-6 stopni i bardzo dluga ja utrzymuje . Przez co czuwanie trwa nawet do 6-7 godzin w nocy.
  20. Dziekuje za odpowiedz. Nie mam wersji z wszystkim czujnikami stąd moje pytanie. Zrezygnuje z czujnika CWU na rzecz mieszacza.
  21. Z jakich czujników korzysta sterownik do poprawnej pracy mieszacza żeby uzyskać temp zadana w pomieszczeniu?
  22. Jesli zaczynacie palic innym paliwem , nowa dostawa, inna kaloryczność bądź tez pellety. I po wprowadzeniu wyjściowych parametrów żar na palenisku się zapada (podaje tylko przyklad z zapadaniem) czy przed korektą jakichkolwiek wartości podnsicie kopczyk w górę manualnie do wysokości na której powinien być czyli lekko nad paleniskiem(Rozpal/wygaś--dodaj paliwa) mowa oczywiście o skzp 02. Ja tak właśnie robię i chce się upewnic czy nie popełniam błędy.
×
×