Skocz do zawartości

Wello

Stały forumowicz
  • Postów

    261
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    2

Odpowiedzi opublikowane przez Wello

  1. Mnie też się pojawia uśmiech na twarzy widząc jak się ośmieszasz :) Wiedz, że każdy może przeczytać to, co piszesz, więc powinieneś najpierw liznąć temat układów chłodzenia żeby w ogóle wiedzieć o czym jest mowa. Porównujesz zupełnie dwa różne światy. Pierwsza moja podpowiedź - kompresor, punkt krytyczny CO2, olej, zabezpieczenia. Masz punkt zaczepienia więc teraz wujek google i szukaj.

  2. 2 godziny temu, maniek83 napisał:

    Nie mów, że w 21 wieku gdzie rzekomo zaraz wszyscy umrzemy na brudne powietrze nikt nie umie sobie poradzić z ciśnieniem 70 barów i wszyscy używają czynnika cieplarnianego zmieniając klimat :) Litości.

    Nie masz kompletnie pojęcia o czym mówisz albo nie zrozumiałeś tego co napisałem. A napisałem, że takie układy się projektuje i z powodzeniem wykorzystuje, ale np. w dużych sklepach, gdzie jest 50 dużych szaf chłodniczych, a nie jakaś malutka pompka ciepła do domu na 5kW. Pracuję w firmie, która projektuje układy chłodzenia.

  3. 17 godzin temu, maniek83 napisał:

    To nie problem w układach wtrysku samochodowych występują ciśnienia rzędu 2000 bar więc takie 70 to nic. W zwykłej butli samochodowej potrafi być 25 barów i przenosi to zwykła plastikowa rurka Faro. Uważam, że to nie powód.

    Układy chłodzenia czy to do domu czy do przemysłu, a układy różnego rodzaju w samochodach to dwa zupełnie różne światy. To, że we wtrysku paliwa jest 2000 barów, nie oznacza, że 70 barów CO2 w układzie chłodzenia to pikuś. CO2 stosuje się głównie w przemyśle, gdzie jest duża jednostka główna i wiele rozproszonych odbiorów.

  4. Mam ten sam piec ale 16kW. Mam nawet takie same kafelki w piwnicy :D Pytanie na początek, jakim węglem palisz?

    Od razu załącz PID i zapomnij o dwustanie. Ja dwa lata temu gdy zainstalowałem kocioł, bawiłem się dwustanem żeby zobaczyć jak to pracuje i to była dla mnie patologia. Nie wiem dlaczego ludzie się męczą dobierając parametry jak sterownik ma PIDa, który człowieka wyręcza. Kocioł w PIDzie przez dwa lata ani razu się przypadkowo nie wygasił, ani razu nie miałem niedopalonych kawałków węgla jak u Ciebie, ani razu temperatura nie spadła poniżej 60*C, ani powyżej 70*C (mam ustawione 65*C). CWU akurat miałem na stałe żeby chronić powrót, który miałem w okolicach 55*C. W tym sezonie zamontowałem pompę na powrocie z 4D i zobaczę jak działa dopiero jak będę odpalał. U Ciebie są niedopałki bo masz źle dobrane nastawy ręczne, a sadza bo też źle dobrane nastawy oraz dodatkowo mały odbiór bo jest ciepło więc piec sobie pyka na minimalnej mocy. Na szybko licząc z samego węgla idzie 3,3kW (u mnie idzie 8,5g węgla na sekundę podawania, nie wiem czy w kotle 12kW jest taki sam palnik czy mniejszy ale różnica pewnie nie będzie duża), a przy tak niskiej mocy, sprawność jest pewnie na poziomie 50% więc do instalacji idzie średnio 1,6kW. Dlatego taka sadza to normalka w tym przypadku.

    Reasumując - załącz PIDa, zamontuj czujnik temperatury zewnętrznej, wg. niego ustaw wstępnie krzywą albo nie montuj go jeżeli Ci się teraz nie chce ale ustaw zawory 4D wg. uznania i daj znać jak to pracuje po kilku dniach.

  5. Ja mam ten sam czujnik i Defro Sigmę E. Przykleiłem go na taśmie dwustronnej (nie zaklejając otworów) do kawałka styropianu o grubości 2cm, który to z kolei przykleiłem również taśmą dwustronną do klinkierki na zewnątrz budynku pod krawędzią styropianu 5cm (na klinkierce na około piwnicy nie mam styropianu). Sam czujnik pokazuje dobrze temperaturę dodatnią. Poniżej zera i w jego okolicy musiałem wprowadzić korekcję -2 bo mniej więcej o tyle mi zawyża w stosunku do rzeczywistej temperatury na około budynku (mierzyłem innym czujnikiem z PT100 skalibrowanym).

  6. W dniu 5.08.2020 o 19:46, Witek-z-Ulicy napisał:

    Czyli w ciągu jednej godziny musisz wymienić na parterze i pierwszym piętrze Twojego domu 550 m3 powietrza.

    Wentylację robi się dla ludzi, a nie dla pomieszczeń. Standardowo 20m^3/os. Jak jest impreza to można załączyć na maksa żeby szybko wyciągała CO2 od kilkunastu osób w jednym pomieszczeniu.

    Ilość energii jaka będzie uciekała co godzinę to: 20 * 4 * 1 * 1,3 * 20 / 3,6 = 578Wh.

    Ilość energii jaka ucieknie w sezonie grzewczym to: 578 * 24 * 180 = 2.496.960Wh ~= 2,5MWh.

  7. Problemem w tym sterowniku jest taśma płaska wielożyłowa. Po ponad 2 latach (koniec gwarancji) rozkręciłem sterownik i tak powyginałem taśmę, żeby się zbytnio nie ruszała przy przekręcaniu wyświetlacza. Ewentualnie można samemu kupić taśmę, wtyczki i samemu zacisnąć, ale trzeba wiedzieć jak. Gdyby serwisanci myśleli to też by tak zrobili ale im to lotto więc tylko jeżdżą i wymieniają sterowniki 1 do 1.

  8. Jeśli w kotle z poziomym wymiennikiem nie czyści się go regularnie, czyli raz dziennie, to sprawność mocno spada. Bo niby jak ma ten wymiennik odebrać ciepło ze spalin skoro leży na nim popiół? Czyszczenie wymiennika poziomego raz na dwa miesiące to chyba jakiś żart. Nawet u mnie w Defro Sigma E, jakbym pionowego nie czyścił to by mi się chyba zatkał.

  9. PID wszystko sam dobiera. Co najwyżej są dostępne korekcje. Osłona wentylatora powinna być otwarta na maksa gdyż i tak sterownik reguluje obrotami wentylatora (a przynajmniej powinien). W nocy mogło wygasnąć bo np. nikt nie zużywał ciepłej wody, więc piec nie miał czego grzać oprócz strat postojowych. Ale te są bardzo niskie dlatego się wygasił. Spróbuj odkręcić dla testu kilka kaloryferów, które nie będą Ci przeszkadzały gdy będą ciepłe i zobacz czy w PIDzie nadal się wygasza. Jeśli nie będzie się wygaszał, to znaczy, że po prostu piec nie daje rady zejść z mocą tak nisko.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.