Treść opublikowana przez 8010
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Jaki Palnik Retortowy Czy Rynnowy
-
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
To może łopatologiczne: a) zasypujesz podajnik na maksa i zapisujesz aktuslny licznik spalania całkowitego lub zerujesz go. b) czekasz aż trochę spalisz (np. dwa dni lub tydzień ) c) dosypujesz do pełna węgla d) mnożysz potencjał wpisany razy (x) wsypaną ilość grochu e) wynik dzielisz przez aktualne wskazanie spalania całkowitego. f) ten wynik wpisujesz jako nowy potencjał
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
-
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Czy ktoś może mi powiedzieć jak zachowuje się sterownik jeżeli wpiszemy korektę dawki paliwa np. +5% Czy będzie częściej podawać podobnie jak przy obniżeniu kaloryczności czy może wydłuża czas podawania? Instrukcja jasno tego nie precyzuje. Pisze tylko że to korekta podawanego paliwa. Wcześniej regulowałem opał na palniku kalorycznością. Teraz zmieniam opał i zastanawiam się nad ewentualną korektą dawki.
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
-
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
@Pabloo789 ja bym najpierw uszczelnił palnik. Następnie zdjął całkiem deflektor (założyć po w miarę dobrych nastawach jak będziesz widział jak wysoki jest kopczyk.). Może trzeba zmienić kaloryczność i/ lub potencjał. Trzeba doprowadzić do tego żeby kopczyk był nad koroną palnika. Po uszczelnieniu na pewno będzieniej kopcić. Pieszczenie parametrów i ustawianie deflektora to bym zrobił później. Jeżeli masz nisko ruszta to może okazać się że deflektor będzie zbędny lub zamontowany nad rusztami. Trzeba kombinować bo 30kw na 140m2 to duży palnik.
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
-
Palnik sv200
Panowie, praca pid polega na podnoszeniu i obniżaniu modulacji. Sterownik przy dobrze podanych parametrach powinien się nie odstawiać w czuwanie a częstotliwość podawania opału regulować samodzielnie w zależności od potrzeb. Sterownik ma za zadanie pracować non-stop i starać się nie przechodzić w czuwanie i pracować na modulacji dostosowanej do aktualnegi odbioru mocy. Super przejrzysty i bardzo wdzięczny jest sterownik skzp-02. Ma grafikę i intuicyjne menu. Osobiście mam już 3 lata i nie zaminił bym na inny ster. Agros jest mniej czytelny i wymaga większej wiedzy i pomyślunku. Jeżeli ktoś ustawił przedmuchy i przerwy to : -albo ustawił niepotrzebnie bo w pid ustawia się to samodzielnie -albo pali w interwale ( dwustanie ) i wtedy yrzeba wszystko wpisywać z ręki.
-
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
W promieniu 50km od mojej miejscowości ceny zaczynają się od 800zł Szkoda że w skzp-02 nie ma możliwości podpięcia grzałki do rozpalania peletu. Można by wtedy porównać spalanie pelletu np. na rynnie. Ciekawe jaka była by różnica pomiędzy paleniem z utrzymaniem żaru a wygaszaniem i odpalaniem zapalarką. Z utrzymaniem żaru pali się bardzo dobrze. Oczywiście drożej niż groszkiem.
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
-
Palnik sv200
Dobrze że nie policzyłeś w milisekundach.
-
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Ja jestem zdania że palnik powinien być ustawiony na moc palnika a nie kotła. Palnik jak będzie ustawiony na np 25kw to przy temp. 0st. C będzie chodził np. na 15% . Obniżać powinno się w skrajnych przypadkach np gdy mamy bardzo nikły odbiór ciepła albo specyficzny opał lub inne problemy z palnikiem. Ja mam w moim apr ustawione 25kw i nic nie zmieniam od 3 sezonów obojętnie czym paliłem. Ale to oczywiście tylko moje zdanie.
- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady