Spieki Szlaka
Cześć, Przez pewnie okres również miałem problemy z tworzeniem się spieków koksowych, czarnych, niedopalonych podczas spalania groszku Wesoła 30MJ. Podchodziłem do tematu na wszelaki sposób i zmiany parametrów sterownika na niewiele się zdawały ponieważ przyczyna problemy nie ulegała zmianie a było nią 5 ton paliwa o dużej zdolności do spiekania.... Jednym z rozwiązań było mieszanie w stosunku 1:1 z eko czeskim - wady: szybko wypełniający się popielnik, lepsze okazało się mieszanie w stosunku 2:1:1 (wesoła, czech, pellet), syfu było mniej ale rozwiązanie najbardziej kosztowne. Zacząłem kombinować i zadawać sobie pytanie dlaczego spieki spadają niedopalone, odp prosta, bo nic ich nie przytrzymuje i nie ogranicza ich formowania. Rozrysowałem sobie ruszt, który przytrzymuje spieki w palenisku, temat rzuciłem kolegom z pracy z prośbą żeby uspawali mi coś takiego z odpadów tytanowych (Temperatura topnienia 1668 stopni C). Przed utworzeniem nakładki, codziennie wybierałem ok 5L spieków z popielnika, po zastosowaniu nakładki wybieram kilka-kilkanaście po 4-5 dniach..... Wniosek jest taki, po zastosowaniu nakładki można palić czystą wesołą :) Nakładka zastosowana na palniku Ekoenergia 25kW. Kratki ograniczające montuje sie od strony zrzucania spieków, w moim przypadku podajnik jest z prawej strony, a koks zrzucany do tył. W załączniku znajduje się rysunek rusztu. Proszę twórców kotłów, użytkowników o przetestowanie tego rozwiązania. Pozdrawiam Ruszt.pdf
-
Iryd Pid+S Czujnik Spalin
Cześć, Czy ktoś z was posiada sprawdzone ustawienia KP i KI dla czujnika spalin w Iryd pid? Chodzi mi o to żeby sterownik ograniczył moc pieca przy dojściu do wartości maksymalnej a nie żeby wyłączał podawanie i dmuchawę przy przekroczeniu tej wartości. Wartości domyślne to chyba Kp=10, Ki=5 i przy takich parametrach iryd obcina moc do 0% po przekroczeniu ustawionej temperatury spalin.
- Przewymiarowany Palnik W Stosunku Do Kotła
- Przewymiarowany Palnik W Stosunku Do Kotła
-
Przewymiarowany Palnik W Stosunku Do Kotła
Potwierdzam to że wesoła spala się gorzej na małym palniku. W chwili obecnej zrobiłem mieszankę wesoła + czech z bartexu w proporcji 3:2 i nie jest żle. Ładnie spala ale do temperatury dochodzi zadanej dłużej niż "łopata". W chwili obecnej parametry ustawiote tak: podawanie - 6s 1% - 3:45, dmuchawa 2 100% - 0:37, dmuchawa 27 podtrzymanie - przedmuch 15s co 9 minut, krotność 4 (podanie paliwa co 36 minut) klapka dmuchawy uchylona na ok 2cm
- Przewymiarowany Palnik W Stosunku Do Kotła
- Przewymiarowany Palnik W Stosunku Do Kotła
-
Przewymiarowany Palnik W Stosunku Do Kotła
Witam wszystkich forumowiczów. Od dłuższego czasu korzystam anonimowo z dobrodziejstw tego forum, w końcu naszła okazja żeby się zarejestrować i napisać. Ogrzewam dom jednorodzinny o powierzchni ok 180m2 w starym budownictwie, modernizowanym nieustannie. Piec 25kW produkcji Pawlak (Ostrów Wlkp.) + palnik duża ekoenergia 25-35kW + sterownik Iryd Pid RTZ. Jako paliwa wykorzystuję ekogroszki 28-30MJ/T, w chwili obecnej KWK Wesoła. Sterownik jest tak ustawiony że nie powoduje powstawania kalafiorów, pali stosunkowo ładnie, żużel zrzucany jest z jednej strony. Kilka dni temu wykonywałem przegląd przed nowym sezonem grzewczym i zauważyłem że dysza palnika jest pęknięta w jednym miejscu. Na chwilę obecna to nie problem ale zastanawiam się nad wymianą dyszy i tutaj rodzi się moje pytanie czy nie lepiej dokupić zestaw i przerobić duża Ekoenergię na małą bo jak dla mnie palnik jest przewymiarowany w stosunku do kotła. Moc palnika jest ograniczona przez sterownik do 80% w sezonie grzewczym, do 50% w sezonie letnim do podgrzewania zasobnika CWU. Spalanie w sezonie grzewczym od września do kwietnia spaliłem równo 5 Ton opału (dzienne spalanie od 12 do 32kg wg sterownika), w sezonie letnim na podgrzanie wody zużywam ok 3-4kg opału/dzień. Czy zmiana elementów palnika 25-35kW na 15-25kW przyniesie jakieś odczuwalne benefity czy jest to strata pieniędzy? Dyszę i tak muszę kupić (160zł) a kanał powietrzny i nowa spirala to koszt ok 700zł (możliwe że część pieniędzy mógłbym odzyskać sprzedając używane elementy) Zakładam że mniejszy palnik chodził by w pobliżu swojego optymalnego obciążenia, możliwe że mógłbym uzyskać mniejsze spalanie i bardziej równomierny rozkład żaru, możliwe że latem nie robił by też większych przegrzewów pieca. Czy ktoś z forumowiczów miał może podobny problem albo spotkał się z podobnym rozumowaniem - wymieniać czy zmieniać.