Skocz do zawartości

Dancych

Stały forumowicz
  • Postów

    565
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    2

Treść opublikowana przez Dancych

  1. Tak zrobie. Póki co nic nie zmieniam. Jak ostatnio zaglądałem to się tak nie zapadł ale to czuwanie trochę podrasowałem. Jak ogarne w kotłowni to zrobię Wam filmik jak wygląda obieg kotłowy przy zaworze 4d. Wydaje mi się, że działa dobrze na grawitacji.
  2. Dziekuje za info w temacie. Poki co daje czas by poec ustabilizowal prace. Dziala to obecnie jak dwustan ale w domu mam cieplo to i nie moze rozwinac skrzydel. W nocy dal na grzejniki 37stopni bo na dworzu sie zrobilo zimno ale tez sie odstawial. Przeslone na wentylatorze otworzylem prawie na full. W czuwaniu ma przerwa 10 min podawanie 5s z powietrzem 15. Az tak sie nie zapada ale ta temperatura spalin na najnizszej mocy to max 58st. na 100% ok. 110st. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  3. A czy to normalne ze kociol osiaga temperature zadana i modulacja nie spada od razu do.minimalnej tylko przez okolo 3 minuty jeszczs jest np na 17%i spada? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  4. Klaudiusz a jaki masz czas przekroczenia temp zadanej ? Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  5. Gdzies ktos na forum napisal ze jest wzor na potencjal podajnika. Ustawiasz jakikolwiek potencjal i wsypujesz np. 25kg i palisz. Jak sie wypali patrzysz na sterowniku ile pokazuje spalania całkowitego. Przykladowo. wsypales 25kg sterownik pokazal 30kg. Dzielisz te 30kg przez wczesniej ustawiony potencjal. Potem dzielisz 25kg przez wynik poprzedniego dzialania i masz podobno potencjal. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  6. Nie moge sobie poradzic z tym powietrzem dla 5%mocy. Ustalam kopczyk daje powiedzmy 7%nadmuchu i tylko dym w kotle. Daje wiecej i wiecej az piec dochodzi do 70st. wchodzi w podtrzymanie i wypala kopczyk. Nie wiem czego to moze byc wina. Czy dla dmuchawy dm80 zdjac przeslone i regulować tylko w sterowniku? Ja zdjalem przeslone to nie dymilo ale kopczyk wypalal sie w moment nawet przy malym nadmuchu. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  7. Jasne. Ma to sens. Jeszcze 4h i bede w domu. Także czeka mnie wieczór pełen wrażeń:)
  8. Czyli najlepiej aby opał był na równo z kołnierzem dopalającym? P.S. Ja Klaudiusz Twoje filmiki i posty czytałem wielokrotnie i czerpie z nich. Niestety mimo sporej wiedzy teoretycznej w praktyce jest zupełnie inaczej:)
  9. Ok to dzisiaj już nie zawracam. Dobrej nocy Wam życzę dobrzy ludzie.
  10. Ok. Jutro wracam do domu po południu i zastosuję otrzymane wskazówki. Ustawię 25kw i będę regulował powietrze dla modulacji 5%. Rozumiem, że mam ją na sztywno ustawić i patrzeć żeby płomień był jasnożółty i nie dymił? Co z pompą CO. Wyłączyć czy ma chodzić. Pytam bo się trochę rozchwieje jak te 5% nie będzie dawało rady. Jak ustawie dla 5% to mam ustawiać dla każdej mocy czy dla 100%?
  11. No dobra ale będzie mi się w takim razie bardzo często odstawiał a to nie o to chyba chodzi? Może się mylę:)
  12. To ten: http://www.kotly-witkowski.pl/palniki/aprq-12-25-kw @marekd Odpaliłem bo małe dziecko się bawi w salonie a jak przy podłodze zimno to aż szkoda go. Dopalam retopala z grzania CWU latem. Jak na dworzu będzie jeszcze ciepło to CO się wyłączy:)
  13. I kotła (w papierach) i ustawiona palnika w sterowniku:)
  14. Moc 20KW Parametry czuwania: Przerwa 30min Przedmuch 15s Podawanie 10s powietrze 30% natomiast, kocioł wchodzi w podtrzymanie tylko i wyłącznie po nabiciu CWU bo osiąga 70st tj, 5 stopni więcej od zadanej. Większość czasu jest to najniższa modulacja 5% po dojściu do zadanej. Potencjał cały czas ustawiam by uzyskać idealny. Póki co 18,5kg/h Kaloryczność 24 (Retopal) Korekta dawki paliwa mam 25% na + Kopczyk opada jak dojdzie do zadanej i wisi na tych 5%. Nadmuch wtedy to 4%. Klapka na wentylatorze odsłonięta na 1,5cm bo jak pisałem wyżej jak odsłonię to wichura nawet na najniższym nadmuchu i wtedy to będą i spieki żużlowe i zapadnie się doszczętnie. Czopuch otwarty na 100%. Martwi mnie jeszcze temperatura spalin bo najwyższa jaką osiągnąłem to 120 jak jeszcze nie ograniczyłem modulacji do 50%. Z góry dziękuję wszystkim za zaangażowanie.
  15. Ok jak wrócę jutro to tak zrobię. Zależy mi bardzo na odpowiedzi na to zagadnienie:) Kolejne pytanie o klapke na wentylatorze. Gdy odsłonię ją całkiem to mam wichurę na palniku. Czy ona ma być mimo to otwarta? Pytam bo jakby tak miało być to mi by wystarczyło powietrze pokroju min 1% max 10% bo tak się żarzy. I tak jako ciekawostkę, Jaki macie czas stabliziacji mieszacza? u mnie dopiero na 26sek zaczął trzymać zadaną za zaworem.
  16. Z tego co udało mi się wyczytać to moc nominalna kotła ma wpływ na nawęglenie paleniska i jeśli ja mam 20kw ustawione a węgiel szybko się wypala to jak ustawie niższą moc kotła to w ogóle się zapadnie. Pisząc moc miałem na myśli ograniczenie modulacji do 50%. Czy może ktoś przeanalizować wykresy?
  17. Dziękuję za wyjaśnienie z kopczykiem. Póki temperatura podajnika nie wzrasta niebezpiecznie to nie mam jakichś obaw. Natomiast z wysokością kopczyka ma chyba związek temperatura spalin czyż nie? U mnie w szczycie wynosi ona 80 do max około 100. Z reguły nie przekracza 67st. Czytałem że powinna być wyższa. Może ktoś się wypowiedzieć w tym temacie? I jeszcze pozostałe kwestie. Będę wdzieczny za wyjaśnienia i wskazówki. Dodatkowo co zrobić by przy samym CO nie przebijało zadanej zbyt wysoko? Moc ograniczyłem już do 50%.
  18. Jako, że załączyłem tryb automatyczny w sterowniku, również i ja potrzebuję pomocy. Instalacja działa w miarę spoko. Jeszcze zastanowię się czy zakładać pompę kotłową bo muszę to dłużej poobserwować i wszystko po odpowietrzać. Mianowicie mam problem chyba jak każdy z początku z optymalnym ustawieniem trybu automatycznego. Kocioł 20KW palink APRQ Zawór 4d 6/4 Obieg kotłowy 6/4 Siłownik na zaworze Dogrzewam CWU. Obecnie palę retopalem. Problemy: Jakbym nie ustawiał kaloryczności/dodatkowego paliwa na +, czy mocy kotła to nie mogę uzyskać kopczyka. Jakieś wskazówki. Poniżej wkleję wykresy i zrzut z ustawień. Kolejne pytanie o klapke na wentylatorze. Gdy odsłonię ją całkiem to mam wichurę na palniku. Czy ona ma być mimo to otwarta? Pytam bo jakby tak miało być to mi by wystarczyło powietrze pokroju min 1% max 10% bo tak się żarzy. Bardzo mi przebija temperaturę np. po wyłączeniu się pompy CWU. Jak już ładnie modulował na samym CO w granicach 9%-23% to załączyło się ładowanie CWU i wzrosła moc rzecz jasna ale jak wyłączyła się pompa to temperatura wzrosła do 70st (zadana 65) i wszedł w czuwanie. Co można w tym temacie zrobić? Z góry bardzo dziękuję za pomoc i przepraszam za tak obszerny post "startowy"
  19. Nie bo zamontowalem go latem i w pid przy mojej instalacji na sama wode sie nie oplacalo. Mam na lato dobrze ustawiony dwustan:) Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  20. U mnie wegiel rowniez w kotlowni. Dzisiaj przerabialem obieg kotlowy i jutro odpalam piec. Zobaczymy jak sie pali w Pid. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  21. Nie ma sprawy. Ja bede probowal palic pidzie bo w lato to na dwustanie jechalem. Sterownik SKZP02. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  22. Dzisiaj dojechaly 4 tony wegla z prestige. Zamawiane 12 lipca. Dopiero dzisiaj dostawa. Mialem miec 3t premium i 1t classica na okresy przejsciowe ale nie ma dostaw z piasta-ziemowita. Wegiel suchy. To podobno wesoła. Zobaczymy jak sie bedzie palilo. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  23. Potwierdzam apka dziala teraz bardzo dobrze! Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  24. To jesli juz by mialabyc taka opcja to tez dla dwustanu bo w lato np. pale tylko na dwustanie gdyz na pid przy mojej konfiguracji cwu to sie nie opłaca. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  25. Nie posiada takiej funkcji. Jest natomiast licznik spalonego paliwa. Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
×
×