4 lata bez czyszczenia? 😄 Dobry wynik!
Rozebrać, wyczyścić dokładnie i złożyć...
-
Przymknij jeszcze klapę powietrza jak wyżej napisałem.
A kiedy był palnik czyszczony?
-
Ustaw
podawanie na 5 sekund
przerwa na 50 sekund
na wentylatorze przymknij przesłonę tak aby została szczelina około 1 cm
Poobserwuj jak się zachowuje
-
Panowie - z mojego doświadczenie elektronika wiem że w takim stanie producenci wysyłają podzespoły przeznaczone dla serwisów autoryzowanych.
I to by było na tyle....
-
Tu masz instrukcję dla wersji tłokowej i ślimakowej:
-
5 godzin temu, sambor napisał(a):
Na pewno nie obniży
Masz rację, to co by zyskał na PC to teraz niweluje różnica ceny nocnej taryfy. Nie doczytałem...
-
Jeżeli chcesz obniżyć koszty to tylko pompa ciepła
- 1
-
Widać że to jest stara instalacja a o ile wiem to kiedyś skręcano rury wodociągowe na pakuły i pokost albo co gorsze na farbę olejną - po 20~30 latach nie do ruszenia, rura pęka...
Pozostaje jeden sposób: grzanie palnikiem i to mocne , na ciepło zwykłą żabką powinno dać się odkręcić...
Miałem to samo w domu - na siłę rury nie wytrzymywały a na gorąco dało się poodkręcać. Teraz mam wszystko na pastę... 😄
PS. Co to za kształtka u góry bo te foto niezbyt wyraźne.?
- 1
-
Na początek zniweluj tą różnicę temperatury bo efekt oszczędnościowy jest odwrotny.
Ustaw różnicę 0,5*C - Ja tak mam u siebie /dzień 21,5*C, noc 21*C/ i poobserwuj kilka dni.
To stara szkoła niemiecka 21/18 stopni, miałem sterownik Junkersa gdzie te wartości były wpisane na stałe...
Jeżeli wychłodzisz mieszkanie w nicy to piec to nadgania i przy niskich temperaturach nie daje rady.
-
Gdzie są zawory jednokierunkowe? Może tu nie weszły w kadr ale nie widzę...
-
Dzięki za podpowiedź. 😄 Muszę to przetrawić
Jeżeli pozwolisz to pytanie dodatkowe: Jeden z grzejników duży jest zasilany od dołu i ten najlepiej grzeje - czy też dla porządku powinno się zasilić od góry jak pozostałe? Bo jak wspominałem po wielu przeróbkach w ciągu 50 lat teraz jest problem z regulacją instalacji w ten grzejnik akurat właśnie zawsze dobrze grzeje... 😄
-
Hmm... Dałeś mi zagwozdkę której się nie spodziewałem
Mam rozumieć że powinienem wymienić żywcem rury a pozostawić górny układ zasilania?
Czyli zachować instalację tak jak była grawitacyjna?
-
To jak? Rozprowadzać na grzejniki po staremu i stopniować średnice?
-
Podłogówki nie ma i raczej nie będzie choćby ze względu na drewniane stropy - nie chcę robić rewolucji i demolki w domu
-
Panowie - bardzo proszę na temat... 😄
Widziałem w jakiejś firmie instalację CO zrobioną z błyszczących stalowych rurek.
Muszę przyznać że ładnie to wygląda. 😄 Trwałość tego też pewnie dobra szczególnie że jest wersja zrobiona z inox.
Poszukałem sobie i odechciało mi się, ceny kształtek i narzędzi do tego systemu to jakiś kosmos!
Coraz bardziej skłaniam się w kierunku miedzi...
Pytanie pomocnicze: rozdzielacz (x7) taki jak do podłogówki? Czy powinny być rotametry?
-
Dzięki za podpowiedzi 😄
Grzejniki mam wymienione, stare wywaliłem
C33 600x2000 - szt 2 /2314W dla 55/45/20*C
C22 600x2000 - szt 2 /1712W dla 55/45/20*C
C22 600x1400 - szt 1
C22 600x1200 - szt1
+ jakaś drabinka w łazience
Jest -17*C za oknem a ja nie muszę podnosić temperatury zasilania , na grzejniki wystarcza 40*C, co najwyżej piec się rzadziej odstawia. 21,5*C w mieszkaniu.
A te grube gwinty to ja chcę właśnie wywalić... 😄
-
Lutować potrafię jako że całe życie siedziałem w elektronice/elektryce więc z tym nie ma większego problemu.
Gwintować, spawać też potrafię - instalację wodną sam robiłem w domu.😄
Nie dam rady tylko sam powiesić grzejnika 100kg albo pieca 500kg... 😄 😄
Chyba też potrzebny będzie rozdzielacz bo tu jest klasyka , gruby pion i górą gałązki
6 grzejników + drabinka w łazience dawać rozdzielacz z rotametrami czy rzeźbić samemu z kształtek jak to widziałem u znajomego?
A liczyć przekroje trzeba będzie się nauczyć albo kogoś poprosić o przeliczenie....
Na razie zima, do wiosny teoria a latem do roboty! 😄
-
No i przyszła pora na renowację starej grawitacyjnej instalacji. Zrobiona w latach siedemdziesiątych pierwotnie bez pompy , rury grube fi 60mm...
Oczywiście spawane gazowo. Potem wielokrotnie przerabiane pod bieżące potrzeby czyli jeden wielki galimatias... 😞
A że latka swoje robią to i korozja daje się we znaki o już dwa razy musiałem dziury łatać bo przesączało i do tego efekt uboczny przeróbek: nierówne grzanie poszczególnych grzejników...
Kotły są dwa: gazowy Termet i podajnikowy na ekogroszek. Wokół kotłów instalacja zrobiona miedzią, wyjście na instalację fi28. Wymienione grzejniki na stalowe firmy Perfekt (w typie Purmo. Na grzejniki idzie w tej chwili woda o temperaturze 40*C i to taktuje. Nie ma zaworu trzydrożnego.
To tytułem wstępu. 😄
Najważniejsza sprawa to z czego zrobić instalację: stal , miedź , pex ? skręcane czy zaciskane? lutowane?
Jak wychodzi porównanie jakości i kosztów?
Mieszkanie 140m2 , jeden poziom, kotłownia w piwnicy. Jeszcze nie wiem czy sam będę robił czy po prostu zlecę komuś, wiadomo emerytura nie z gumy a czasu mam dużo 😄
-
Z pytania wynika że nigdy nie spawałeś..
Weź kawałki stali ze złomu i potrenuj. Reguluj prądem i posuwem drutu do osiągnięcia czystej równej spoiny.
I słuchaj odgłosu jaki wydaje łuk elektryczny... 😄
Trochę treningu i... dalej samo pójdzie.
-
Ja mam u siebie tak zrobione dookoła domu - zacieków zero.
Jeżeli będziesz obrabiał teraz żeby skos uzyskać to potem trzeba zagruntować
Kapinos sam się zrobi
-
4 godziny temu, wacio1967 napisał(a):
Piszesz że gaz tańszy od ekogroszku, a używasz jako źródło awaryjne. Chyba na odwrót
Masz rację, poszedłem na skrót myślowy.
Uściślając: Jesień i wiosna używam gazowego a podczas mrozów ekogroszek
Dlaczego? Sprawność kotła - gazowy zawsze około98% a węglowy jest ekonomiczny tylko przy mocy zbliżonej do maximum , przy zmniejszonej mocy jego sprawność spada nawet poniżej 50%.
Przepraszam za OT ale musiałem koledze wyjaśnić
- 1
-
3 godziny temu, givampa napisał(a):
zaglądam do kotłowni raz na rok
Takie cuda tylko w 'erze'... 😄
Jeżeli sieć słaba i awaryjna to tylko paliwa stałe lub gaz który na dziś jest o kilka procent bardziej opłacalny od ekogroszku
Ja mam piec na ekogroszek z rusztem awaryjnym i myślę że to optymalne rozwiązanie na warunki wiejskie bo zawsze coś do spalenia wiosną czy jesienią się znajdzie na przepalanie. Do tego gazowy kondensacyjny jako awaryjny. Mieszkam na przedmieściu czyli prawie wieś...
Podobnym rozwiązaniem jest piec na pellet - wszystko zależy od cen paliwa na lokalnym rynku
-
Hmm... Przypomniały mi się czasy kiedy piece kaflowe były codziennością.
Odcinało się komin a w drzwiczki wsadzało się grzałkę ~2kW. Na nocnej taryfie grzanie, piec wytrzymywał cały dzień.
Czysto i wygodnie.
Dziś pewnie można wsadzić palnik 8~12kW na pellet czy zrębki w drzwiczki.
Jeżeli grzanie weekendowe to przy grzejnikach woda może zamarznąć i skutki wiadome...
Kiedyś widziałem jak facet wlał w CO jakieś borygo ale nie miałem okazji spytać go jak to się sprawuje.
-
Tak się wydaje
Tylko trzeba policzyć grzejniki które masz czyli jakie, jakiej mocy dla określonej temperatury.
Bo przy PC nie ma co liczyć na temperaturę wyższą niż 40*C . Oznacza to że grzejniki typu Purmo lub podobne muszą być przewymiarowane co najmniej dwukrotnie,
Kuna na strychu - jak się pozbyć?
w Izolacje
Opublikowano
Sąsiad ciągle narzeka że kuny ma pod dachem pomimo że ma cztery koty w domu... 😄
Ja kiedyś przywiozłem ciężarówkę z przyczepą waty szklanej (nie wełny tylko waty) i upchnąłem to pod dach między krokwie.
Od tego czasy mam spokój z jakimiś kunami.. 😄