Skocz do zawartości

cinek84

Forumowicz
  • Postów

    50
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez cinek84

  1. Czas otwarcia ustawiony był na 120 s. Tyle jest na sterowniku i tyle ma siłownik. Przestawiałem ten parametr ale nie było różnicy. Po prostu chyba siłownik ma taki czas i nie da się tego zmienić. Z czasem kontroli kombinowałem różnie od 20 sekund do 100. Teraz jest chyba 40 sekund. Skok był od 10% a teraz jest 3. Dlaczego tak? Ano Jak skok miałem na 10% to przy 80 % otwarcia miałem jeszcze zimną wodę ze 20 st. Jak skoczył na 90 % to robiłA się szybko gorąca i po 10-15 sek robiło się ponad 50 st więc automatycznie zawór się zamykał. Zanim się otworzył podłogowka znowu zimna. Mówimy tu cały czas o początku ogrzewania podłogi. Więc jak zmniejsze czas na najmniej 20 sekund bo więcej się nie da to i tak nie zdąży zamknąć przed gorącą wodą. Więc zmniejszyłem skok na 3 % wtedy musiałem wydłużyć czas kontroli temp bo znowu przy takim skoku woda przy przykładowo 87 % minimalnie się ocieplała więc był potrzebny czas na wymieszanie. Ale znowu długo zanim ponownie będzie się zamykał. Z tym bym sobie jeszcze poradził. Kilka chwil w kotłowni i prób i może by wyszło. Spróbuję od początku włączyć podłogę przy grzaniu. Ale czemu dopiero przy ok 90 % jest wzrost temp na podłodze.
  2. Jest założony za pompą do rury owinięte w piankę i przymocowany paskami.co do parametrów to jest czas otwarcia ,skok jednostkowy, minimalne otwarcie i czas kontroli temp
  3. Jutro wrzucę wam zdjęcia po założeniu filtra i trzpienia bez siłownika. Jak będziecie chcieli podzielić się wiedzą to będę miał pytania odnośnie zabezpieczenia kotła jakie wybrać. Pozdrawiam
  4. No to tam jest i on reguluje pracą siłownik. Wcześniej ten czujnik był za zaworem 4D.
  5. A gdzie czujnik od zawrót 3D powinien być umieszczony?
  6. Nie mam tam teraz czujnika.
  7. Tak to jest powrót podłogi
  8. Mogę włączać podłogę od początku ale co jak przykładowo nie będę jej używał. To na gorącym piecu już jej nie włączę. Wcześniej ustawiłem siłownik jak inny użytkownik tego forum. Skok 10 czas kontroli temp 100 s. Przy 80 % woda na za pompą 20 stopni a na piecu 60. Jak skoczył o kolejne 10% na 90 procent to po 20 sekundach miałem 50 stopni i zamknął się automatycznie bo za duża temperatura. Dlatego zmniejszyłam do skok już do 3 % bo nawet 5 było za dużo.
  9. No to już teraz nie wiem hehe. Przed montażem siłownika ustawiłem manualnie pokrętło na 5. Zdjąłem pokrętło. Trzpień był między zasilaniem A powrotem. Założyłem przejściówke na proclik i siłownik. Podłączyłem do sterownika i tyle. Więc gdzie jest błąd że temp nie rośnie w trakcie stopniowego otwierania.
  10. Obraz po prawej to mój zawór i ustawienie.
  11. Dobra A tak na poważnie. Oglądałem kilka razy filmiki panów z A f r i s o i rzeczywiście chyba macie rację. Ponieważ zawór był już zamontowany czyli złe to mogłem tylko zobaczyć w którym miejscu jest spiłowany trzpień. Jak ustawie na 5 to jest między zasilaniem A powrotem
  12. Jutro założę filtr na podłogę a ten drugi chociaż odwróce. Jakbym poczytał kolegów to chyba sam bym zrobił tą instalację hehe
  13. Nie. Mazowieckie.
  14. A jakie okolice?
  15. No dam go na tej rurze którą dorobiłem przed 3D ale nie wiem co z tym na CO bo nie mam miejsca. Chyba że przesunąć pompę jak się da bliżej ściany A filtr poziomo przed pompą. Ale bez sprzętu do miedzi się nie obędzie
  16. Nie ma tam możliwości założyć poziomo przed pompą CO. A jeśli go odwróce to coś da? Przed pompą na podłogę będzie poziomo.
  17. Z filtrem fakt nie wstawiłem. Jak dołoże go w okolicach śrubunku to będzie ok? I czemu filtr przed CO nie spełnia zadania?
  18. Modernizację zrobiłem sam więc narazie w stali. Będzie hydraulik to przerobie na miedź. Mam pytanie. Wczoraj robiłem próbę. Siłownik podłączony pod sterownik pieca. Czujnik zaworu zamontowany za pompą. Mam problem z ustawieniem siłownika . Mianowicie wstępne parametry na piecu były takie. Skok jednostkowy 5% minimalne otwarcie 5% kontrola temp 20 sekund i czas otwarcia. To ostatnie nie ma znaczenia bo zawór ma 120 s. I teraz moje spostrzeżenie. Czy to normalne że podczas otwierania skokowego temp wzrasta dopiero po otwarciu zaworu w granicach 90%.
  19. Witam. No i stało się. Zrobiłem modernizację wg wskazówek kolegów do tego zamontowałem siłownik na zawór 3D. Po przeróbkach wygląda to tak.
  20. podepne się pod temat. jestem w trakcie przeróbki instalacji ponieważ mam problem z ustawieniem temp na podłogowce za zaworem 3D. Ale o tym w innym temacie gdzie koledzy mi podp wiedzieli co i jak. mam też zawór 4D i nie mam pompy kotłowej. ponieważ to jest częsty temat poruszany odnośnie ochrony kotła u mnie działa grawitacyjnie i na powrocie osiąga zalecana temp.
  21. dzięki za porady. najpierw zrobię zakup słownika później będzie modernizacja układu. O wynikach poinformuje.
  22. ok. rozumiem. szkoda że hydraulik tego nie wiedział. dla jasności jeszcze ta niebieska przeprowadzona linia jest do tej samej rury co aktualnie jest podłączone więc chyba nie ma potrzeby tego zmieniać czyli do powrotu z grzejników. I drugie pytanie jeżeli pompa CO nie pracuje to pompa podłogowa pobiera ciepłą wodę przez tą rurę z zaworem grawitacyjnym?
  23. no chyba tak muszę zrobić i czekać na efekty. później będę jeszcze musiał znaleźć gdzieś na forum nastawy tego urządzenia. A co rozumiecie przez to pompy powinny być równolegle w moim układzie.
  24. dzięki za sugestie. postaram się odpowiedzieć na nie. oba zawory są przystosowane do siłowników aby w przyszłości je założyć. na sterowniku w menu jest opcja ustawienia zaworu a tam zawór wbudowany, zawór 1, zawór 2 i kolejne opcje skok jednostkowy, minimalne otwarcie, ochrona powrotu czas otwarcia. co do prac pomp wcześniej były podłączone razem tyle że po nagrzaniu domu do zadanej obie się wyłączały i załączały co jakiś czas zgodnie z ustawieniami na sterowniku a w tym czasie podłoga się wychładzała. gdybym zdecydował się na siłownik afriso do zaworu 3D to jaki typ, czas obrotu o 90 st, jest jeszcze z tej firmy jak siłownik stałotemperaturowy. więc może taki, tyle tylko że temp. mogę ustawić na sterowniku.
  25. witam. mam podobny problem ze stabilizacją temperatury na podłogówce, mój kocioł to Defro komfort eko PZ z pid 15 kw ze sterownikiem K1PRv4 PZ. instalacja wyposażona w zawór 4D i 3D afriso bez siłowników, pompa CO, pompa CWU oraz pompę podłogową, grzejniki i podłogówka na oddzielnych rozdzielaczach. ogrzewanie podłogowe na parterze w salonie 3 sekcje, kuchnia, łazienka i korytarz w sumie 6 sekcji. mój problem polega na tym że nie mogę wyregulować temperatury na podłogówce. a mianowicie jeżeli piec jest w trakcie pracy z załączoną pompą CO to na zaworze 3D ustawiam go na wartość 3 co daje nam temperaturę na obiegu podłogowym w granicach 35-38 st. tak jest do momentu kiedy w domu nie ma jeszcze osiągniętej temp. zadanej na regulatorze pokojowym. jeżeli w domu jest już temp. zadana wyłącza się pompa CO na grzejniki, a wraz z tym spada temperatura na zasileniu podłogówki przez co po jakimś czasie wychładza się.wtedy żeby utrzymać dopływ cieplej wody to zawór 3D musiałby być na wartości 6-8. z kolei przy takim ustawieniu zaworu i załączeniu się pompy CO dopływa zbyt dużo gorącej wody. i tak w kółko. hydraulik który montował całą instalację zasugerował zamontować siłownik na zawór 3D. z kolei inny przy okazji montażu pompy ciepła CWU twierdzi że siłownik tego nie wyreguluje i zasilanie podłogówki powinno być przed zaworem 4D. ok wtedy mógłbym mechanicznie ustawić zawór na 1-2 i obserwował temp. ale czytając inne tematy i oglądając schematy nie powinno montować się dopływu do zaworu 3D przed 4D
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.