- Przebudowa instalacji czy schemat jest poprawny
- Przebudowa instalacji czy schemat jest poprawny
- Przebudowa instalacji czy schemat jest poprawny
-
Przebudowa instalacji czy schemat jest poprawny
Czyli jeśli dobrze rozumiem powinno wyglądać to mniej więcej tak jak na rysunku poniżej . Brakuje tam jeszcze naczynia przeponowego , filtrów przed pompami i manometrów . Ten zawór 3d nastawił bym jako podłogowy zależny od pogodówki na sterowniku i wyłączył ochronę powrotu i powinno gadać . Jak by ktoś jednak widział bubla śmiało przyjmę krytykę i podziękuję równocześnie za znalezienie .
-
Przebudowa instalacji czy schemat jest poprawny
U mnie niestety taka akcja nie przejdzie bo jakiś magik zrobił podłogowe w łazience w szereg z grzejnikiem (przynajmniej tak to wygląda) i nie chciał bym puszczać tam zbyt gorącej wody a poza tym wolę uniknąć sytuacji że zamkną się wszystkie termostaty na grzejnikach razem . Do tego planuję sterownik pokojowy który przez automatykę na zaworze nie dopuścić do zbytniego nagrzewania grzejników a jednak będzie to trzymał cały czas wg krzywych z pogodówki które nie potrzebują mega temperatur bo grzejniki są ciut przewymiarowane .
-
Przebudowa instalacji czy schemat jest poprawny
Niestety naczynie mogę dać na wysokości podłogi pierwszego piętra domu ponieważ kocioł jest w dobudówce niższej od domu . O wymienniku pomyślałem głównie dla tego żeby spać spokojniej i jednak sam kocioł mieć na obiegu otwartym . Digitrax tylko jak regulować temperaturę na grzejnikach i za razem dbać o powrót żeby miał te 50-55st bez żadnych zaworów . odpowietrznik No w sumie odczepmy się od tej grawitacji to wystarczyły by cieńsze rury wykorzystując pompę kotłową . tylko gdzie tą pompkę wstawić w przypadku zaworu 3d . Coś w tym stylu co na rysunku ?
-
Przebudowa instalacji czy schemat jest poprawny
Kurcze tak się zafixowałem na tym układzie zamkniętym a może jednak by tak dać wymiennik i układ zamknięty który już jest zostawić w spokoju a na kotle zrobić układ otwarty ( nad kotłownią jest stryszek w sam raz na naczynie przelewowe ) . Dał bym rurę stalową 6/4 jak kruciec na kotle do naczynia i na trójniku od tego do zaworu 4d i na powrót . na wymiennik redukcja tak jak średnica przyłączy na nim . Może by to chodziło na grawitacji bez pompy na powrocie . A nawet gdyby trzeba było pompę to chyba bezpieczniejszy taki układ . Chyba nie trzeba za bardzo gmerać w tym schemacie i będzie ok ?
-
Przebudowa instalacji czy schemat jest poprawny
Kocioł 17kW , zawór bezpieczeństwa 2.5 bar jest wkręcony fabrycznie na kotle od góry nr 2 na schemacie a w gr bezpieczeństwa jestw2.5 albo 3bar teraz nie pamiętam .Jest zawór zwrotny na dolocie zaraz za licznikiem wody więc powinno styknąć no chyba że chodzi o odseparowanie zimna/ciepła to faktycznie można dać . Zawór 4d z siłownikiem , jeszcze nie kupiony ale chyba komplet afriso ,a średnica to jeszcze temat otwarty .
- Przebudowa instalacji czy schemat jest poprawny
- Przebudowa instalacji czy schemat jest poprawny
-
Przebudowa instalacji czy schemat jest poprawny
A więc tak ja w tytule czeka mnie lada dzień przebudowanie kotłowni . Wymieniam smieciucha na kocioł z podajnikiem na ekogroszek . Instalacja zamknięta , jednak kocioł nie ma wężownicy więc będzie zawór zchładzający syr 5067, do tego zawór 4d ( wymagany do gwarancji na piec ) . Zbiornik cwu 300l biwalentny ( na wiosnę solary lub pompa ciepła ) . Do naczynia przeponowego C.O. jest grupa bezpieczeństwa ( została ze starej instalacji) . Wydaje mi się że schemat jest poprawny jedyne co mnie męczy to czy faktycznie potrzebna będzie pompa na małym obiegu kotłowym a może wystarczy puścić tylko przez zawór 4d z jej całkowitym pominięciem . Acha wszystkim sterować będzie tech -580 zPid Wszystkie uwagi mile widziane te dobre jak i te złe w stosunku do mojego schematu .