Treść opublikowana przez kurakk

  1. Ok, spróbujemy powalczyć ale to są grube zmiany także zacznę dopiero w piątek żebym mógł obserwować i reagować ewentualnie. Czyli zmieniłeś mu minimalny czas z podawania z 2 na 3 w serwis menu i dodatkowo w menu głównym zjechałeś mocą do 50% tak ? Jeżeli dobrze rozumuję, to zmieniając wartość graniczną dolną z 2 na 3 dodałeś mu trochę paliwa więc zarazem i mocy dla 1% PIDa ? Obserwujesz może przy tym "ekran producenta " 2902 ? Bo interesowałoby mnie jakie algorytm przyjmuje wartości przy 100% PID po zmianie mocy na 50%? Nie do końca wiem co dzieje się z algorytmem przy takich ustawieniach, jakie przyjmuje wartości graniczne.
  2. Jak na razie na dwustanie, zmniejszyłem nadmuch na 20%, podawanie 6/50, ustawienia podtrzymania tak jak zaleciłeś i temp. podajnika między 34-40, kopczyk jest tak jak powinien być. Żeby przełączyć na pid muszę być w domu, a póki co wracam wieczorami i nie mam kiedy tego pilnować. Jutro będzie podobnie więc po jutrze będą próby na pid.
  3. Mógł być większy kopczyk ale tragedii nie było, nie był zapadnięty. Popracował 2-3h więc to za mało wg mnie na jakieś efekty na palenisku.
  4. Te parametry dmuchawy są w zależności czy pali się w PID z włączonym halotronem nadmuchu(turbinka,przepływomierz), wtedy reguluje się parametrami min obroty/max obroty. Przy wyłączonym halotronie (brak przepływomierza) parametry na jakie będzie reagowała dmuchawa to Min wentylatora/Max wentylatora (w sterowniku nazywa się to u mnie (min/max wentylator roboczy). Więc dla PID 1% mamy 80 (nie wiem ale chyba obr/min) a dla 100% mamy 290. Można zmniejszyć te 80 wtedy będzie mniej powietrza na minimalnej pracy PIDa tylko czy powodem przegrzewania się podajnika byłby za duży nadmuch przy minimalnej mocy PID ? Przypomnę, że przez te 2-3h jak pracował w PID nie wchodził w nadzór, ale pracował w większości czasu na minimalnej mocy 1%.
  5. Spróbuje zjechać korektą powietrza w dół i zobaczymy. 2/60 to jest podawanie/przerwa dla 1% PID. Potem w zależności od tego co dzieje się z temp. kotła i temp na kominie algorytm zwiększa moc od 1 do 100%. Poniżej parametry PID dla wybranej mocy kotła 15KW: Parametry mocy: Min praca podawania 2 Max praca podawania 5 Min przerwa podawania 35 Max przerwa podawania 60 Min wentylatora 19 Max wentylatora 24 Min obroty 80 Max obroty 290 Dla 100% PID mamy 5 podawanie i 35 przerwa.
  6. Pisałem że przy starcie kotła jest do wyboru moc 10,12, 15 i coś tam jeszcze wiecej. Wybierając 15, bo tak mam odpowiada to ustawieniom w menu serwisowym -> parametry mocy 2/60 dla 1% PID (czyli jak tylko ledwo się kula, bo np zadaną ma 60 a aktualną 63). Sądzę, że to jest jakoś podefiniowane w sofcie i wybierając moc przy starcie kotła są ustawione jakieś tam parametry PID dla danej mocy, które zdefiniował producent.
  7. Ale można mniej, na pewno jest 10 albo 12 już tera nie pamiętam. Zawsze dawałem 15 bo taki mam kocioł.
  8. 15 KW :) To 100% jest w ustawieniach "moc kotła". Tam można zjechać w dół lub niewiele w górę chyba max 110 lub 120. Ale to nic innego jak wejść w ustawiania serwisowe i manipulować dawką i przerwą, no i powietrzem.
  9. To jest palnik 15-25 kw, tak przynajmniej jest opisywany w necie. Moc jest procentowo wyrażona i wartość domyślna to 100%. Przy uruchamianiu sterownika też się wybiera jaka jest wersja kotła (jaka moc). Wg mnie podle tego co wybierzesz przy uruchamianiu, sterownik ustawia jakieś tam parametry mocy PID dla wybranej mocy kotła. Przy 15kw (bo taki mam) dla 1% PID jest podawanie 2/60, nadmuch nie pamiętam, musiałbym zajrzeć.
  10. Dokładnie taki mam http://ekoenergia.eu/wp-content/uploads/2015/10/Palnik_25kW-schemat.pdf
  11. Korektę powietrza miałem podciągniętą w górę jak paliłem miałem. Jak zasypałem ekogroszek to ustawiłem na 0. Mocy kotła nie ruszałem nigdy, jest na 100%.
  12. Jest tylko tryb nadzoru i tam mam czas podawania 1s, przerwa 6 min, nadmuch 35 co 7 min, nic więcej nie ma. Z tym, że jak włączyłem pid to przez jakieś 2h pracował, nie przechodził w nadzór, a temp. podajnika skoczyła z 34 na 62.
  13. Jest tylko coś takiego jak tryb letni. W tym trybie pracuje tylko pompa cwu i z tego co zauważyłem nie tylko ma dogrzać bojler do zadanej ale włącza się również jak kocioł odleci za mocno w górę od zadanej mimo ze bojler jest dogrzany. Co do nadzoru to za chwile sprawdze co tam dokładnie ma w ustawieniach ale podobnie było jak w ustawieniach podtrzymania i nie kojarze nic takiego jak siła nadzoru.
  14. Mam palnik Ekoenergii i jeżeli chodzi o czyszczenie to nie ma żadnej klapy do zrzucania popiołu. Kanał powietrzny oczywiście czyszczę przez zaślepkę gdzie montuje się dmuchawę jak kocioł jest w wersji ze zbiornikiem po prawej stronie. Ja mam po lewej i dmuchawę mam z tyłu więc z przodu jest zaślepka, odkręcam i czyszczę. Sam palnik w środku czyszczę raz w roku jak wygaszam kocioł jadąc na wczasy. Jedyne co zrobiłem 2 lata temu to uszczelniłem koronę palnika silikonem temperaturowym wg opisów pokazanych w internecie. Osadziłem ją po prostu na tym kleju bo była tylko zwyczajnie położona i powietrze uciekało za zewnątrz palnika. W piątek przełączyłem w pid, uaktywniłem turbinkę w menu serwisowym i bardzo fajnie trzymał temperaturę na kotle ale po 2h pracy podajnik miał już 62 st i więcej i zaczął podawać chyba przez 20s albo i więcej paliwo więc to by znaczyło że już sterownik zadał mu wypchnięcie żaru. Musiałem niestety przejść w dwustan i po korektach podtrzymania temp podajnika utrzymuje się pomiędzy 30-40 st. więc i tak o 10 st. więcej niż jak paliłem miałem. Nie wiem co dalej z tym zrobić, może ma ktoś jeszcze taki sam palnik jak ja i podobne problemy?
  15. Po nocce 42, więc jest znaczna poprawa. Soft mam K1Pv3 2.4.7P i nowszego już miało nie być, chyba że o czymś nie wiem.
  16. Te ustawienia właśnie mam w dwustanie, pida jeszcze nie korygowałem ale zrobię jak go włączę w weekend. Mam wszędzie podłogówkę i sterownik pokojowy SpkLux ale nie korzystam ze sterowania nim jak chodzi o to żeby zmieniał ustawienia zaworu, póki co robie to sam. Mam najnowszy soft wgrany, nowszych do K1Pv3 już nie ma i nie będzie. Taki też mam zamiar, uaktywnić halotron i zobaczymy ale to nie wcześniej niż w weekend, muszę być wtedy w domu w razie czego. Na tą chwilę się poprawiło, 36 st.C na podajniku, zobaczymy co będzie w nocy i jutro.
  17. Jesteś może zorientowany jaka powinna być temp. alarmu podajnika? Bo tak trochę czytam i ludzie piszą, że przy 60 się im włącza, a ja mam w menu serwisowym 75 i nie wiem czy nie wynika to z tego, że mam jednak inne oprogramowanie i Tech wysłał mi jakie parametry należy zmienić w menu serwis po wgraniu tego softu do mojego K1P. Nie było na tej liście żadnych progów alarmowych, a ten 75 zdaje mi się dość wysoki.
  18. Ok, udało mi się "zdalnie" wprowadzić korekty. Czas pracy w podtrzymaniu zmieniony na 8 s i czas przerwy wentylatora na 10 min. Zobaczymy jaki będzie efekt, póki co dziękuje za pomoc:)
  19. W nadzorze w tej chwili nie sprawdze bo jestem w pracy a musze pid właczyc. Ok 16 sprawdze i napisze.
  20. Par. Podtrzymania: Praca podajnika 2s Przerwa podajnika 10 min Wentylator czas pracy 25 s Wentylator czas przerwy 8 min
  21. K1P z wgranym softem K1Pv3 i dorobioną turbinką. Jednak w menu serwisowym mam wyłączony halotron nadmuchu, bo turbinka nie sprawdziła się na miale ale standardowy pid radził sobie całkiem nieźle. W tej chwili mam przełączone na dwustan bo w PID temp. podajnika nie spadała poniżej 62 st. C.
  22. Krater faktycznie się zrobił po nocy, zajrzałem przed wyjściem do pracy. Czyli korygowałbyś podtrzymanie? Faktycznie robiłem zmiany i jest wydłużony czas pracy wentylatora, bo przy miale latem przygasało.
  23. Witam wszystkich. Użytkuję kocioł Eko Komfort PZ 15KW i przez dwa ostanie sezony paliłem bardzo drobnym miałem i nigdy temperatura podajnika zimą nie przekroczyła mi 30 st. C, a latem 35. Zmieniłem opał na ekogroszek Pieklorz KWK Chwałowice i temp. oscyluje na poziomie 50-62 i jak otworzę zasobnik to mam pełno dymu. Alarm mi się w prawdzie jeszcze nie włączył ale to tylko dlatego że w ustawieniach serwisowych mam alarm temp. podajnika 75 st. C. Tak czytam i widzę, ze sporo ludzi ma z tym problem. Czy taka temp. jest w normie i wydobywający się dym z zasobnika przy ekogroszku ? Co ewentualnie należałoby zrobić żeby zmniejszyć temperaturę lub spowodować żeby nie dymiło się z zasobnika? Po za tym kocioł pracuje normalnie. Z góry dziękuję za pomoc.
  24. Witam. Czy może ktoś spotkał się z problemem nie osiągania temp. zadanej zaworu? Sterownik otwiera lub zamyka zawór ale zawsze osiąga temp. o 1 stopień mniejszą niż zadana i na tym zaprzestaje korekt. W przypadku obniżania jest to samo, np jest 28 zadana, a ja chce 26, sterownik zamyka zawór ze skokiem 1% ale jak osiągnie 27 to koniec. Ustawiony jest w trybie standardowym, żadnych pokojówek i pogodówek. Kombinowałem ustawieniami na różne sposoby, parametrem "współczynnik proporcjonalności" również ale bez skutku. Mam drugi siłownik sterowany bezpośrednio ze sterownika kotła K1Pv3 i ten zachowuje się prawidłowo, tzn. tak długo koryguje aż temp. zadana zrówna się ze zmierzoną przez czujnik. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam.
  25. Ja mam podobnie, dmuchawa z tyłu pieca, zbiornik na opał z lewej i też da się zauważyć, że z tyłu palnika bardziej się spieka niż z przodu, od strony drzwiczek.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.