Wlasciwie to dosc latwo policzyc... typowy bojler 300 litrow ma ok 60 cm srednicy i 160 cm wysokosci co daje:
- 1,9 x 1,6 m powierzchni bocznej = 3 m2
- 2x PI * 0,3^2 powierzchni na dole i gorze (zakladam ze nie ma kopuly, choc jest) = 0,17 m2
razem okolo 3,2 m2
Przy standardowej inzolacji 5cm mamy przenikanie ciepla (zakladajac dla pianki PUR 0,025) 0,5 W na kazdy stopien * m2, czyli 1,6 W / stopien C uwzgledniajac powierzchnie.
Przy roznicy temperatur 40 stopni, np. 10 stopni (kotlownia) 50 stopni (w bojlerze) mamy 64 W. Na dobe, 24h mamy 1,5 kWh... moment wlasnie obliczylam to co podaje producent bojlerow :)
Starata 1,5 kWh na 300 litrow oznacza obnizenie temperatury o okolo 4,25 stopnia... w ciagu doby. Nie zle. Mysle ze 15 cm ocieplenia to juz bylby naprawde "fullwypas" bo dawalby spadek temperatury o mniej niz 1,5 stopnia... zapewne wiecej przez rurki ucieknie.