Treść opublikowana przez sgrzesko
-
Tech St580 Z Pid
Ciesze sie ze moze sie to komus przydac , jest jeszcze jeden kod oprocz wspomnianych a mianowicie 5164 przy w chodzeniu do menu serwisowego zamiast wpisywac 5162 gdzie mozna zmienic do jakiej mocy i rodzaju retorty mamy uzywac sterownika - swoja droga ja mam kociol galmetu niby 16kw a jest podajnik i palnik pancerpol pps17kw wiec moge sobie zmienic na wlasciwa moc palnika ;-)
-
Tech St580 Z Pid
A wspominaliscie o tajnym kodzie do ekranu serwisowego sprobujcie 2902 u mnie w ST-480zpid działa.Powodzenia.
- Ekomiał Greenpal
-
Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
A ja mysle ze strzelili sobie w kolano z ta podwyzka . Tym bardziej ze pomału zaczyna wegiel taniec a oni robia ukryta podwyzke .Teraz po wpisaniu kodu ( dolnośląskie ) wszystko jest drożej , retopal w workach 25 kg wychodzi teraz 924 zł tona z dostawą, karlik w workach 948 zł tona , greenpal 763 zł big bag ( 52 zł podwyżki !)
- Ekomiał Greenpal
- problem z ogrzewaniem podlogowym
-
Kod Do Widoku Serwisowego Sterowników Tech
Przylacze sie do tematu - udało mi sie wejsc w ta opcje po kodzie 5162 ,niestety nie zrobilem filmiku ale mialem inny ekran niz na filmie. Niestety co ciekawe nie wpuszcza mnie tam juz z tym kodem.Nie wiem czy jest tego powodem to ze musialem wyjac i podlaczyc wtyczke od podlaczenia Hallotrona - okazalo sie ze nie styka i pokazywalo cuda a na wyswietlaczu H !.Do menu serwisowego wchodze nadal bez problemu.