Skocz do zawartości

api2

Forumowicz
  • Postów

    17
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    200m styropian 14
  • Instalacja
    grzejniki zawór 3d
  • Kocioł
    MPM 14 z 2019

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna

Ostatnie wizyty

Blok z ostatnimi odwiedzającymi dany profil jest wyłączony i nie jest wyświetlany użytkownikom.

Osiągnięcia api2

Ciekawy

Ciekawy (3/14)

  • Oddany Unikat
  • Pierwszy post
  • Współtwórca
  • Tydzień pierwszy zaliczony
  • Miesiąc później

Najnowsze odznaki

2

Reputacja

  1. api2

    Kocioł DS MPM

    https://forum.info-ogrzewanie.pl/clubs/4-mpm-ds-użytkownicy/
  2. api2

    Kocioł DS MPM

    Pale węglem z dodatkiem drewna.Kocioł nie był czyszczony dwa tygodnie bo nie miałem czasu ale staram się co sobotę czyścić.W wymienniku są wżery i to mnie niepokoi
  3. api2

    Kocioł DS MPM

    Witam.Jak wygląda u was wymiennik z perspektywy czasu.Wczoraj przy czyszczeniu kotła z tego przy czopuchu odpadły płaty rdzy.W tym tempie rdzewienia to on długo nie wytrzyma.
  4. api2

    Kocioł DS MPM

    Jaka w nowej 14 powinna być odległość elementu wirowego od przegrody.
  5. api2

    Kocioł DS MPM

    1 mam 2 wersje 2 wydaje mi się że odgłosy dochodzą z okolic środkowych drzwiczek 3 kocioł montowany na jesień
  6. api2

    Kocioł DS MPM

    Woda była dolewana w niewielkiej ilości.Przepływ może być mały bo mam zawór 3d na zasilaniu.Ogień w palniku przy dochodzeniu kotła do zadanej 70 st. dość wysoki.Być może zbyt szybko go rozpędzam.Przymknę zasuwkę pod miarkownikiem.Odgłosy dochodzą z okolic środkowych drzwiczek
  7. api2

    Kocioł DS MPM

    Witam wszystkich.Co może być przyczyną podgotowywania wody w kociołku
  8. api2

    Kocioł DS MPM

    Chodzi Ci o tą blachę w palniku?. Ja wyciągiem i palę drewnem. Komora zasmolona ciężko ją potem zakładać
  9. api2

    Kocioł DS MPM

    Czy w MPM termometr też wam zawyrza. U mnie chyba tak o jakieś 10 stopni. Na sterowniku pompy 64 a na termometrze prawie 80.Dziś było pierwsze odpaleniu MPM 14 to chyba ta druga generacja z blachą zmniejszając prześwit palnika
  10. api2

    Kocioł DS MPM

    Witam. Nie bardzo w temacie ale czy ktoś próbował dodzwonić się do producenta. Chciałbym złożyć zamówienie i dogadać szczegóły ale nikt telefonu nie odbiera
  11. api2

    Kocioł DS MPM

    Podłącz do niego ładowarkę od telefonu i może chodzić 24 na dobę Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.