Jak będzie stał przy kotle i dokładał drewno. Ten piec ma za małą komorę zasypową. Drewno rzeczywiście daje w palnik, ale szybko traci moc, więc średnia wychodzi niższa.
-
Małe uzupełnienie do mojego posta #52. Jeżeli przez 12 godzin na dobę i 6 dni w tygodniu nikogo nie ma w domu, to układ bez bufora się nie uda. Liczyć na to, że załadujesz piec do pełna a on grzecznie poczeka z ciepełkiem aż ktoś wróci z pracy, to naiwność, a w ostateczności proszenie się o tragedię.
-
A ten znowu swoje. Jesteś rozgoryczony, bo masz coś skopane w instalacji. Gdzie masz zamontowaną pompę. W którym miejscu instalacji, w relacji kocioł – pompa, zawór 4d. A może układ chodzi na grawitacji? No to nie działa.
-
Co wy tu macie za awersję do tego zaworu 4d. Od 20-tu lat mam dolniaka i zawór 4d, 150l wody w instalacji, bez bufora, układ zamknięty, a dom stoi i wszyscy żyją. Jak się piec rozbuja, to, nie mając mieszacza, chcecie puszczać na dom 95°C? To, że skromny kocioł i 300l wody w instalacji ułatwia sprawę, jak najbardziej racja.
-
analizator tys prowda. lukk9314 Ja przepalam permanentnie.
-
Pozwolisz, że się lekko zaasekuruję. To, co napiszę poniżej, dotyczy tego, co bym zrobił, będąc właścicielem domku Babci. W przeciętny dzień zimy potrzebujesz 5 - 6 kW mocy. Gdy nastanie średnia dobowa -20°C, 13 kW będzie w sam raz. Co nie znaczy, że 10 - tka na pewno sobie nie poradzi. Ile takich mroźnych dni doświadczysz podczas zimy? Kilka,kilkanaście?. Nie masz miejsca na bufor 800l., który niedługo trzeba będzie zamontować. Żeby być w zgodzie z przepisami i normami, kocioł o mocy 10 kW może obsługiwać bufor ok. 500l. Wniosek nasuwa się sam – Ogniwo Classic DS 10 kW. Taka decyzja niesie ze sobą pewną dozę ryzyka, że kilka, albo kilkanaście dni w roku będziesz chodził po domu w barchanowych kalesonach i dzierganym dobrą wełną swetrze. Przypominam, że to ja dla siebie podjąłbym taką decyzję, mając takie warunki brzegowe i będąc świadomym ryzyka. Radzę to przedyskutować w gronie rodzinnym.
-
@lukk9314 Zawór 4d musi być zamontowany przed pompą, umiejscowioną na zasilaniu. W innej konfiguracji działać prawidłowo nie będzie.
-
Odpowiem najuprzejmiej, jak potrafię. Zasady fizyki są niezmienne.
-
Widocznie to miejsce było najsłabsze. 11 lat to żaden rekord. Mój kocioł ma 20 lat i szkoda mi go wymieniać na wymaganą obecnie 5-tą klasę. Ale ja mam od początku zawór 4d. Zawór 4d musi być podłączony do źródła ciepła, do którego woda powraca, żeby była zachowana stała relacja pomiędzy temperaturą zasilania i powrotu.
-
Miałbyś rację gdybyś napisał tak o zaworze 3d. Ja się „dałem wpuścić w zawór 4d” jakieś 20 lat temu i wszystko gra. Obejrzyj filmik, który zamieściłem powyżej. Niejednokrotnie hydraulicy „wpuszczają” delikwenta, nieprawidłowo montując zawór. Sprawdź.
-
Nastawisz ręcznie i musi działać. Np. na miarkowniku ustawiasz 80°C, na grzejniki puszczasz 60°C, woda wraca, dajmy na to, 45°C, do tego zawór 4d dodaje część strugi z zasilania i masz powrót o odpowiedniej temperaturze. Żeby to ustawiać zamontuj termometr za zaworem, patrząc od strony kotła.
-
Zawór temperaturowy, m.in. ATV, stosuje się właśnie w instalacji z buforem. W twoim przypadku niepotrzebnie wydasz 300 zł. Tak, jak napisałem, zastosuj zawór mieszający 4d. Załatwi jednocześnie regulację temperatury na dom i ochronę powrotu do kotła. Tu masz schemat działania zaworu 4d
-
Na razie wiemy tylko tyle, że dom nieocieplony i Babcia lubi ciepło. Ile tego ciepełka potrzebuje budynek? Jaki metraż, z czego zbudowany? Jeżeli stary kocioł 17 kW był w sam raz, to nowa 13-tka nie będzie za duża. Radzę sprawdzić na http://cieplowlasciwie.pl/. Nie jest to super audyt, ale daje jakąś orientację w temacie. Jeśli będziesz montował bez bufora, to obowiązkowo zawór 4d. 3D nie zapewni ochrony powrotu. Gwoździe rusztom nie zaszkodzą. Jest tam wystarczający luz.
-
Jeśli Ogniwo s6wc 17 kW dawał radę (skromny wymiennik), to 13-tka Classic DS tym bardziej. O komin raczej możesz być spokojny, bo ten kocioł, to prosty dolniak, więc z utrzymaniem odpowiedniej temperatury spalin problemu nie będzie. Wątpliwości może jedynie budzić przekrój 14 x 14. W DTR podano 16 x16, ale na podstawie przekroju kotła, da się wywnioskować, że dużych oporów nie będzie. Powyżej @tommipl, który montował ten piec u rodziców, pisze: „ Po kilku dniach palenia mama dzwoniła i nie miała żadnych zastrzeżeń co do rozpalania i samego palenia, nawet była zadowolona.” Kocioł prosty, bez zbędnych bajerów, nieprzeładowany fikuśnymi szamotami. Może być mały problem z czyszczeniem pionowego kanału spalin, ale producent dodaje specjalne ustrojstwo do tego celu. Można to zobaczyć w instrukcji obsługi, dostępnej na stronie Ogniwa. Jeżeli chcesz wystąpić o dotację, bufor będzie konieczny, i to nie 500, a 800l. W przeciwnym przypadku niekoniecznie, ale kiedyś z pewnością będzie obowiązkowy. Trudno się obecnie połapać w gąszczu lokalnych przepisów w tej materii. Pozdrowienia i wyrazy szacunku dla Babci!:)
-
Nieśmiało pozwolę sobie wtrącić, że 4,3% dotyczy układu otwartego. W układzie zamkniętym, to sporo ponad 10%.
- 17315 odpowiedzi
-
- 2
-
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Małe uzupełnienie. To wyliczenie dotyczy kotła zasypowego 15 kW. Oczywiście dla temperatury zładu 90°C. W przypadku innego rodzaju kotła oraz innej mocy, wynik może okazać się nieco inny. Jednak w przedziale 10 - 20kW nie spodziewam się zasadniczej różnicy.
- 17315 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Bufor 800l + ok 100l wody w instalacji - naczynie przeponowe 140l. ⌀ 480mm, wys. 886mm. koszt 600 - 700 zł.
- 17315 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Może ten szamotowy komin na całej swojej długości, daje taką temperaturę, że dopala gazy nawet na wysokości przepustnic? Wracając do idei, która przyświeca działaniom @Juzefa, jeżeli dobrze rozumiem, to chodzi o skonstruowanie kotła, dającego sobie radę z Ecodesign bez pomocy bufora. Kocioł Zębca tych warunków jednak nie spełnia.
-
Są dwie przepustnice PW, w układzie pionowym, z boku kotła. Widać to na zdjęciach, a na schemacie w DTR jeszcze dokładniej i z opisem.
-
Nastąpiły pewne istotne zmiany konstrukcyjne. Dodano zawirowywacz i przegrodę paleniska. Ponadto kocioł 12kW ma teraz 13kW. Pomimo tego, że producent dodaje specjalny sprzęt, czyszczenie tego kotła może być nie lada wyzwaniem.
-
Dziękuję. Pytałem jeszcze o tę blachę. Czy przy zamówieniu zaznaczyłeś, że ma być z wycięciem?
- 17315 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Dziękuję za szybką odpowiedź. Z Twojego wpisu wynika, że kupiłeś blachę z seryjnej produkcji. Nie składałeś zamówienia specjalnego na wycięcie? Dopytuję, bo na filmiku, który ukazał się dokładnie rok temu https://youtu.be/BGuFGFvRh48, blacha nie ma wycięcia. Przy okazji zapytam, czy widzisz jakieś przewagi zasypu górnego nad bocznym?
- 17315 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Mam pytanie do Kolegów, palących węglem. Czy przegrodę blaszaną, regulującą wielkość komory można odchylić? Czy też dla usunięcia ewentualnych pozostałości ( np. kawałków kamienia, który w węglu bywa, lub niedopalonego węgla) trzeba ową blachę za każdym rozpalaniem demontować? Trudno sobie też wyobrazić wygodne rozpalanie przez drzwiczki zasypowe. :)
- 17315 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
-
Kocioł ma wersje z zasypem górnym i przednim. Przypuszczam, że ta pierwsza ułatwia załadunek drewna, druga przeznaczona jest raczej dla węgla. Dobrze kombinuję, czy jestem rozumny inaczej? W DTR kotła znalazłem taki oto zapis: „Pierwszą rzeczą jaka należy wykonać przed rozpalaniem jest wybór paliwa, mianowicie, kocioł posiada przegrodę z betonu ogniotrwałego, którą możemy wyjąć lub pozostawić. Jeżeli będziemy palić drewnem, wtedy przegrodę pozostawiamy w kotle. Natomiast przy paleniu węglem możemy tą przegrodę wyjąć.” W czym owa przegroda pomaga drewnu, a w czym może zawadzać węglowi? Tu można podejrzeć schematy: http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.html
- 17315 odpowiedzi
-
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)