  1. ja uwazam ze pompa kocioł wymmienik cwu tez jest potzrbna do ładowana wody w zasobniku,moza brakuje ci zaworu zwrotnego za ta pompa i dlateo podczas grzania co podgrzewasz tez wymmiennik.moze wrzuc schemat
  2. no to super:)bedzie działac napisz po uruchomieniu jakie wrazenia.
  3. a czym bedziesz robił instalacje,jakim systemem.
  4. to tez pomysl o dolozeniu naczynia na wodzie uzytkowej by uniknac wyciekow z zaworu bezpieczenstwa.a te grzejniki łazienkowe pamietaj aby mialy zawory na powrotach w celu ustawienia przepływu jezlei sa zasilana prosto z pieca.to by bylo na tyle raczej wszystko ok.schemat schematem a wykonanie to troszke inna sprawa.pamietaj by zrobic tak by wszytsko sie odpowietrzalo i by układ dało sie wyregulowac.pozdrawiam
  5. Ta podłogówke na gorze trzeba wpiac przez rozdzielacz i satosowac RTL o prosze znalazlem przeczytaj dokładnie pasuje w twoim przypadku http://www.instalator.pl/archi/2009/mi4%28128%29/57.pdf ach zapomnial bym przeczytaj w instrukcji kotła jakie masz naczynei przeponowe i czy przy wielkosci Twojej instalacji nie potrzeba zwiekszenia tego naczynia(dołozenia drugiego)co moze skutkowac naglymi skokamia cisnienia...a jakiej pojemosci zasobnik c.w.u?
  6. ad 2 ten rozdzielacz ktorego zdjecie zamiesciles to rozdielacz 2funkcyjny do podpiecia co i podłogowego jezeli taki masz lub planujesz kupic to zalatwi Ci sprawe tych dwoch grzejnikow na dole ktore chciales podpaic prosto z pieca. ad3 grzejnik łazienkowy na pietrze wepnij w rozdzielacz ogrzewania c.o a na powrocie zastosuj zawór oganiczajacy temp powrotu( RTL) poczytaj cos o nich na forum napewno znajdziesz cos na ten temat. http://www.tece.pl/produkty/ogrzewanie-podlogowe-teceflex/ogrzewanie-podlogowe/49 link do srony o tym rozdzielaczu...to tyle na obecna chwile POZDRAWIAM:)
  7. a myslales o pompie na c.w.u jaki masz sterownik w piecu?pewnie bedzie mial obsluge pompy c.w.u poszukaj cos na forum napewno znajdziesz podobny schemat ja popludniu cos poszukam i zaproponuje
  8. miedzy kotłem a naczyniem nie powinno byc zadnej armatury,(w Twoim przypadku jest zawór róznicowy)lepiej by bylo gdybys pociągnoł osobny pion od kotła do naczynia.rura 1" ew 28 miedz .a jezeli chodzi o srednice to moze podaj wiecej szczegółów jaka moc kotla czy instalacja ma pracowac grawtacyjnie itd.pozdrawiam
  9. Czy sparawdzałes czy w naczyniu w kotle,bo napewno jest:)masz cisnienie?zamknij zawory pod kotłem i spusc wode z kotła i wtedy sprawdz cisnienei panujace w naczyniu
  10. Pompa c.w.u źle wpieta powinna byc przed pompa c.o brak zaworu zwrotnego w przypadku grzania cwu becie wyciagac wode z c o.
  11. Jezeli jest na plusie to nie zamarznie ale aby miec spokojna głowe to mozna uruchomic podłogówke ,co do grzejnikow to ostatni w tym pomieszczeniu(patrzac od pieca)ustaw na nastawe 1 i kontroluj temperature w pomieszczeniu
  12. HEJ!na tym forum staramy sie w ten sposób dzialac ze TY wrzucasz schemat ktory proponujesz a inni go poprawiaja pisza co i jak jest zle itd.wysil sie troszke i cos zaproponuj, jak poszukasz na forum to penie znajdziesz cos podobnego .pozdrawiam
  13. dzieki za szybka odpowiedz .pozdrawiam
  14. W ktorym miejscu zawory zwrotne beda poprawnie wstawione w miejscu A,B,C czy w jeszce jakims inny chodzi o to by pompy wazjemnie nie pobierały sobie wody gdy ktoras z nich nie bedzie pracowac.pozdro
  15. JAkie masz te zawory i w jakiej cenie?
  16. wrzuc schemat instalacji
  17. ...szukam szukam i nic podobnego nie znalazlem na forum.jezeli sprzegło nie jest potrzebne to niechce go stosowac by podniesc koszty inwestycji
  18. Witam.Jakie macie zdanie nad sensem zastosowania w tej instalacji sprzegła hydraulicznego i ogólnie uwagi na tema tego schematu. 1 kocioł co 29 kw 2 kocioł gazowy kondensacyjny 3 wymiennik ciepła płytowy Secespol LB 31-30 4 sprzegło do 40kw 2,3m3/h 5 rozdzielacz c.o 6 rozdzielacz grzejnikowy 11 obwodów 7 obieg ogrzewania podłogowyego 4 obwody 8 rozdzielacz c.o garaz 6 obwodów 9 zawór mieszajacy z siłownikiem Pompa w obiegó wtórnym 25/60 pompa w obiegu pierwotnym 25/60 pozostale pompy 25/40 czy jest sens stosowanai sprzegła w tym układzie(pompy bez niego pracowaly by szeregowo wtedy!) obieg co garaz bedzie pracowal sporadycznie i tylko by wewnatrz utrzymac temperature 7 stopni
  19. wszytsko jest opisane w instrukcji pieca
  20. lolosko

    Problem Z Co

    "W miejsce kolana 1 1/2" skręcającego do wymiennika z zespołu różnicowo- pompowego należy zainstalować trójnik i z jego wylotu podłączyć naczynie wzbiorcze rurą min. 1" oczywiście odłączając go z istniejącego miejsca." Piotrek a dlaczego naczynie po stronie tłocznej pompy a nie ssącej ma byc?
  21. a w czym bedzie instalacja wykonana?piszesz fi 16 fi 20 fi 32 towyglada jak by w pp bylo!
×
×