  1. Na jakiej podstawie wniosek, że tak wysokie zapotrzebowanie? Na podstawie mocy kupionego kominka? Chyba wystarczająco długo kolega błąka się po forach, żeby nie zadawać można by rzec "głupich " pytań ;).

    Ano widzisz, sprawa jest o tyle ciekawa, że dom jest nowy i takie zapotrzebowanie (nawet i 12kW, o którym pisze Bogdan powyżej), jest "nieco" zbyt duże. A kolega chce wstawić kocioł 12-14kW bez bufora. Pytanie zatem nie jest głupie, pytanie ma skłonić do zastanowienia.
  2. Dodam, że od 3 lat ogrzewam dom (180m2) kominkiem z płaszczem wodnym 18kw (12kw płaszcz, 6kw przez szybę) oraz w nocy/nad ranem 3 godziny pradem(kocioł kospel).

    pzdr

    Bogdan

    Witaj Bogdan.

    Nowy dom (3 lata) i tak wysokie zapotrzebowanie na energię? 18kW na 180mkw to coś tu nie gra...

  3. W przypadku instalacji grzejnikowej bez termostatów interwałowa praca pompy CO równa się zmniejszeniu przepływu przez grzejniki, co pozwala na zmniejszenie mocy dostarczanej do pomieszczeń.

     

    Ale

     

    Zmniejszanie przepływu w przypadku grzejników równa się również zimnemu powrotowi. Czyli - jak byś się nie obracał, to i tak d...a z tyłu i nie ma nic do tego fakt,

    że regulacja przepływu będzie płynna lub skokowa.

    Ochronę powrotu wykonuje się przy pomocy innych środków, które to sprowadzają się na ogół do utrzymania stałego przepływu części czynnika grzewczego przez kocioł.

×
×