Skocz do zawartości

slawek56

Stały forumowicz
  • Postów

    362
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez slawek56

  1. Paweł19 ja bym wyłączył czyszczenie palnika-przy 20 sekundach co 2 godziny wydmuchuje Ci cały żar z palnika i wtedy obserwuj czy modulacja jest płynniejsza.Dmuchawa przy czyszczeniu palnika pracuje z maksymalną mocą.
  2. Większy odbiór ciepła np przez grzejniki,zmiana biegu pompy na wyższy,też daje taki efekt.
  3. Widocznie za mało było żaru na palniku przy mrozach,a wystarczająco przy temperaturach zewnętrznych na plusie.
  4. Wcześniej było dobrze?,co zmieniłeś że nie mógł dobić do temperatury zadanej?
  5. Zwiększyć można moc kotła,a korektę na 0 i obserwuj jak się będzie zachowywał z modulacją.
  6. Jak nie zauważyłeś ,moje pytanie dotyczy innego użytkownika,czyli giecik.
  7. Kaloryczność wpisana z worka 28-30 MJ ?
  8. Jaka jest moc kotła wpisana w sterownik?
  9. Może masz aktywny dodmuch gdy podaje przy 20%
  10. Tak myślałem że budynek nowy z maximum ocieplenia,dlatego małe spalanie.
  11. @pawi Tona na 4 miesiące ? podaj ile kalorii ma to eko,jaką masz temp.w domu oraz czy grzejesz CWU i czy domek nowy ocieplony ,czy stary?
  12. To przesłona odpada z podejrzeń o lewe powietrze.
  13. Jak masz ustawioną przesłonę przy dmuchawie,całkowicie otwarta ?
  14. Zmniejszyć kaloryczność.Żeby zwiększyć nawęglanie palnika,można na trzy sposoby:korekta dawki paliwa na plus,kaloryczność w dół lub moc kotła w górę
  15. Jeśli soft V 2.18 to nie wiem,bo mam zabudowe V 2.11
  16. Być może masz żle wpięte pompy w sterownik-pomylono pompe cwu i co.
  17. Temperatura spalin jest zawsze niższa jak jest czujnik w tulejce w czopuchu o kilkadziesiąt stopni więc spaliny masz prawidłowe-ja też mam w czopuchu czujnik i temp spalin jest max 70-80 stopni.
  18. @Mario MK85 Funkcja zamknij gdy pompa wyłączona aktywna?
  19. Sterownik wyłączy pompe CO i siłownik zamknie zawór mieszający,tylko wtedy gdy temperatura na kotle spadnie poniżej nastawionej temperatury załaczenia pompy CO np 40 stopni.
  20. A nie znika ci czasami kopiec od czyszczenia palnika,lub w czuwaniu ?,jak masz te ustawienia ?
  21. Może zmienić kabel na inny,tak też się zdarzyło że na innym poszło.
  22. Ja również życzę wszystkim użytkownikom oraz twórcy SKZP Tomkowi Brz,zdrowych i pogodnych świąt,oraz szczęsliwego nowego roku.
  23. Regulator pokojowy ma przecież tryb pracy-PROGRAM CZASOWY.Ja już trzeci sezon mam ustawione temp. od godziny 23 do 5 rano temp w domu 20 stopni,a od 5 rano do godz.23 mam ustawione w domu 22 stopnie.To regulator wylicza temp za mieszaczem tak jak u mnie np.od godz. 5 do 23 jest 40 stopni za mieszaczem,a od 23 do 5 rano 30 stopni.
  24. Wg instrukcji sterownik wyłączy pompy poniżej temperatury jakiej są ustawione aby się załączyły
  25. Do tłokowych i zabudowy miała się pojawić 2 tygodnie po udostępnieniu softu V2.17
×
×
  • Dodaj nową pozycję...