Skocz do zawartości

slawek56

Stały forumowicz
  • Postów

    362
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez slawek56

  1. Być może w moim przypadku jest to samo,nie wiem ponieważ nie jestem elektronikiem,czekam na odpowiedz Tomka Brz. Wymontować sterownik żaden problem,lecz ja nie pojadę ponieważ bardzo daleko,a po drugie nie jestem w stanie bo jestem inwalidą,po bardzo poważnym wypadku .
  2. Kamil ty chyba masz kontakt z Tomkiem Brz ?,sterownik jest jeszcze na gwarancji,tylko nie wiem jak działa serwis Timel w razie awarii. Myślę że może być jak niedawno u kolegi bulik,okazało się że uszkodzone gniazdo w sterowniku do aktualizacji, sam już nie wiem.
  3. Też masz sterownik w zabudowie?,panel przestaje piszczeć jak odłącze,ale sterownik piszczy cały czas i załączony jest podajnik i siłownik zaworu,musiałem wyłączyć wtyczki ze sterownika. W panelu wyświetla błąd brak komunikacji,chyba ze sterownikiem,ale z panelu nie usunęło poprzedniego oprogramowania,wyświetla że nie odczytano sterownika. Mam nadzieję że Tomek się odezwie i coś doradzi. w panelu mam nadal wersje V1.84,ale na stronie nie ma już takiej wersji do sterownika
  4. Zamieniłem też na inny od tel. i nic,jeden wielki pisk panelu jak i sterownika
  5. Kabel od Timela,ale próbowałem innym i to samo jeden wielki pisk i ERROR.
  6. Koledzy jest ktoś z woj łódzkiego kto robił aktualizację w zabudowie sterownik,jestem bez ogrzewania w tej chwili, podczas aktualizacji tylko piszczy sterownik jak też panel i komunikat trwa aktualizacja -10-15-20 minut i nic. Po włączeniu sterownika muszę szybko wyłączyc,ponieważ podajnik jest załączony na stałe i siłownik afriso.tak jakby było jakies zwarcie. Tomek Brz,może podobna sytuacja jak niedawno w styczniu,padnięte było gniazdo w sterowniku też w zabudowie witkowskiego . Jak dobrze pamiętam był ktoś na forum ze Zgierza z kotłem Witkowskiego.
  7. hrabia1973,jest tak jak piszą koledzy,czyli spaliny zaniżone o 20-30 stopni,mam też tęz Witkowskiego LUX,lecz mam 105 m2-12 kw dom nieocieplony.Ty masz 19 kw-dom ocieplony,więc przewymiarowany kocioł o minimum 50% i wątpie żebyś zszedł w dół ze spalaniem. Ja w tej chwili spalam podobnie jak ty,ale podkreślam dom nieocieplony.
  8. Robert86,musisz zrobić odpływ od zaworu bezpieczeństwa poza kocioł,ponieważ w chwili jego otwarcia,zaleje cały sterownik który jest zabudowany z tyłu kotła i masz po ogrzewaniu plus koszty.
  9. Patryk 94 za wysoka temperatura spalin,ponieważ podawanie za duże 13 sekund,więc spieki będą takie duże z 13 sek, przejdz na automat i zmniejsz czas podawania np. 9 sek.
  10. Jakiej firmy masz palnik Eco-Żeliwny,czy inny?
  11. Ja też uszczelniłem miesiąc temu górę i dół,ale oryginalnie przez producenta była uszczelniona tylko góra, teraz bardzo kopci i nie wiem czy to ma związek z tym.
  12. Koledzy uszczelniając koronę/dyszę palnika silikonem,uszczelniacie tylko górę,czy na dole też ?
  13. W mieszaczu jest funkcja wzmocnienie,jeśli ustawisz wyższe to sterownik więcej doliczy do zadanej,lub więcej odliczy od zadanej temperatury . Ale chyba bez pokojówki nie działa,nie pamiętam dokładnie.
  14. W tej sytuacji te 36 stopni skoryguje regulator pokojowy,jeśli osiągnie temp,zadaną w pomieszczeniach.
  15. To teraz policzmy,3-4 kg/24h za ochronę kotła pomnożyć przez 30 dni= 100 kg /miesiąc x 8 miesięcy =800 kg/rok, pomnożyć przez 10 lat = 8 ton x 950 zł = 7600 zł,sam kocioł bez podajnika i sterownika w moim przypadku około 3500zł, więc trzeba się zastanowić czy warto,oczywiscie ciepły powrót przedłuży żywotność kotła tylko o ile ? Kolega audilhr pisze o różnicy 7 kg/24h,więc różnica 15 200 zł= 3 kotły po 5 tysięcy.
  16. Ja paliłem czeskim i dokładnie potencjał wynosi 14,5 kg,ale kocioł 12 KW,u ciebie 25KW ?
  17. Niestety ale trzeba panować nad swoimi emocjami,nie najeżdzać na kogoś,kto chce ci pomóc i ma rację.
  18. Dokładnie to miałem na myśli,o czym piszą koledzy reded oraz Zbyszko125,czyli do góry nogami,dlatego pisałem,kto tak montuje filtr,Gratulacje.
  19. Kto tak założył filtr przed pompą,odwrotnie jest założony
  20. Za szybko wtedy pompa pracuje,nawet na najmniejszym biegu,musi być zdławione.
  21. Własnie o tym piszę,że przekładałem,zaraz za zawór 4D,potem za pompe i teraz 1,5 metra od zaworu,i nic to nie daje,faluje tak samo.
  22. U mnie też kocioł witkowski 12 kw lux,zawór 4D, z siłownikiem,pompa auto adapt i głowice termostatyczne elektroniczne. Głowica sie otwiera,pompa przyspiesza i niemożliwe wyprostować wykres- nierealne,za duże skoki, szlak mnie trafia,chyba założe zwykłe głowice. maniek76,nie pomogło przekładanie czujnika w rózne miejsca,a wiadomo-duże skoki modulacji równa się większe spalanie.
  23. Masz zawory termostatyczne z głowicami?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.