  1. 10 minut temu, Manti napisał:

    No ale przecież ten zawór ATV jest właśnie do ochrony powrotu, bo dzięki niemu na powrocie jest 55C zanim ruszy na resztę instalacji.

    Zgadza się, pod warunkiem jeśli sam zawór i pompa jest prawidłowo wpięta w instalację, co u Ciebie niestety nie jest.

    tak powinien byc wpiety obraz.png.cceabdedacbb1e92a39bd4ede73a15d3.png

  2. 16 minut temu, baconp napisał:

    Jeżeli w podłogówce np na 100m jest ok 180L wody (wyliczenia z internetu) to czy taki bufor 300-500L nie będzie za mały

    Nie będzie. 

    16 minut temu, baconp napisał:

    W sensie wymiana wody będzie tak częsta że nie opłaca się stawiać bufora tylko dać sprzęgło?. Ponieważ piec i tak będzie często się załączał

    2-3 razy to tak często? 

    A z tą wymianą to źle rozumujesz. Woda w instalacji krąży ta sama a z bufora dobierana jest niewielka część celem uzupelnienia tej energii która poszła na ogrzanie.

  3. 22 minuty temu, adik79 napisał:

    Ja chcę odwrotnie zrobić jeżeli z zasobnika idzie np 60 stopni to dając taki zestaw chciałbym osiągnąć na wyjściu np 30 stopni.

    jeśli tak zrobisz, to na tym "chceniu" się zakończy.

    Zresztą cokolwiek będziesz chciał zrobić na termostacie grzejnikowym to zawsze Twoja przygoda zakończy się na "chceniu"

  4. 1 godzinę temu, Benton661 napisał:

    warto sprawdzić sobie jak się ma np zmiana czasu cyklu pracy , kaloryczności, do osiąganych mocy na palniku

    W biawarze ta kaloryczność jest o kant d potłuc. gdyby jej nie było to sterownik nawet by nie zauważył. Do osiąganych mocy faktycznych a nie "papierkowych" potrzeba tylko czasu cyklu i podawania

    30 minut temu, Benton661 napisał:

    ale jest jeszcze dużo sterowników, które tego nie robią, jak choćby ten w Biawarze

    Jak nie robią jak robią. Tak samo liczą "papierkowo" jak i ta tabelka

  5. 9 godzin temu, Benton661 napisał:

    Warto skorzystać z tej tabelki poniżej, stworzonej przez jednego z kolegów na forum. Korzystałem z niej, jak pomagałem ustawiać Biawara z Plumem koledze. Wpisując wartości podawania, kaloryczności, wydajności podajnika, czy czasów pracy (białe pola), mamy automatycznie przeliczane wartości strumienia paliwa oraz uzyskanej mocy palnika

     

    To samo wylicza mi kocioł co w tej tabelce

  6. Ja wiem, ze w/g prawa podział jest przy liczniku, ale.....

    9 minut temu, sambor napisał:

    Jakby to był "twój" wodociąg to mógłbyś się pod niego podłączyć na "lewo" przed licznikiem.

    Zgadzam się,

    Z tym, ze wodociąg(od granicy do licznika) jest mój i ja muszę pokrywać koszty jego naprawy i eksploatacji, natomiast mam ograniczone prawa do niego, bo w tym wodociągu płynie medium które nie jest moja własnością i dlatego nie mogę sam, bez zgody wodociągów w niego ingerować.

  7. No to w KIPIm nie wiem, u mnie dobieram sam dla każdej mocy, znaczy tych progów 100-50-30%. Czas cyklu ustawiam jeden dla wszystkich poziomów. U mnie nie ma takich "automatów" co same przeliczają. Czyli czas cykle ustawiam jeden dla wszystkich mocy a czas podawania dla każdej mocy oddzielnie. wydajność podajnika ani kaloryczność nie mają znaczenia. Taki Full manual.

    • Lubię to 1
  8. tak jest nie tylko w kipi.

    Natomiast kipi ma inny algorytm sterowania aniżeli biawar.

    Teraz patrzę, ale @jmarecik, ma kocioł z palnikiem kipi.

    "Automatyka posiada zaprogramowane parametry (mapy) spalania (czas podawania, moc dmuchawy)."

    "Regulacji mocy kotła dokonujemyw opcji „Modulacja mocy“. W każdym ztrzech dostępnych przedziałow (30% ,50% ,100% )korygujemy parametry „Moc palnika“ oraz „Moc nadmuchu“."

    To z instrukcji. Wychodzi na to, ze w kipi na podstawie wydajności podajnika sam dobiera sobie czas cyklu i czas podawania, my jedynie możemy ustawić moc i siłę nadmuchu.

     

    Skoro wiemy juz, ze chodzi bardziej o palnik KIPI niz sterownik pluma, to ja więcej nie napiszę, bo nie znam tego palnika.

×
×