W dniu 25.09.2023 o 14:57, sambor napisał(a):
Czy oglądaliście?
Jak tak, to co o tym filmie i tematyce poruszanej w nim sądzicie?
Ale proszę bez polityki!
W kinie byłem lata temu i nie pamiętam nawet na jakim filmie bo cała przyjemność z oglądania przesłonił zapach zjełczałego tłuszczu i wszem obecnego popkornu który skutecznie obrzydził mi zarówno sam film jak i kino jako budynek . Na samą myśl wraca mi odruch wymiotny . Co do filmu chętnie bym obejrzał ale w zaciszu domowym pamiętając jednak że jest to tylko wizja producenta tegoż co za tym idzie przedstawiona w subiektywny sposób . Nie jest to dokument ani żadna relacja na żywo i tak należy go traktować . Co zaś do całej nagonki wokół filmu jakoś najwięcej do powiedzenia i komentowania mają o zgrozo ci którzy go na oczy nie widzieli a to jest chore w sensie społecznym .
- 1
- 1
-
Przy gorszym pelecie zdecydowanie 20 kW mimo że faktyczne minimum ma w okolicach 4 kW mocy i wynika to głównie ze średnicy palnika 16 kw potrafił sie zatkać jak zrobiła się kulka śpieków a w 20 -ce na tym samym pelecie jedynie sporo grubszych śmieci ale dał radę się oczyścić . Użytkuję oba więc mam porównanie . 16 kW problematyczne jest utrzymanie 100 % płomienia przy starszym sterowniku i bardzo czuły na test wagowy z czym na 20 kw nie ma problemu . Oczywiście mam przepaść w sterownikach i ich możliwościach pomiędzy 360 a 920 .
- 1
- 1
-
Sprecyzuj co chcesz osiągnąć , rozdzielić sterowanie poszczególnymi obwodami czy po prostu ma to chodzić na 3 pompy +CWU. Jeśli ma to chodzić pod sterownikiem kotła to moduł B,C pod dodatkowe obiegi grzewcze .
-
No to pozostają dwie rzeczy , sprawdzić typ palnika w ustawieniach sterownika czy w jakiś cudowny sposób się nie przestawił na palnik wyższej mocy i przy okazji minimalne ustawione obroty wentylatora ( zbyt małe będą powodować takie brzęczenie ) . Jeśli to nie pomoże to pozostaje problem mechaniczny czyli zużycie łożysk wentylatora ale nie ich zacieranie ale bardziej luz promieniowy . U mnie palnik 5 lat i problem z hałasem pojawił się w zeszłym miesiącu ale jakoś wcześniej nie było nic słychać .
Spróbuj jeszcze posprawdzać w serwisowych zakresy obrotów .
-
W dniu 26.07.2023 o 17:15, slawekry napisał(a):
Możesz zobaczyć po parametrach ale znajdziesz go tam gdzie dochodzą przewody z wentylatora , przez ten kondensator jest zasilanie jedno z 3-ch uzwojeń wentylatora tzw rozruchowe . Zmiana pojemności tego kondensatora powoduje zmianę krzywej zasilania 1 z faz silnika i jednocześnie niewłaściwe obroty co powoduje spadek mocy i niewłaściwe obroty a to brzęczenie to objaw za małych obrotów . Szukaj po kolorach przewodów , który to to aż tak sie nie zagłebiałem ale łatwo znaleźć .( prawdopodobnie nr1 ale zrób sam dochodzenie po kolorkach . W każdym razie na schemacie jest wpięty na listwie ale to nic nie znaczy bo schemat ideowy a nie montażowy .
W dniu 26.07.2023 o 18:11, Kordjano napisał(a):No ja też nad tym myślę , nowa ma cenę z kosmosu😊 .
Wydaje mi się że cylinder z łopatkami jest nakręcany na wirnik ale żeby go odblokować to trzeba by się dostać pod zaślepkę ( taki kapselek po drugiej ,stałej stronie obudowy ) jak tam skontrujesz wirnik to teoretycznie powinno sie to dać rozebrać ale pewności nie mam nie rozbierałem .
-
Buczenie tylko w momencie podania napięcia . Kondensator wentylatora utracił swoje parametry , wymienić i będzie ok .
Dla 10-20 kW - 1.5 mikrofarada
Dla 26-50 kW - 2 mikrofarady
Ja się zastanawiam jak się dobrać do łożysk tej dmuchawy bo zaczęły wyć .
-
Może chociaż info co to za kocioł .
-
Nie działa ochrona powrotu i kocioł jest zalewany zimną wodą z instalacji po starcie pompy CO .
Sprawdź działanie mieszacza ,ewentualnie zmień progi startu pompy CO .
-
Sprawdź w info sterownika typ i moc palnika czy się nie przestawił .
-
Co do wymiany kotła to lokalne uchwały antysmogowe o tym decydują , do kiedy i jaki . Natomiast jeśli chodzi o sam kocioł 3 klasy z palnikiem na pelet to nadal jest to kocioł 3 klasy i nic to nie zmienia w świetle przepisów .
Natomiast jeśli chodzi o temperaturę spalin w kotłach 5 klasy to owszem są one niższe od kotłów niższych klas ale czy będzie to miało wpływ na sam komin i ewentualne skraplanie spalin to bardzo indywidualna sprawa głównie uzależniona od usytuowania i konstrukcji komina , sposobu pracy samego kotła rodzaju paliwa i zwłaszcza jego wilgotności .
-
Obawiam się że to ustawienie wynika z technicznych uwarunkowań palnika czyli jego mocy minimalnej z jaką może pracować . To by jednak oznaczało że sterownik jest skonfigurowany pod palnik większej mocy bo te ograniczenia mają się nijak do ustawień dla kotła 20 kW przynajmniej tak wynika z instrukcji kotła . albo należy zmniejszyć czas cyklu pracy podajnika i wtedy zmienią się te parametry . Instrukcja str 40
-
10 minut temu, Ufik napisał(a):
to i tak mam problem z uzyskaniem płomienia na poziomie 80-100% u mnie 50-80% co powoduje że piec nie może się dogrzać stąd tez pewnie skoki na mieszaczach bo gdy temp spada na kotle następuje skok na mieszaczu przez domkniecie zaworów 😞 Zastanawiałem się nad sonda ale to nie jest mały wydatek a podobno można ustawić i bez sondy tylko ja powoli staje obok gdy patrzę na te ustawienia, dlatego mam nadzieje że na forum znajdę jakieś wskazówki.
Tu musisz zrozumieć jedno . Podstawą jest dobre spalanie kotła a za regulację temperatur w mieszkaniu odpowiadają mieszacze wraz z podłączoną do nich automatyką i sterowaniem w postaci ekoster.
Upraszczając kocioł ma pracować i utrzymywać temperature z modulowaną mocą wynikającą własnie z zapotrzebowania instalacji a instalacja ma sobie to ciepło odbierać wg potrzeb z termostatów grzejnikowych i pokojowego ekostera .
Za regulację temperatury kotła odpowiada czujnik pogodowy i dobrana do tego krzywa grzewcza z ewentualnym przesunięciem góra dół . To samo tyczy się mieszaczy które nie mają się całkiem zamykać ale dopasować temperatury za zaworami do ustawionych obniżeń i krzywej grzewczej i tu są różne dla grzejników i inna dla podłogówki .
- 1
-
14 minut temu, Outsider napisał(a):
W palnikach PBmax płomień nie jest zawsze na 100%. Foto jest umiejscowione z boku. Każda dosypana dawka powoduje fluktuację. Generalnie nie powinien spadać poniżej 80 %. W tym palniku jak będzie cały czas na stówę to z komina będzie się raczej już dymiło. Bardzo przydałaby się tu sonda. Dawki podawania na długiej żmijce zawsze są nierównomierne, a bez sondy nie ma dopasowania do tego obrotów wentylatora.
Widzęże kolego @Ufik troche masz niedoregulowany mieszacz. Lata w te i we wte.
Można to obejść wystarczyło by zmniejszyć cykl pracy podajnika wtedy powinien podawać mniej ale częściej i nie zasypywać czujnika płomienia . Aktualnie cykl pracy jest na 20 s a standard to 15 o ile dobrze pamiętam
-
No to najpierw trzeba naprawić to co popsułeś . przywróć ustawienia podawania paliwa tak jak miałeś przed zmianami . % płomienia ma być na 100 %. lug zbliżony niezależnie na jakiej mocy kocioł pracuje .
-
Może od początku zasadnicze pytanie czy to jest kocioł i sterownik jak z linku
https://pellux.pl/app/uploads/2020/03/25185-PELLUX-200-Touch-PL-29-10-2019-min.pdf
-
W dniu 6.02.2023 o 11:59, Ufik napisał(a):
Dzień Dobry, nie moge poradzić sobie z ustawieniem pieca Pellux 200 / 20KW.
To mój pierwszy piec, taki został mi zaproponowany z uwagi na dużą pojemnośc wodna zamiast bufora.
Piec nie dochodzi do wartosci zadanej własciwie oscyluje w granichach 50 stopni. Ustawione na stałe 70.
Budynek 150m2 instalacja zawór 4D + 3D(podłoga) - mieszacz 1 -grzejniki 8szt(6xKFA zeberka +2xpanelowe Purmo) mieszacz 2 -podłoga 4 pętle. Ochrona powrotu wyłączona. Po przewazeniu pelletu wydajność podajnika 8kg/h moc max piec spadła do 12.6KW.
Ponizej parametry ustawione na piecu:
Ustawienia kotłaPoziom paliwaPoziom alarmowy10% Czyszczenie palnika8h. Ustawienia CWU Temperatura zadana CWU45°C Tryb pracy pompy CWUBez priorytetu Histereza zasobnika CWU4°C Dezynfekcja CWUWłączona Ustawienia mieszacza 1Temperatura zadana mieszacza 140°C Termostat pokojowy mieszacza 14°C Sterowanie pogodowe mieszacza 1Włączone Krzywa grzewcza mieszacza 11.4 Przesunięcie równoległe krzywej4°C Współczynnik temperatury pokojowej15 Ustawienia mieszacza 2Temperatura zadana mieszacza 240°C Termostat pokojowy mieszacza 24°C Sterowanie pogodowe mieszacza 2Włączone Krzywa grzewcza mieszacza 20.4 Przesunięcie równoległe krzywej2°C Współczynnik temperatury pokojowej0 Ustawienia serwisoweUstawienia kotłaModulacja mocyCykl pracy podajnika20sek. 100% Praca podajnika6.2sek. Moc nadmuchu 100%2400obr/min 50% Praca podajnika4.1sek. Moc nadmuchu 50%2000obr/min 30% Praca podajnika3.0sek. Moc nadmuchu 30%1400obr/min 50% Histereza H25°C 30% Histereza H13°C Histereza kotła8°C Tryb regulacjiFuzzyLogic Termostat pokojowy kotła0°C RozpalanieCzas testu zapłonu60sek. Czas podawania70sek. Czas rozgrzewania30sek. Czas rozpalania8min. Czas rozżarzania3min. Moc nadmuchu ROZŻARZANIE900obr/min Płomień końca rozpalania10% Moc nadmuchu rozpalania900obr/min Nadmuch po rozpaleniu1450obr/min CzyszczenieNadmuch czyszczenia2650obr/min Czyszczenie wymiennika-praca10sek. Czas nadmuchu czyszczenia15sek. Czyszczenie w ciszyTak Cykle pogrzebacza2 WygaszanieNadmuch wygaszania1900obr/min Maksymalny czas wygaszania30min. Minimalny czas wygaszania5min. Czas nadmuchu wygaszania40sek. Próg startu detekcji10% Próg końca detekcji5% NadzórCzas nadzoru10min. Czas podawania2.0sek. Czas cyklu NADZÓR20sek. Moc nadmuchu NADZÓR900obr/min InneMinimalna moc nadmuchu9% Maksymalna moc nadmuchu100% Minimalne obroty wentylatora400obr/min Maksymalne obroty wentylatora2850obr/min Czas detekcji braku paliwa1min. Próg płomienia braku opału5% Wzmocnienie reg. PI wentylatora30 Stała całkowania reg. PI wentylatora10 Wybór termostatuecoSTER T1 Minimalna temperatura kotła55°C Maksymalna temperatura kotła80°C Temperatura schładzania kotła88°C Kocioł rezerwowy0°C Wydajność podajnika8.0kg/h Kalorycznośc paliwa5.1kWh/kg Pojemność zbiornika75kg Parametr A FuzzyLogic5 Parametr B FuzzyLogic80 Parametr C FuzzyLogic15 Ustawienia CO i CWUTemperatura załączenia pompy CO50°C Postój pompy CO podczas ładowania CWU0min. Minimalna temperatura CWU20°C Maksymalna temperatura CWU70°C Podwyższenie temp. kotła od CWU i mieszacza5°C Wydłużenie pracy CWU6min. Czas postoju pompy cyrkulacyjnej50min. Czas pracy pompy cyrkulacyjnej90sek. Wymiennik ciepłaNie Ustawienia mieszacza 1Wybór termostatuecoSTER T1 Obsługa mieszacza 1Włączona CO Minimalna temperatura mieszacza 125°C Maksymalna temperatura mieszacza 170°C Zakres proporcjonalności5 Stała czasu całkowania130 Czas otwarcia zaworu120sek. Wyłączenie pompy od termostatuNie Nieczułość mieszacza 12.0°C Ustawienia mieszacza 2Wybór termostatuecoSTER T1 Obsługa mieszacza 2Włącz.podłog. Minimalna temperatura mieszacza 225°C Maksymalna temperatura mieszacza 245°C Zakres proporcjonalności3 Stała czasu całkowania130 Czas otwarcia zaworu120sek. Wyłączenie pompy od termostatuNie Nieczułość mieszacza 22.0°C Ochrona powrotuOchrona powrotuNie Minimalna temperatura zadana powrotu40°C Histereza temperatury powrotu5°C Procent przymknięcia zaworu10% Wyjście HPompa cyrkulacyjna Wyjście 14-15Pompa mieszacza 2 Pokaż zaawansowaneTak Dodatkowo wrzucam screen z Econeta - na przykładzie dzisiejszym podniesienie o 1 stopien temeperatury w pomieszczeniu praca kotła to 2 godziny i temperatura kotła oscyluje w granicach 50 stopni.
Wszystko do bani . Poczynając od założenia że kocioł ma być buforem ciepła -absurd.
Pierwszy problem to wyłączanie kotła zanim osiągnie temperaturę - za to odpowiada ekoster , skoro mieszkanie jest nagrzane to po co grzać - źle dobrana tempoeratura mieszacza , 45 C za wysoka dla podłogówki stąd przegrzewanie pomieszczenia ( jeśli tam jest ekoster ) i wyłączenie kotła a powinno jedynie wymusić obniżenie temperatury mieszacza przy ciągłej pracy kotła .
Moc max w tej chwili ustawiona 12 kW ale faktyczna średnia z 24 h to jedynie ok 50 % czasu pracy czyli faktycznie nie powinna być wyższa jak 6-7 kW co jest poniżej 50 % mocy max kotła ,podsumowując kocioł źle dobrany do zapotrzebowania o przynajmniej 25 % ale jakby się zagłębić w wyliczenia to raczej powyżej 30 % .
Na wstępie proponował bym obniżyć moc max kotła do ok 8 kw. obniżyć parametr mieszacza 1 ( grzejniki ) na max 55 C ( ndla takiej temperatury wylicza się grzejniki ale dla -20 C na zewnątrz i + 20 w środku ) i to również zależy gdzie jest umiejscowiony ekoster bo on daje info o nagrzaniu pomieszczenia . Dla mieszacza 2 ( podłogówka ) max obniżyć do 36 C . Generalnie kocioł ma chodzić cały czas z modulacją mocy w zakresie +/- 2 kW w okolicach temperatury zadanej na kotle natomiast odbiór ciepła ma się odbywać płynnie w zakresie temperatur zasilania obwodów za mieszaczami 1i2 .
To co masz w tej chwili to konfiguracja pod bufor ciepła i to ze sporymi błędami ale tak jak zaznaczyłem powyżej kocioł nie jest i nie będzie buforem bo musiał by mieć w Twoim przypadku pojemność wodną rzędy 400-500 litrów .
Zacznij od korekt o których wspomniałem i obserwuj efekty na wykresie .
Jeszcze jedno pytanie gdzie jest ekoster - tam gdzie podłogówka czy tam gdzie grzejniki - powinien być w pomieszczeniu z podłogówką . Drugie pytanie czy grzejniki maja głowice termostatyczne skoro ochrona powrotu jest wyłączona .
-
59 minut temu, URR napisał(a):
Na wstępie dodam, że to moje pierwsze doświadczenie z piecem na pellet a moja wiedza w tym temacie jest nikła, ale staram się ...Posiadam komin ceramiczny Scheier Standard K Fi 200, długość 7 m. Nowy budynek. Piec uruchomiony w listopadzie 2022. Kocioł Kostrzewa Mini Bio Luxury B 15 kW. Piec pracuje na funkcji zima. Aktualnie, ogrzewana jest tylko podłogówka. CWU jest niegrzana, jeszcze w pełni tam nie mieszkam. Kocioł pracuje na około 99%. Aplikacja eco NET nie pokazuje mi temperatury spalin. Czy muszę dokupić specjalną czujkę do pomiaru temperatury spalin??? Nie posiadam zaworu ochrony powrotu, a zainstalowane sprzęgło.
To wszystko nielogiczne , nowy komin kocioł na pelet to skąd zapach siarki , chyba że ten pelet ma jakieś domieszki i dlatego tak zalatuje . Zrób sobie test szklanki i powąchaj towar jak rozmoknie . Czujnik temperatury spalin w czopuchu kotła by sie przydał , koszt w zasadzie niewielki a może pomóc .
Z kolei jeśli kocioł idzie na 13 kW to nie powinno być kondensatu bo spaliny koło 100 C więc może faktycznie deszczówka .
-
Otwór nawiewu grzałki rozpalania jest w najniższym punkcie palnika . Proponuję jednak skupić się na presostacie który prawdopodobnie się zatkał lub uszkodził -potrzebny serwis
-
W dniu 4.02.2023 o 17:22, URR napisał(a):
Dzień dobry, od pewnego czasu z kotłowni wydobywa się brzydki zapach ,,zgniłych jaj,,. Zapach podobny do siarkowodoru. Piec Kostrzewa uruchomiony w listopadzie 2022, w nowowybudowanym domu. Od czego może być ten zapach ??? Pellet certyfikowany A1.
Pod wyczystką dolną komina powinien być odpływ skraplacza , zobacz czy drożny i czy kondensat nie zbiera sie w wyczystce . Powód to może być zimny komin + kondensat z paliwa + siarka daje taki efekt . Następny objaw to odpadający śmierdzący tynk ze ściany .
- 1
-
Zatkany otwór nawiewu grzałki
Za mała temperatura zapłonu - krótki czas rozgrzewania grzałki
Zawilgocone paliwo
Wszystko co powyżej ma wpływ na rozpalanie , jeśli nie ma płomienia w palniku to kominiarz nie pomoże . Doraźnie można do rozpalenia użyć rozpałki do grila ( kostka , broń boże płyn ) )albo paliwa turystycznego ( kostka ) ale wtedy kocioł na pracę ciągłą żeby sie nie wygaszał a mrozik idzie to może być chłodno .
-
Ta para to te 5-7 % deklarowanej wilgotności peletu i zawsze będzie uwzględniając nawet wilgoć z powietrza potrzebnego do spalania . Co do temperatury spalin to bedzie ona uzależniona od mocy z jaka aktualnie pracuje palnik , wielkości i czystości wymiennika . Im wymiennik kotła będzie bardziej zanieczyszczony tym spaliny będą cieplejsze co z kolei generuje stratę kominowa ( ciepło w atmosferę a nie w instalacje ) . W zasadzie przy cieple ze spalania nie da sie jej realnie ograniczyć do zera chyba żeby jeszcze wykorzystać ciepło z kondensacji spalin ale wtedy kałuża pod skraplaczem . Raczej nic się złego nie dzieje a para jest zawsze tylko warunki pogodowe nie zawsze pozwalają ją zaobserwować .
Pozdrawiam
-
Jak się w elektryce słabo czujesz to odkręć to co w zasobniku i przewody ( powinny być 2 ) skręć razem pod jednym zaciskiem na wyłączniku i złóż obudowę z powrotem . Efekt będzie taki sam .
-
Przewód od czujnika to prawdopodobnie ten z gołymi kablami ( sprawdź na tabliczce są opisane ) obciąć kable nieco dłużej za wtyczką , odizolować skręcić razem i zaizolować połączenie i po temacie . Dla pewności wyjęcie wtyczki powinno wyłaczyć kocioł + sygnał otwarty zasobnik , upewnisz się czy to ten kabel a jak nie to po nitce do kłębka , po kabelku od wyłącznika w zasobniku do wtyczki i dowiesz się który to na pewno . To żaden kosmos ot zwykły zwieracz i tyle . Oczywiście kontaktron magnetyczny pozwala zachować wszystkie funkcje i jest odporny na wszelkie zanieczyszczenia pył i ewentualną wilgoć w zasobniku .
-
Olał bym ten czujnik , potrzebny jak zęby w odbycie , zworka na wtyczkę i koniec problemu . Trzeba mieć już źle z głową żeby zapomnieć zamknąć zasobnik , takie uszczęśliwianie na siłę . Pomysł z kontaktronem i magnesem również super i praktycznie wieczny .
Najprostszy
Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
w Kotły pelletowe
Opublikowano
Zacznij od podstaw . Wejdź w info sterownika a nstp. sprawdź jaki typ palnika obsługuje przerzucając strzałkami ekran w zakładce info . jeśli będzie zgodny z mocą Twojego palnika to można przejść do testu pojemności zasobnika czyli zasobnik do pełna , włączasz kalibracje i po wypracowaniu całego paliwa z zasobnika ( kocioł w tym czasie normalnie pracuje ) zapisujesz wynik wyliczony przez sterownik na podstawie testu wydajności podajnika który juz jak napisałeś zrobiłeś .
Jeśli ten ster jest w zastępstwie to odpuścił bym sobie te ceregiele poza ustawionym typem palnika .