  1. Witam Chciałbym zapytać: jaką maksymalną temperaturę można "dać" na podłogówkę? Pozdrawiam
  2. Witam Dziękuję, wzajemnie wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie
  3. Witam Na instalacji CO+CWU się nie znam. Wiem,że taki zawór mieszający powinien znajdować się np:za wymiennikiem ciepła (jeśli ktoś takie wyposażenie posiada),następnie dajemy zawór z siłownikiem,dalej w tej samej "nitce" dajemy pompę i czujnik CO. Sam zawór nie załatwia sprawy z pogodówką,do tego należy jeszcze zamontować termostat pokojowy (byłoby dobrze),czujnik temperatury powrotu i to wszystko musi być podpięte do sterownika(regulatora). PS. Czy ten zawór na zdjęciu ma z drugiej strony "gałkę" pokrętło do regulacji nastawy? Pozdrawiam
  4. Witam Użytkuję kocioł Ling Duo 15kW z obrotową retortą i nie mam problemów z sadzą. Ustawienia regulatora Economic 3000 Podawanie 6 sekund Przerwa 19 - = - Dmuchawa 31% Dopływ powietrza do dmuchawy otwarty na 3,5 otworu (są takie kratki,czyli 3,5 kratki otwarcia). Podtrzymanie 30 minut Chciałbym zapytać co się zyskuje dając więcej węgla z dłuższą przerwą w podawaniu? Z moich obserwacji przy większej dawce węgla mamy więcej gazów do spalenia jednorazowo, (co widać przy wylocie z komina) oraz dużo substancji smolistych. Przy częstej dawce podawania, a zdecydowanie mniejszej ilości węgla tych gazów i substancji smolistych jest znacznie mniej. (co także widać,a raczej nie widać przy wylocie z komina) Efekt jest taki,że nie zużywamy więcej opału,lecz poprawiamy efektywność kotła i pozbywamy się sadzy,która dopala się samoczynnie na katalizatorach ceramicznych. Pozdrawiam
  5. Witam Zdecydowanie przychylam się do komentarza kolegi. Cena ekogroszku nie jest adekwatna do nakładów pracy przy obsłudze kotłów na paliwa stałe. Do tego ta sprawność kotłów pozostawia wiele do życzenia. Pozdrawiam
  6. Witam Przy zasilaniu kotła 75*C, na powrocie mam + - 5*C różnicy, na CO wówczas 68*C. Tak to wygląda podczas podtrzymania. Zawór 3-d z siłownikiem i wymiennikiem ciepła, na wymienniku jest napis 32-20 co wydaje mi się, że chodzi o kW i ilość płyt, ale tego nie jestem pewien czy dobrze to interpretuję. Ogrzewanie mieszane - podłogowe + grzejniki. Podczas grzania w fazie końcowej (termostat pokojowy rozłącza) temperatury kształtują się następująco: zasilanie 68*C, powrót 56*C, CO + - 58*C. Oczywiście podane temperatury są tylko przykładem w danym momencie:czy są prawidłowe? Pozdrawiam
  7. Witam Przy takich ustawieniach uważam,że kocioł nie osiąga swoich 15kW. Proszę spróbować na "maxa",czyli 1/3, podawanie 5s przerwa 15s dmuchawa + - 40% przerwa 30m Pozdrawiam
  8. :) Panie kolego Przemku,proszę tylko nie polewać zbyt dużo winka do kieliszka pieca (Lingowi), bo się zbyt mocno rozgrzeje :)
  9. " mój czy Twój błąd ?" O to jest pytanie?:))) :) Ja już się upewniłem,jeśli kolega Przemek nie,to proszę właśnie się upewnić. :)
  10. Witam Panie Marku jestem Panu bardzo wdzięczny za naprowadzenie mnie na prawidłowy tok myślenia. W instalacji CO+CWU mam zamontowany zawór 3-D,(wszyscy piszą o 4-D)różnica temperatur na wyjściu i powrocie była nie 5*C, jak Pan pisze, ale od +- 10*C do +- 19*C. Zamontowany mam wymiennik, siłownik na zaworze i był problem, czy instalacja wadliwa? Otóż Pański komentarz naprowadził mnie na inny trop doszukiwania się błędu. Po wielu testach "prób i błędów" odnalazłem przyczynę wadliwej pracy kotła. Czujnik od podajnika wyjąłem z tulejki i okazało się, że temperatura powrotu zmieniła się diametralnie. Jest dokładnie tak jak Pan to opisał, nie przekracza 5*C. Oczywiście przy tej okazji sprawdziłem styki innych czujników. Moje spostrzeżenia budziły wątpliwości także wyrównane temperatury powrotu jak i podajnika, były równe względem siebie. Ale cóż, pisałem o swoim problemie do pana Mateusza z działu technicznego "Klimosz" i bez rezultatu. Mój problem pozostał nadal, ponieważ piec bez czujnika podajnika jest niezabezpieczony przed skutkami wysokiej temperatury, ale z czujnikiem sterowanie kotłem jest wadliwe, (siłownik automatycznie nie otwiera zaworu 3-D) czujnik powoduje coś w rodzaju zwarcia, (przepięcia)wystarczy, że dotknę do obudowy pieca, obojętnie gdzie, a temperatury dostają "fiksum-dyrdum":))) Obecnie piec pracuje wzorcowo, sterowanie temperatury pokojowej wysyła sygnał do regulatora i jest ok, ale bez podpiętego czujnika podajnika. Cóż, z tym problemem będę dalej "walczył", ponieważ piec jest na gwarancji potwierdzonej przez uprawnionego serwisanta "Klimosz". Wyrażam Panu wielką wdzięczność,dziękuję i pozdrawiam.
  11. Witam "Nie mogę zrozumieć dlaczego nie ma tego priorytetu po stronie sygnału ze sterownika pokojowego" Panie Przemku,otóż w opcji "test regulatora" "temperatury", jest ostatnia pozycja akapitu "Termostat pok. (0)" ,piec wówczas dostaje sygnał grzania,lub ©,gdy następuje podtrzymanie pieca. Jeśli u Pana te funkcje się nie zmieniają,to znaczy,że piec nie otrzymuje sygnału od termostatu pokojowego. Pozdrawiam
  12. Witam Również jestem za pogodówką,dezorientacji dostałem z P20, obniżeniem. Czyli proponujesz kolego na 25%,nie jak w pierwszej wersji 40% ? Pozdrawiam
  13. Przemek Ustawienia regulatora Economic 3000, w kotle 15kW.Pokojowy posiadam Auraton 2005,temperatura na 22*C. Polecam sprawdzić jeszcze raz mocowania czujników i ścisnąć opaskami plastikowymi. W moim przypadku zupełnie się zmieniły temperatury,może dla tego,że jest zamontowany wymiennik? Nie wiem,ale takie są fakty.
  14. PS. Zastanawia mnie P20? Może spróbować przestawić na 25% .
  15. Witam Mam odwrotny problem,siłownik nie otwiera zaworu. Proponuję dla pewności sprawdzić styki, ale czujników na powrocie, co i podajniku. W moim przypadku temperatura powrotu była zazwyczaj równa z podajnikiem. Piszę była,ponieważ po wyjęciu czujnika z podajnika wszystko się zmieniło. Mam zamontowany wymiennik,zawór 3-d i siłownik. Do tego termostat pokojowy jak i pogodówkę. Temperatura na wyjściu 70*C, powrót 65*C i na CO różnica +- równa się temperaturze powrotu. Uważam, że czujnik od podajnika jest uszkodzony, wystarczy, że dotknę do obudowy wentylatora, a wszystkie czujniki zmieniają swoje wartości tak samo jakby czujnik był na swoim miejscu w tulejce, innymi słowy "fiksum-dyrdum":o)) Bez czujnika podajnika,oczywiście kocioł jest niezabezpieczony i tak nie może funkcjonować. Serwis?! Na moje maile już nie odpowiadają! Pan Mateusz "zasypał" mnie pytaniami,odpowiedziałem jak potrafiłem i na tym już koniec,nie odpowiada! Wypełniłem kartę z podaniem wadliwej pracy kotła,wysłałem mailem i cisza! Nadmienię,że kocioł jest na gwarancji z odbiorem uprawnionego serwisanta.Oczywiście odesłałem kartę pierwszego uruchomienia na adres "Klimosz" Sp.z o.o. Pozdrawiam
  16. Chciałbym zatem zapytać:czy do regulatora Economic 3000, można zastosować zawór 3D np."Corona" z założonym siłownikiem? Pozdrawiam
  17. Witam Nasuwa się pytanie:jaka jest powierzchnia do ogrzania,jak dobrze jest ocieplony budynek, zagospodarowane poddasze(jeśli jest) i szereg innych czynników istotnych.Osobiście uważam, że takie spalanie przy kotle 25kW nie jest duże,biorąc pod uwagę zakup kotła o takiej mocy,można się domyślać,że powierzchnia grzewcza jest duża.Piszę o kotle 25kW,bo na takim wątku tematu jesteśmy.Moje spalanie przy obecnych temperaturach jest mniejsze i kształtuje się w granicach + - 65kg tygodniowo,ale przy kotle 15kW z obrotową retortą,powierzchnia do ogrzania 140m2, należy uwzględnić także siłę wiatru,nie tylko temperaturę zewnętrzną.No i nie zapominajmy o jakości paliwa,ma to także duży wpływ na spalanie. Ustawienia wydają się w normie,ale mogę się mylić,bo jestem świeżo "upieczonym" użytkownikiem kotła z regulatorem Economic 3000. Pozdrawiam
  18. Witaj Reniu. Dziękuję za podpowiedź.Piszesz,że sam taką wartość ustawiłeś.W jaki sposób wszedłeś do ustawień serwisowych bu móc to sprawdzić i czy ma to w ogóle duże znaczenie jeśliby dana wartość była inna?
  19. Witam " Dane techniczne: Sygnał sterujący: 230/240 VCzas przebiegu: 100sMoment obrotowy: 7 NmKąt obrotu: 90ozużycie energii: 3 VAKabel przyłączeniowy: 1,5 m, 3 x 0,75 mm2Klasa izolacji: IITemperatura otoczenia: 0...60oCTemperatura czynnika: 2...110oC " Mam pytanie:czy czas przebiegu 100s oznacza czas otwarcia siłownika,który się wstawia w opcji serwisowej regulatora? Należy wpisać czas pełnego otwarcia podany na obudowie napędu siłownika zaworu mieszającego,zazwyczaj ten czas jest już wstawiany fabrycznie i wynosi 120 sekund. Czy przy tym siłowniku należałoby wstawić w opcjach serwisowych czas 100 sekund? Proszę o podpowiedź. Pozdrawiam
  20. Witajcie Panowie Jestem "młodym" forumowiczem,a także użytkownikiem kotła innej marki i proszę o wyrozumiałość, jeśli coś nie zrozumiałem.Zastanowiło mnie ustawienie podawania paliwa,jak i przerwa. Czy przy takich ustawieniach nie traci się mocy kotła? Czy przy takich ustawieniach nie ma czynników ubocznych takich jak: sadza,dopalanie się ekogroszku,etc.? Mogą być różnice w ustawieniach kotłów w zależności od marki,ale aż takie? Czy nie jest zasadą zasadniczą 1/3,czyli podawanie 10 sekund,przerwa 30 sekund? Pozdrawiam
  21. Witam Zdecydowanie ma Pan rację. Jestem "młodym" forumowiczem i z tym problemem sobie poradziłem bez żadnych problemów,wydanie instrukcji z miesiąca (.............) 2007 roku, wyraźnie wskazuje hasło do serwisu regulatora. Nie będę podawał linku z wiadomych nam powodów.Skoro dostawca regulatorów zmienił zasadę i obecnie nie podaje hasła,więc i ja idę śladem dostawcy. Serdecznie Pana pozdrawiam
  22. PS. Umknęło mojej uwadze dodać,że zawleczki również jak dotąd jeszcze mi nie zerwało.
  23. Witam Od kwietnia tego roku jeszcze nie dokręcałem palca,jak dotąd jest dobrze. Faktem jest,że był w tym czasie okres letni,więc piec był wygaszony. Obecnie palę od września każdego dnia i tego problemu kocioł z obrotową retortą mi nie sprawił. Pozdrawiam
  24. Witam Z komentarzy wynika,że serwisanci są niedouczeni,czy oby na pewno "niedouczeni"? Gdybyśmy tą myśl rozszerzyli i poddali pod refleksję, myślę,że każdy z nas wyciągnąłby jednakowe wnioski ;) Pozdrawiam
×
×