-
Postów
31 347 -
Dołączył
-
Wygrane w rankingu
450
Odpowiedzi społeczności
-
sambor odpowiedź w Zawór 3D / ochrona powrotu. został oznaczony jako odpowiedź
Oczywiście, że się da , trzeba przepiąć CO tak aby było zasilane z tech króćców co grzanie CW.
A te dwa środkowe zaślepić.
-
sambor odpowiedź w Zawór 3D / ochrona powrotu. został oznaczony jako odpowiedź
Oczywiście, że się da , trzeba przepiąć CO tak aby było zasilane z tech króćców co grzanie CW.
A te dwa środkowe zaślepić.
-
sambor odpowiedź w 1. Leci z zaworu Cwu... 2. Nie działa podłogówka został oznaczony jako odpowiedź
Nie tak - zakręcasz wodę na dom- nie wiem gdzie masz to odcięcie, następnie odkręcasz kran z ciepłą wodą - niech ciepła woda leci do umywalki , a ty w tym czasie pompujesz naczynie niebieskie do 3,5- 4 bar.
Podłogówkę masz na zaw RTL - który wymaga większego ciśnienia dyspozycyjnego niż grzejniki - tu masz dwie opcje - albo pokryzować ( zmniejszyć nastawy wstępne) na grzejnikach albo podnieść bieg na pompie.
-
sambor odpowiedź w Termet Gold 25kW + Tech ST2801, ustawienie stałego grzania został oznaczony jako odpowiedź
To wszystko zależy jak jest wykonana i sterowana podłogówka - prawidłowo temp powierzchni nigdy nie powinna przekraczać 29C na powierzchni, a w łazience 32C.
Więc odczuwalnie podłoga zawsze będzie lekko chłodna np u mnie dzisiaj było -2C a powierzchnia gresu miała 24C a w pomieszczeniach 23,4C