
ostanislaw
Forumowicz-
Postów
45 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
-
Wygrane w rankingu
1
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez ostanislaw
-
Po przerobieniu wstępnego zbiornik CWU na bufor pora ocenić jego pracę. Przez lato pompka przeładowywała ciepło do zbiornika CWU. było tego niewiele ale zawsze coś. Tydzień temu otworzyłem zawory instalacji CO i pozytywne zaskoczenie. Bufor nagrzany przez solar wodny grawitacyjnie ogrzewa centralne ogrzewane. Pompa ciepła włączona nie załącza się bo dom przez cały dzień jest wygrzany przez solar wodny za free.
-
Nie pisze pan jakiej wielkości jest ten bufor, ale bez względu na wielkośc. Można podnieść jego temperaturę do 80-85stC a przy układzie zamkniętym nawet wyżej. Niewiele to da im wyższa temperatura tym większe są straty. (wykres jest najbardziej stromy przy wysokich pemperaturach). Histerezę radzę zostawić chociaż 2stC bo zapobiegnie to częstemu załączaniu grzałki( oszczędzi styki przekażników) W moim przypadku wczorajszy wykres pokazuje jak niewiele energii pozwala odzyskać. Jeden dzień bez słońca i grzałki zaczynają stabilizować temperaturę. podobnie było w czasie gdy zbiornik pracował jako zbiornik wstępny CWU. pozwala to nadmiar energii przechować góra do dwóch dni. Jeżeli ma pan PV off grid t proszę pomyśleć o magazynie energii. Chętnie pogadam z panem na ten temat bo sam jestem w czasie uruchamiania offgridu i miałbym kilka pytań w wiadomości przesyłam nr telefonu.
-
Kotłownia została przebudowana w kwietniu zgodnie z narysowanym schematem. Jedyna zmiana to zamontowanie zaworu odcinającego sterowanego elektrycznie na gałęzi ogrzewania CO. Ma to za zadanie uniemożliwienia grawitacyjnego rozprowadzania ciepła z bufora. Układ pracuje zgodnie z założeniami. Sprawdziłem już grzanie pompą ciepła, recyrkulację, grzanie CWU, Ładowanie bufora i zasobnika CWU z solarów wodnych. Po spadku temperatury na zbiorniku CWU o wartość histerezy załącza się transfer ciepła z bufora. W maju oba zbiorniki osiągały nawet po 60 stopni wyłącznie z solara wodnego.ciepło to można przekazać do CWU do temp 43st C (poniżej załącza się grzałka elektryczna) oraz do CO do temperatury 38st C (taka temperatura jest zadana na pompie ciepła) Na wykresie widać przepływ ciepła między zbiornikami a po godz11 ładowanie zbiorników z solara wodnego
-
U mnie pompa coepła była spięta z tą instalacją już dwa sezony i działało wszystko bez problemów. piec był odcinany przez zawór z siownikiem. siłownik otwierał zawór gdy sterownik podawał napięcie do pompy CO. Pompa ciepła nie była odcinana zaworami, kiedy rozpalałem w piecu po prostu wyłączałem pompę. Obecna przeróbka polega na wpięciu bufora ciepła.
-
-
Połączenie instalacji miedzianej z ocynkowaną i złączkami mosiężnymi
ostanislaw odpowiedział(a) na Patryk192 temat w Instalacje CO i CWU
Zgadza się że jest to szlam z wody. Ale ten szmam nie przylega do miedzi i mosiądzu ale silnie się nawarstwia na ocynku i stali.W pewnych miejscach nie da się pominąć staliwa (pompy, Srubunki pompowe) Dlatego proponuję unikać ocynku i stali bo oszczędność jest znikoma. Filtry zakładałem ok 4 lata temu przy okazji zakładania licznika ze zdalnym odczytem i z zaworem antyskażeniowym, ale ten szlam gromadził się od prawie 20 lat -
Połączenie instalacji miedzianej z ocynkowaną i złączkami mosiężnymi
ostanislaw odpowiedział(a) na Patryk192 temat w Instalacje CO i CWU
Nie jestem instalatorem ale praktykiem kotłownię rozbudowuję od 2005r. Instalacja w 99% miedziana i kilka kształtek które były "pod ręką". Przy każdej przebudowie usuwam kształtki zawalone syfem. nie ma tego w kształtkach mosiężnych i miedzianych. Dwa zdjęcia z czyszczenia zbiornika CWU. Wlot zimnej wody z wodociągów zarośnięty na 50%. A w (garnku jest samo gęste). -
Będzie działać. U mnie podobny kaskadowy układ pracował 15 lat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/770-solar-cwu-co/page/2/#comment-683677
-
Połączenie instalacji miedzianej z ocynkowaną i złączkami mosiężnymi
ostanislaw odpowiedział(a) na Patryk192 temat w Instalacje CO i CWU
Ocynk w kontakcie z wodą koroduje i puchnie. Jeżeli możesz to przy remoncie usuń wszystkie ocynki bo prędzej czy później będą powodem przytkania i spadku ciśnienia -
Dla ciekawych kilka zdjęć z czyszczenia zbiornika. Elektroda magnezowa po 18 latach użytkowania w zbiorniku CWU Dno i wężownica zbiornika jest jeszcze przed płukaniem. W garnku jest zawartość pozostała po spuszczeniu wody. Po zakończeniu przebudowy kotłowni muszę wyczyścić zbiornik główny CWU !
-
Decyzja zapadła kotłownia będzie przebudowana wg tego schematu. Jest tu zawarta tylko część schematu ze źródłami ciepła. Instalacja solarów wodnych pozostaje bez zmian. Obieg ciepłej wody użytkowj jest ograniczony do jednego zbiornika. Recyrkulacja jest podłączona na wlocie zimnej wody do zbiornika, a na wylocie zbiornika jest zamontowany zawór przeciwpoparzeniowy bo w sezonie letnim zbiornik będzie nagrzany nawet do 85 stopni C Na schemacie nie narysowałem naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczeństwa oczywiście będą zainstalowane.
-
Wracam do kontynuowania tematu. pompa zainstalowana dwa sezony pracuje bez zastrzeżeń. pierwszy sezon 22/23 pracowała bez wyłączania. Zużycie prądu 6,5MWh. Maksymalne dobowe zużycie to 42KWh. W sezonie 23/24 Stosowałem dogrzewanie w dniach niskich temperatur (w czasie kiedy byłem w domu) zużycie do chwili obecnej niecałe 3MWh. najwyższe dobowe zużycie 52 kWh. Nadszedł czas na dokonanie kilku przeróbek. Zasobnik wstępny CWU zamierzam przekształcić na bufor ciepła dla pieca CO i pompy ciepła. Oczywiście solary wodne pozostaja i będą wspomagać i CWU jak i CO Jest jeden problem zbiornik CWu ma tylko trzy wyjścia ze zbiornika dolne 1" środkowe 3/4" i górne 1" Zamieszczę dwa szkice aby dużo nie pisać. Pierwsza wersja jest prostsza ale jest ryzyko że piec będzie wtłaczał wodę do pompy ciepła. Druga wersja robi namiastkę wielu wlotów i pozwala zaworami (X) rozdzielić przepływy. Może ktoś się wypowie w temacie, przebudowa po zakończeniu sezonu grzewczego więc jest jeszcze czas na wymyślane.
-
mam instalację z piecem węgolowym opis w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/770-solar-cwu-co/page/2/#comment-619712 Dawno nie aktualizowałem ale dwa lata temu do instalacji dołączyłem pompę ciepła monoblok Hayer 8kW Wszystko pracuje dobrze. Na powrocie do pompy mam założony filtr magnetyczny i filtr siatkowy. Obecnie zaczęłem kolejną przebudowę. Ma ona polegać na przekształceniu wstępnego zbiornika CWU w bufor ciepła dla pieca CO. Schemat po przeróbce mam już wstępnie opracowany ale muszę go dopracować.
-
Jeżeli zapiąć na stykach CN23 sterownik temperatury pokojowej typu ON-OFF pompa rzadziej się będzie wyłączała a tylko będzie zmniejszać swoją moc. Chyba do tego służy ten styk.
-
Do "Sylwek 103" niedawno kupiłem pompę Haier 8kW i po zakończeniu sezonu będę robił przemeblowanie w kotłowni. Schemat przeróbki zamieściłem w swoim temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/770-solar-cwu-co/page/2/#comment-618219 Może coś się przyda?
-
Druga wersja nie posiada pompki P2 i zaworu termostatycznego Zter CWU. Po zamknięciu ręcznie zaworu "Z CWU" woda popłynie przez górną wężownicę zbiornika stabilizując temperaturę wody CWU. Na przykład w tym tygodniu osiągam tempraturę do 50stCi solary wodne mogłyby wesprzeć pracę pompy ciepła. Po otwarciu zaworu ZCWU woda z pompy popłynie na skrót pomijając zasobnik wody CWU to przyda się gdy solary wodne słabo pracują i woda jest dogrzewana grzałkami elektrycznymi.
-
Dawno nie pisałem w tym temacie być może nikt tego nie czyta ale ja mam możliwość przechować swoje schematy w jednym miejscu. Od ostatniego wpisu wiele się zmieniło Doszło jeszcze 6,7kW paneli PV i drugi inwerter. A następnie zamiana dwóch inwerterów na jeden o mocy 15kW. Od września 2020 zamontowałem piec elektryczny o mocy 8kw. Liczyłem że produkcja energii na poziomie 14-15MW/rok wystarczy na potrzeby bytowe i na ogrzewanie elektryczne. Niestety nie do końca, być może gdyby wcześniej był zgromadzony zapas energii można byłoby nim bezstresowo gospodarować. Piec elektryczny 8kW daje radę ogrzać dom ale w mroźne dni pobiera ok 110kW, a w okolicy 0stC pobiera ok 60 kW. Zdecydowałem się dokupić pompę ciepła monoblok o mocy 8kW. Pompa jest w drodze. Schemat kotłowni jest wstępnie opracowany a po zakończeniu sezonu grzewczego czas na zmiany. w załączniku aktualne schematy
-
witam przeczytałem twój pierwszy post. Masz podobne warunki jak ja. Krótko na temat. Na twoim miejscu zamontował bym fotowoltaikę 10kW i piec elektryczny wspomagający pompę ciepła. No i jeśli to możliwe dodatkowe ocieplenie domu. Nie jestem instalatorem ale użytkownikiem,ale z dosć dużym doświadczeniem. 2000r -budowa domu 2005 solary wodne ( temat na tym forum. 5 paneli i dwa zbiorniki po 300l) 2017-Instalacja PV 6,24kW (roczna produkcja 7,5MWh, roczne moje zużycie ok 5,5MWh 2020-Rozbudowa PV do13kW Na potrzeby pieca elektrycznego 8kW który właśnie uruchomiłem
- 20 odpowiedzi
-
- dobór urządzenia
- pompa nie chodzi
- (i 6 więcej)
-
Dawno już nie pisałem w ty temacie. Instalacja od czasu modernizacji pracuje według założen. W tym czasie były tylko drobne remonty związane z wymianą niesprawnych urządzeń(pompy,zawory) Wiele się zaczęło zmieniać, W ostatnim czasie zainwestowałem w panele fotowoltaiczne 6,24kW więc czeka mnie zmiana oprogramowania całej kotłowni. Liczę że ilość wyprodukowanej energii zaspokoi potrzeby domu, ogrzewania CO jak i CWU. Na początek podsumuję pracę w minionym czasie. Nie używałem praktycznie części rejstrującej parametry, Tylko w okresie regulacji i uruchamiania. Nie używałem również opcji dogrzewania CO, przede wszystkim z powodów praktycznych. Dni w których było dość ciepła aby włączyć dogrzewanie i było na tyle chłodno w domu że warto byłoby przełączać było tylko zaledwie kilka wiosną i kilka jesienią. Zamontowałem w zbiornikach grzałki elektryczne (3*1000W), w czasie gdy liczyłem że będzie prąd produkował wiatrak). Nigdy produkcja z wiatraka nie wyszła z fazy prób. Teraz o tym co się zmieniło. Doszła instalacja PV o mocy 6240W. Jej produkcja, zużycie energii i parametry kotłowni są przedstawione na stronie PVmonitor.pl nick "ostanislaw" Moje szacunkowe zużycie energii rocznie to 4MW, spodziewana produkcja roczna to 6MW (na podstawie podobnych instalacji z PVmonitor.pl) Jest to dosyć duża nadwyżka którą muszę zużyć w czasie roku, bo zakłady energetyczne nie płacą za nadwyżkę produkcji. Teraz dopiero mając takie żródło energi, moja kotłownia w pełni wykorzysta swoje możliwości. Zmiany będą głównie w sterowaniu i opomiarowaniu. Sterować będą głównie dedykowane sterowniki (solarny, piecowy itp.) pomiary będą wykonywane i rejstrowane na PVmonitor przez LanKontroler 2.0. Sterowaniem grzania elektrycznego CWU i dogrzewania CO będzie realizował Sterownik Moellera 512 DCR. Zabezpieczeniem przed przegrzaniem będzie sterownik ePolitek i styczniki. Nowy program na sterownik już jest przygotowany i przetestowany czekam na koniec sezonu grzewczego aby przesznurować sterownię i wgrać program. Całość dogrzewania będzie potrzebna dopiero na sezon jesienny więc mam sporo czasu. W miarę postępu prac zamieszczę schematy i opisy. pozdrawiam ostanislaw
-
Dogrzewanie jest kompromisem aby skierować ciepło na grzejniki i nie wprowadzać dodatkowych elementów do układu. Podstawowym powodem tego układu jest ograniczona liczba wyjść w sterowniku moellera Easy512 (4 wyjścia). Ta sama pompka ładuje ciepło do zbiornika a przy dogrzewaniu przesyła ciepło na grzejniki. Przy dogrzewaniu rzeczywiście obieg wody w grzejnikach jest odwrotny, nie przeszkadza to przy zastosowaniu pompki. Pompka wymusza obieg wody a temperatura zasilania i powrotu jest zbliżona bo w temperaturze ok 45stopni grzejniki bardzo słabo odbierają ciepło z wody. Przy temperaturach na zewnatrz do -5 stopni palimy w piecu drewem dwukrotnie w ciągu doby. Jednorazowe nałożenie drzewa do pełna (ok 5kg) rozgrzewa piec do temp 70 stopni na ok 2-3 godziny. Zawór 4drożny jest przeważnie ustawiony na 30-50%. Nie ma potrzeby palenia ciągłego. Dziś zwiększyłem obieg mieszania zbiorników na 450l i odłączyłem sterowanie zaworem odcinającym CWU. Spodziewam się że większa masa wody CWU zgromadzi więcej ciepła a zjawisko rozpraszania ciepła któremu miał zapobiegać zawór pozwoli to ciepło stopniowo przekazać na grzejniki. Spodziewam się zwiększenia komfortu cieplnego w mieszkaniu, a straty ciepła w CWU nie będą bardzo odczuwalne. Jaki będzie efekt napiszę przy okazji.