Andrzej_M_ odpowiedź w Panasonic Aquarea 9kw + buforównolegler 200L został oznaczony jako odpowiedź
Więc kolego @lays by tak to działało powinieneś mieć zamontowaną w jednostce wewnętrznej pompy ciepła dodatkową płytę rozszerzeń Panasonic CZ-NS4P.
Poniżej prawidłowy schemat instalacji hydraulicznej w dwóch wersjach.
-
Andrzej_M_ odpowiedź w Beretta 20 R.S.I. MySmart - serwis został oznaczony jako odpowiedź
Ja mam tylko G1 i tylko do 1KV.
Natomiast w swoim domostwie wykonuje wszelakie prace z zakresu uprawnień G1, G2 i G3 oraz wielu innych, nawet takich nie przystających mężczyźnie.
Z tym Twoim zapytaniem to dałeś ciała, obecnie wpierw zawsze warto samemu pochylić się nad problemem i zebrane informacje podać dodatkowo weryfikacji krzyżowej.
Przecież w dzisiejszych czasach masz do dyspozycji AI. Polecam także, zawsze rozważać w życiu takie zagadnienie jak "uważność sytuacyjna".
To przejdźmy teraz do zagadnień technicznych.
Chciałem wyszukać Tobie jakiś materiał ilustracyjny przedstawiający w sposób prosty i wnikliwy wymiennik ciepła w komorze spalania kotła gazowego kondensacyjnego.
Zamiast tego odkopałem jakieś stare i bardzo dobre video.
Jak pilnie się wpatrzysz to zobaczysz, że ten wymiennik jest przedzielony szczelną przegrodą. Jedna to część niskotemperaturowa (kondensacyjna), druga wysokotemperaturowa.
No i warto zawsze przy przeglądach kotłów gazowych (i nie tylko), także przyjrzeć się tej drugiej części instalacji, czyli czystości hydraulicznego obwodu grzewczego. To w drugim filmie.
źródło:
-
Andrzej_M_ odpowiedź w Nie grzeją grzejniki i podloga został oznaczony jako odpowiedź
Moim zdaniem, masz duży problem.
Bezpośrednie łączenie miedzi i stali (kocioł) oraz stali ocynkowanej, to nie są najlepsze komponenty instalacji hydraulicznej CO.
Przed wymiennikiem ciepła po stronie pierwotnej masz (tak mi się wydaje) zawór zwrotny.
Jeżeli jest sprawny, to zatkany jest pierwotny obwód wymiennika ciepła. Pozostaje płukanie wymiennika lub wymiana na nowy.
-
Andrzej_M_ odpowiedź w Zawor 3d, zmiana kierunku przełączania - możliwe? został oznaczony jako odpowiedź
@nightwatch bardzo trudne pytania zadajesz o tej porze dnia.
źródło:
https://diamond.pl/wp-content/uploads/2024/03/IO-zaw.-34-drogowe.pdf
-
Andrzej_M_ odpowiedź w Problem z pompą Nibe S2125 Monoblok został oznaczony jako odpowiedź
Bardzo duży ubytek czynnika chłodniczego w układzie gazowym pompy ciepła.
. . . - - - . . . - Serwis
-
Andrzej_M_ odpowiedź w Bufor ciepła został oznaczony jako odpowiedź
Zastanawiałem się co to za "kaloryfer" w górnym rogu prawej strony. Po przejrzeniu witryny producenta pompy ciepła, okazało się, że jest to po prostu układ solarny.
źródło:
https://www.folansi.com/air-to-water-heat-pump-water-heater-11kw-heating-capacity.html