Skocz do zawartości

2old

Forumowicz
  • Postów

    68
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Treść opublikowana przez 2old

  1. Myślęże tak, pod warunkiem: 1. skasowania spinki z rurą bezpieczeństwa istniejącego kotła (możliwość krążenia czynnika w krótkim obiegu) 2. zastosowania odpowiednio zaworów zwrotnych 3 trzeba też zastosować automatykę, która uruchomi tą pompę w momencie palenia w kozie (np sterownik euroster włączony przez przekaźnik do istniejąceej instalacji elektrycznej pompy. Pozdrawiam
  2. Witam Z układu wynika, że pompa przepompowuje czynnik przez wymiennik płaszczowy, który ma niewielkie opory w porównaniu z oporami instalacji c.o. - dlatego na c.o. idzie niewiele ciepła. Ze schematu i relacji wynika że jest 1 pompa na co i na bojler. Dlatego nie rozumiem wyjaśnień: ".... gdyż jak się okazało (po odpaleniu pieca) z powrotu bojlera wraca bardzo ciepła woda (nie idzie utrzymać jej w ręku). I generalnie powrót jak pracuje pompa co jest gorący" w połączeniu z: "Pompa c.o. włącza się przy 55 st. Piec chodzi na okrągło próbując dogrzać wodę do temperatury zadanej czyli 60 st. Jak osiąga temperaturę 55 st. i załączą się pompa to temperatura spada do 47 st. " To powrót jest gorący, czy zimny? Kocioł 19kW na ten domek jest aż nadto wystarczający. Moim zdaniem, sytuację poprawić można stosując na zasilaniu bojlera zawór odcinający, sterowany temperasturą ciepłej wody ( gdy się nagrzeje - zawór odcina dopływ) -można stestować poprawność tego pomysłu odcinając czasowo bojler - instalacja c.o. powinna zagrzać. Inne możliwe przyczyny wadliwej pracy instalacji: 1. zastosowano zawory termostatyczne przeznaczone do instalacji zamkniętych 2. zapowietrzanie instalacji. Pozdrawiam
  3. Jeszcze w sprawie pierwotnego schematu: na pewno należy skasować zabezpieczenie termiczne (17), bo tam siedzi zawór dopuszczający, ustawiony na 1,2 bara - będzie stale dopuszczał wodę do zładu, chyba że naczynko otwarte będzie na wysokości 15m powyżej tego zaworu. No tak, teraz dopatrzyłem się, że w schemacie LordFalcona już go nie ma... - mój wpis zbyteczny.
  4. Jeśli przewody będą poprowadzone tak by, dawały możliwość odpowietrzenia - to będzie działać. Należy zapewne zakryzować ten pierwszy grzejnik, w nowym nie należy zakładać głowicy termostatycznej. A może lepiej zrobić skrzyneczkę i dobrze ocieplić wodomierz - na pewno nie zamarznie (można zastosować elektryczny przewód grzejny), niż grzać bez potrzeby garaż? No chyba że tam stoi Bentley ... :)
  5. Ciężka sprawa na odległość. Grzejniki w najchłodniejszych pomieszczeniach (największa powierzchnia ścian i stropów zewnętrznych) powinny mieć większy numerek, podobnie jak te najbardziej oddalone. Im bliżej źródła ciepła (szafka rozdzielaczowa zapewne) i im mniejsze zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia - numerek mniejszy (zazwyczaj następuje mix w.w. zależności...). Jaki numerek? - bez obliczeń nie sposób podać, ale eksperymentując (czasu mało...) możesz być dość blisko prawidłowych nastaw. Próby rób przy zdjętych termostatach - obserwuj, czy grzejniki po regulacji mniej więcej równo grzeją względem siebie. Powodzenia i spokojnych świąt
  6. Jak dotąd na forum nikt nie krzyczy (Caps Lock). Grzejnik nie ma pracować z pełną mocą, tylko zapewnić ustawioną na termostacie temperaturę. Dopiero gdy tak nie jest, zaczynamy oglądać grzejnik.... Pierścień z cyferkami pod głowicą termostatyczną to tzw. nastawa wstępna zaworu, czyli regulowany "opornik", umożliwiający wyrównanie ciśnień na każdym z grzejników. Wartość nastawy zależy od wielkości grzejnika, zadanej mocy na tym grzejniku i oporów hydraulicznych instalacji dochodzącej do tego grzejnika. Wartość nastawy podana jest w projekcie instalacji. Jeśli zaczniemy przy tym grzebać, jest duża szansa, że rozregulujemy instalację i jedne grzejniki będą za mocno grzały, inne za słabo, albo wogóle, Pozdrawiam
  7. Jeśli korzysta z ciepłej wody więcej niż 5 osób, to tak; przy mniejszym odbiorze ciepłej wody, 260 litrów dość długo będzie stało w zasobniku i woda będzie nieświeża.
  8. 2old

    Pytanie

    Szacunek za zdolności lingwistyczne; ja nadal nie pojąłem meritum sprawy :)
  9. czy naczynie wzbiorcze rzeczywiście jest pod stropem piwnicy? Czy tylko na schemacie tak wyszło?
  10. Kocioł gazowy informację z zasobnika zbiera przez czujnik teperatury zatopiony w zasobniku. Przerzuca wtedy obieg z c.o. na ładowanie zasobnika. W ostatnim proponowanym schemacie należałoby dodać niezależne włączenie obiegu ładowania zasobnika do gazowego kotła c.o. Oczywiście stosowne zawory zwrotne, odcinające , filtry, etc. A może lepiej zasobnik dwuwężownicowy - górna z kotła gazowego; dolna - z kotła węglowego przed wymiennikiem ?
  11. Niepokoi naczynie wzbiorcze na poddaszu. Jeśli nie jest dobrze ocieplone, to mogło zamarznąć i stać się przyczyną tej awarii.
  12. 2old

    Pomocy

    To pytanie do producenta kotła, bo na forum chyba nikt inaczej nie doradzi jak: czyścić. Pytanie o wyczystki, jeśli ich nie widać na pierwszy rzut oka, na adres: Instal-Konsorcjum sp. z o. o. ul. Krakowska 19-23 50-424 Wrocław http://www.ik.pl/
  13. Mój poprzednik ma 100% racji. Ręce opadają nad indolencją, niewiedzą i lekceważeniem bezpieczeństwa przez część "hydraulków" ("" celowo). To kolejny temat na forum, ukazujący przeciętny zasób wiedzy instalatorów... Jeśli rysunek odzwierciedla dokładnie układ instalacji, niewątpliwie rura z kotła równoległa do przewodu zasilającego z pompą, to nic innego tylko "krótki powrót" żeby pompa się nie męczyła tłocząc w instalację tylko od razu z powrotem w kocioł, kocioł też wygrzany i nie "poci się", opału mniej idzie, bo układ mały, a jak coś przypadkiem dojdzie do instalacji - to zagrzeje najbliższe grzejniki.... :)
  14. Z uwagi na wspomniane na początku problemy z zapowietrzaniem, radzę na poziomym odcinku zasilania nad kotłem dołożyć separator powietrza. Będzie to z korzyścią dla grzejników stalowych , które w otwartej instalacji nie powinny pracować. Naczynko wzbiorcze jak najwyżej, a i to może się okazać za mało na poprawną pracę układu c.o. . Rozważyć można też zostawienie układu zamkniętego, uzupełnionego o system schładzający kotła, zawór bezpieczeństwa 2 bary dn 3/4' BEZPOŚREDNIO na kotle. Właściwe odpowietrzenie i w tym wypadku niezbędne. Ale to chyba nie na możliwości tego majstra... Zawór kulowy (różnicowy) można spokojnie wyrzucić, a zastosować sugerowany przez LordFalcona zawór 4-ro drogowy. Tylko czy kocioł ma dopuszczenie na ma 2 bary? - wątpię . Na wszelki wypadek załączam szkic kotłowni w układzie zamkniętym . Dodatkowoschemat zabezpieczenia termicznego kotła SYR 5067 też, bo na zdjęciu się nie zmieścił. Warunek: instalacja wodociągowa zasilana z wodociągu a nie z hydroforu. Pozostała armatura zgodnie ze zdrowym rozsądkiem... Podsumowując: Albo należy układ przerobić na otwarty, ale problemy z zapowietrzaniem i poprawną pracą układu prawdopodobnie pozostaną - za to będzie bezpiecznie, choć grzejniki stalowe stracą gwarancję; albo modernizacja na układ zamknięty - drożej , bezpieczniej (jeśli jest zasilanie z wodociągu), grzejniki będą miały gwarancję, ale straci ją prawdopodobnie kocioł, bo nie ma dopuszczenia do 2 bar. Optymalnym rozwiązaniem byłoby zostawienie kotła na układzie otwartym, wstawienie wymiennika ciepła i instalacja na układzie zamkniętym. I wilk syty i owca cała, ale kieszeń dziurawa.... Łączenie współczesnych instalacji c.o. z kotłami na paliwo stałe nie jest takie łatwe, tanie i bezpieczne.... Pozdrawiam P.S gdyby była potrzeba wyjaśnienia trzeciego wariantu (wymiennik) proszę o hasło.
  15. Instalator, dążąc do wyrównania długości pętli, postępuje słusznie. Zawsze to lepiej działa niż wyrównywanie na rozdzielaczu. Można łączyć dwa pomieszczenia 1 pętlą, z tym, że w łazience o wyższej temeraturze pętle układa się w mniejszym rozstawie. W jakim rozstawie - to powinien ustalić projektant - jak wspomniał p. Tomek. Z mojego doświadczenia wynika, że w małej łazience z 1 ścianą zewnętrzną trudno uzyskać 24 st jedynie przy użyciu ogrzewania podłogowego; sugeruję dołożenie grzejnika drabinkowego. Pozdrawiam
  16. Okres kondensowania kotła przy instalacji 70/55, jak wynika z symulacji, zachodzi do około -8 stopni na zewnątrz. Ile jest dni sezonu zimowego poniżej tej temperatury? A w zasadzie to ogólnie trąbią o globalnym ociepleniu :D
  17. Na początek ustalmy: kocioł, nie piec. Byłby oszczędniejszy o jakieś 20-30% w zależności od typu kotła, wielkości grzejników, sposobu produkcji ciepłej wody. Z mocą grzejników nie do końca jest tak, jak developer mówi. Jeśli dobrać większe grzejniki na niższe parametry czynnika kotła kondensacyjnego to kocioł będzie kondensował przy temperaturze zewnętrznej około -20st.C. Jeśli grzejniki będą mniejsze - jak do kotła tradycyjnego - kocioł w okresie silnych mrozów będzie działał jak tradycyjny i nie będzie kondensował. Tylko ile dni tych mrozów mamy zimą? Istotny jest system spalinowy. Ew. jeśli to ostatnie piętro, można coś przerobić...
  18. Kocioł Vitopend 100 W turbo to z kocioł nienajgorszy. Choć należy do tańszych produktów tej firmy, to jednak marka zobowiązuje. Przejawia się to przede wszystkim w tzw serwisie "24 godzinnym" tzn. do max. 24 godzin od zgłoszenia usterki, ktoś musi się pojawić. Niewiele firm ma taką usługę. A jest to tylko urządzenie i zawsze może się popsuć... Co do "kondensa", to warunkuje on system kominowy. Jeśli okaże się, że jest on dostosowany do spalin "mokrych" - moźna pomyśleć o kotle kondensacyjnym. Przy wyborze kotła istotna jest odległość i ilość punktów odbioru ciepłej wody - jeśli są oddalone więcej niż 3-4m od kotła , warto pomyśleć o kotle z zasobnikiem ciepłej wody i cyrkulacją c.w.u.
  19. Fakt. Z tym, że przy takim umiejscowieniu zaworu bezpieczeństwa, mieszanka parowo - wodna najpierw "otworzy" kocioł, a do zaworu w ogóle nie zdąży dotrzeć.... Załączam zdjęcia z takiej kotłowni po eksplozji - zmieszczone w artykule p. Drążkiewicza w "Rynek Instalacyjny" 12/2004. Mimo marnej jakości skanu można się zorientować w skutkach takiego wykonawstwa...
  20. Fakt. Groteskowo wygląda zawór różnicowy w takim układzie instalacji... Parę lat temu w "Rynku instalacyjnym" opublikowano zdjęcie takiej kotłowni po eksplozji kotła. Jedynym całym fragmentem była wisząca na ścianie, podobnie jak tu, nienaruszona grupa bezpieczeństwa... Radzę jak najszybciej doprowadzić kotłownię do porządku. Jak mawiał mój profesor: "instalacja ma prawo nie działać, ale nie ma prawa wybuchnąć". To nie są żarty.
  21. Czytałem gdzieś wyniki pracy magisterskiej, monitorującej wpływ kondensatu na działanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Przy normalnej eksploatacji nie stwierdzono ich negatywnego wpływu. Problemem mogą być dłuższe wyjazdy na narty, podczas których, z powodu braku dopływu ścieków bytowych, może nastąpić zakwaszenie zawartości oczyszczalni.
  22. Witam ponownie Według podanych przez Pana informacji, moje obliczenia wskazują, że w stosunku do mocy kotła i ilości grzejników, ma Pan za małe naczynie wzbiorcze. Należy dołożyć jeszcze jedno naczynie o pojemności minimum 100 -140dm3 (im więcej tym lepiej). Przy małym naczyniu następuje przyrost ciśnienia i zrzut wody, być może do instalacji wodociągowej o mniejszym ciśnieniu lub do kanalizacji. Należy: Sprawdzić nastawy sterowania pogodowego, przy dużym kotle (49kW) i stosunkowo małej instalacji (200 żeberek) łatwo może dojść do przegrzewu instalacji - a skutki - jak widać. Dołożyć naczynie wzbiorcze, ewentualnie sprawdzić poprawność działania zaworu zwrotnego na zabezpieczeniu termicznym od strony wodociągowej - może trzeba zainstalować filtr, jeśli pojawiły się tam zanieczyszczenia. Powinno pomóc. Pozdrawiam
  23. Nie bardzo... Ma Pan rację do "nóżki" litery T powinien iść powrót z podłogowego. Majstrom pewnie tak "z rurek wyszło"... Ni przejmować się i nakazać poprawny montaż.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.