-
Postów
146 -
Dołączył
-
Ostatnia wizyta
Typ zawartości
Forum
Wydarzenia
Blogi
Artykuły
Treść opublikowana przez Jarek75
-
Dziękuję za odpowiedź, na razie zostawiłem pracę kotła w PID zmniejszyłem moc na 80% ,bo zauważyłem ,że nie ma różnicy w temperaturze pracy tylko ,że zmniejszyłem temperaturę zaworu 4D na 35 stopni i sytuacja wygląda tak ,że kocioł dochodzi do 64 stp. a zasada 65.pracuje około 5 godzin histereza na termostacie ustawiona na 0,8 stopnia co daje około 2, 5godziny przerwy wygasza się. Potem od nowa. Teraz jest w nocy -15stopni na dworzu komfort w domu jest laleczka wygląda na to , że zmieszczę się w 18 kg peletu na dobę jeśli tak by było dalej to już nic nie chcę robić. Wygląda tylko na to ,że co sezon to zabawa konieczna. Pozdrawiam wszystkich co pomogli i tych co nie pomogli też 😀.
-
Zwykłe okno jeśli chodzi o powietrze w kotłowni ciepło,że chej. Kocioł pracuje teraz jak widać na zdjęciach 90,% mocy czy to jest moc palnika czy kotła to już nie wiem ,bo to jakieś sprzeczne informacje mam co obniżam tym parametrem ale podwyższanie mocy nic nie daje jak podniosę paliwo i powietrze to też nie ma efektu tylko pellet znika jak opętany. Nie mam pogodówki podłączonej więc krzywa odpada. Kocioł przy tym systemie pracy załącza się jakieś 8-10 razy na dobę przy tych temperaturach chciałbym tylko to ustabilizować ,żeby 4D nie wariował jak będzie potrzeba więcej ciepła.Demontaz sterownika temperatury ST292 to powrót do tego co było po to było to kupione też nią za dwa złote. Tak jak chodzi bez nadzoru bez przerwy nie jest dobrze, wiem że trochę kręcę się w koło ale to nie jest tak ,że nie daję sobie przetłumaczyć że tak jest źle po prostu tak musi być. Szukam złotego środka którego najwyraźniej nie ma więc pozostaje tak żyć i liczyć,że nie będzie -30 stopni⛄.
-
Jeśli chodzi o zawór to na pewno jest dobrze,był taki kierunek już wcześniej na forum co zmusiło mnie do rozebrania zaworu na części pozycja "0" to jest maksymalny zamknięty. Zrobiło się chłodniej i już to widać na temp.zadanej kotła już nie chce dojść do 65 tylko max.58 a jest raptem -4. Dołączam zdjęcia temp.na wejściu w listwę jest rzeczywiście zbliżona do zaworu a powrót jest zimniejszy pomyliłem się wcześniej,bo już mi się to wszystko kiełbasi.
-
-
Histereza 0,4 stopnia,skok jednostkowy 5% minimalne otwarcie 9% , czas otwarcia 2.minuty,20sek.przerwa pomiaru 55sek.
-
Ale te 35 to jest zadana temperatura zaworu jak mierzę termometrem na wejściu w listwę zasilająca to jest ok.26-27stopni. Przepływy są ustawione tak , żeby był komfort cieplny to już przerabialiśmy na forum zresztą z waszą pomocą i tam się za wiele zrobić nie da.Przeplywy ustawione na 4 najkrótszych pętlach na 1,8 następne 5 na 2.0 mniej to brak komfortu pompa na 1 biegu jak bieg pompy wyższy przepływ większy ale kocioł nie dochodzi nawet do 45 stopni,bo zalewa go zimna woda To są dobre pytania tylko ja nie znam na nie odpowiedzi pewnie ten co podłogówkę układał pewnie zna.
-
Ale te 35 to jest zadana temperatura zaworu jak mierzę termometrem na wejściu w listwę zasilająca to jest ok.26-27stopni. Przepływy są ustawione tak , żeby był komfort cieplny to już przerabialiśmy na forum zresztą z waszą pomocą i tam się za wiele zrobić nie da.Przeplywy ustawione na 4 najkrótszych pętlach na 1,8 następne 5 na 2.0 mniej to brak komfortu pompa na 1 biegu jak bieg pompy wyższy przepływ większy ale kocioł nie dochodzi nawet do 45 stopni,bo zalewa go zimna woda Teraz nie ma na co narzekać tylko temperatura spalin jakaś niska 85-90 stopni,czy to z kominek nie będzie problemu,komin systemowy.
-
Niżej niż 35 stopni to nie może dojść z temperaturą podłogi przynajmniej przez pół dnia,potem się wyłączy ale postój i tak nie więcej niż 1,5 godziny. Jak 35 to chodzi ok.2 godzin,postój też 1,5 godziny. Temperatura kotła jest dobra 66 stopni na kotle i 58 powrót. Nie policzyłem dokładnie ile razy się załącza na dobę jeśli bym miał bez sterowania tylko praca ciągła to w domu w końcu upał by był już to wypróbowałem. Sterownik musiał by sterować pompą a nie kotłem wtedy było by ok. Ale nie umiem w sterowniku kotła przełączyć zacisków, żeby było sterowanie pompą przez termostat,bo wyjście dodatkowe jest już zajęte przez pompę kotłową Kocioł ma sterownik Tech APCK Slim a do tego sterownika podpięty jest sterownik temperatury pomieszczenia Tech St 292 w tym przypadku podłogi gdzie czujnik jest w centralnym miejscu domu i to on odpowiada za włączenie i wyłączenie kotła. Jeśli chodzi o schematy podłogówki nic nie mam nawet która sekcja za które pomieszczenie odpowiada, taki majster to robił jest dziewięć pętli. Nie mogę odłączyć ST292 sterowania kotłem bo w trybie pracy ciągłej porostu po kilku tak ok.8-9 godzin robi się za ciepło ,kocioł nie wie ,że pomieszczania są dogrzane i pracuje cały czas. Temperatura podana na podłogówkę idzie przez zawór 4D na nim żądaną jest 35 stopni i przy tym ustawieniu kocioł się dogrzewa już po około 15min i działa aż ST292 nie powie mu już dosyć i wtedy się wyłącza. Teraz na dworze zrobiło się ciepło około 0 stopni to jest cacy.
-
Niżej niż 35 stopni to nie może dojść z temperaturą podłogi przynajmniej przez pół dnia,potem się wyłączy ale postój i tak nie więcej niż 1,5 godziny. Jak 35 to chodzi ok.2 godzin,postój też 1,5 godziny. Temperatura kotła jest dobra 66 stopni na kotle i 58 powrót. Nie policzyłem dokładnie ile razy się załącza na dobę jeśli bym miał bez sterowania tylko praca ciągła to w domu w końcu upał by był już to wypróbowałem. Sterownik musiał by sterować pompą a nie kotłem wtedy było by ok. Ale nie umiem w sterowniku kotła przełączyć zacisków, żeby było sterowanie pompą przez termostat,bo wyjście dodatkowe jest już zajęte przez pompę kotłową
-
Obniżyłem temperaturę żądaną zaworu na 35 stp. rzeczywiście kocioł łapie teraz temperaturę zadaną 65st. ale prawie wcale się nie wyłącza fakt ,że bardzo ładnie moduluje pracą więc nie wiem jak to wpływa na ekonomię. Parę dni tak zostawię i zobaczę
-
No właśnie kolegą Sambor powiedział to o czym ja myślę wystarczy ,że temperatura na zewnątrz będzie na plus to spalanie spada do jednego worka na dobę. A pytanie kolejne takie czy powinienem kręcić ustawieniami funkcji HALOTRON w menu. Bo jak tam zmienię obroty minimalne na np.400 to jest wtedy możliwość zjechać do 400 przy ustawieniach prędkości wentylatora.Menu HALOTRON zabezpieczone jest dodatkowym kodem 6163 w sterowniku kotła APCK Slim od techa
-
Na chwilę obecną spala 10 worków na sześć dni czyli jakieś 25 kg. na dobę przy tym metrażu 105m2 dom bardzo dobrze ocieplony nowy dom okna 3 szybowe to chyba dużo a wcale nie ma jakiegoś szału salon to 22,5 st. Inne pokoje 21 st. i więcej się wycisnąć nie da Czy jak zjeżdżam mocą kotła w dół to zakresy dolne i górne są automatycznie regulowane czy tylko górne
-
No właśnie tutaj jest taki problem , że instalacja bardzo zalewa kocioł zimną wodą i 11kw mimo że powinno wystarczyć to jest za mało. Kocioł ma małą pojemność wymienika tylko 50litow sprawdziłem w specyfikacji. Dlatego pompa zasilania na najniższym biegu.,rotametry skręcone tak ,żeby komfortu cieplnego nie tracić a i tak coś nie domaga. Jak było na dworzu koło 0 stopni to jeszcze ok. ale teraz jest w dzień -7 a w nocy -11 i kocioł pracuje przez trzy godziny i nie jest w stanie zrobić 55 stopni i tym samym w instalację puszcza tylko chwilami żądaną na zaworze a potem zawór skręca i tak od nowa.
-
Witam kolegę Bercus twoje porady ostatnio też mi pomogły razem z kolegą Samborem udało się dojść do ładu z kotłem.Tym razem jest jednak inaczej wyłączenie ochronny powrotu nic nie daje jest jeszcze gorzej kocioł schodzi z temperaturą nawet do 46 stopni.Pompa CO czyli zasilania podłogówki pracuje przez cały cykl pracy grzania załącza się dopiero po przekroczeniu temperatury zadanej 53 stopnie. Widzę,że regulacją obrotów wentylatora w dół temperatura trochę rośnie kocioł pracuje w PID i trochę mnie to dziwi ale tak jest.
-
Dodam ,że kocioł chodzi w trybie sterowania czujnikiem temperatury podłogi z Tech 292 ponieważ jest podłogówka, więc widać czasu postoju ale bardzo krótkie Przepraszam coś mi nie pykło w wysyłaniu. Wracając do tematu spalanie jest raczej dobre może trochę komora ciemna jest ale popiół jak mąka żadnych spieków czy podejrzanych rzeczy kocioł ma 4 lata nowy dom 105m2 kocioł Defro Calori 11 więc wg. podstawowych zasad powinno być ok. Już tu na forum przerabiałem wiele ustawień ale dopiero dodanie pompy krótkiego obiegu naprawdę poprawiło sytuację. Teraz podłogą jest dogrzana komfort jest ale denerwuje mnie to ,że kocioł nie chodzi w prawidłowych parametrach a to wiadomo z czym się wiąże 💥💥💥🙆
-
Panowie wraz z malejącą temperaturą na zewnątrz temat słabej wydajności kotła powrócił. Dziękuję koledze Samborowi za wcześniejsze porady wg. ich przerobiłem instalację dodając pompę krótkiego obiegu i modyfikację ustawień,ale jak wspomniałem temperatura na zewnątrz -15 stopni i wydajność kotła jest tak niska ,że nie jest wstanie dojść do temperatury 55 stopni przy zadanej 65. Co za tym idzie zawór kręci jak opętany w celu ochrony powrotu. Czy mogę jakoś jeszcze coś zrobić, żeby było lepiej. Teraz kocioł chodzi na 90%mocy i o dziwo jest lepiej jak na 100% Zrobię zdjęcie ekranu producenta. Dodam ,że kocioł chodzi w trybie sterowania czujnikiem temperatury podłogi z Tech 292 ponieważ jest podłogówka, więc widać czasu postoju ale bardzo krótkie
-
Dzień dobry wszystkim mam takie pytanie w moim kociołku Defro Calori 11 jest sterownik APCK Slim. Kocioł działa z ogrzewaniem podłogowym zasila je pompa która w sterowniku jest przypisana jako pompa zaworu i do tego złącza jest podłączona. Pompa załącza się po przekroczeniu progu temperatury i wyłącza po wygaszeniu kotła jak ustawić w menu sterownika ,żeby pracowała jeszcze przez jakiś czas po wygaszeniu kotła?
-
Od dwóch lat biorę ten sam u tego samego dostawcy,trochę masakryczny to był przypadek ,że akurat po zwiększeniu mocy kotła pellet okazał się kiepski.
-
Pellet to raczej odpada ,bo jest ten sam co wcześniej z jednej palety. Dałem już wczoraj więcej powietrza zwiększyłem obroty z 600 na 650 i nic. Jeszcze dam więcej i zobaczę. Nie bardzo wiem co to jest parametr,"bieg wentylatora" ,bo nie widzę różnicy jak się to podnosi. Kocioł pracuje w PID.
-
A to Ty kolego Sambor właśnie się tak stało po tych regulacjach kotła ,żeby wyrobił do ustawień instalacji,większy bieg pompy CO i ta regulacja rotametrow,musiałem zwiększyć moc kotła na 105% i tak teraz wygląda spalanie,po za tym nic się nie dzieje nie kopci.
-
Witam wszystkich Mam kocioł Defro Calori 11 Sterownik Apck slim tech. Dzięki chłopakom ma forum poprawiłem instalację i działanie ogrzewania podłogowego jednak niepokoi mnie wygląd popiołu - zdjęcie poniżej. Zaznaczam ,że instalacja jest poprawiona i ustawiona powrót ciepły 55st. Kocioł pracuje z termostatem pokojowym więc bez ciągłej pracy lecz osiąga temperaturę 63-64 st. w jednym cyklu. A popielniku takie coś.
-
Na drugim biegu CO jest cicho powroty czuć ,że ciepłe są a to już sukces. IBO jest na 1 biegu
-
Przestawiłem pompę CO na drugi bieg , przepływy trochę spadły ale pobawiłem się trochę i taki chyba znalazłem środek ,bo te dwa pokoje ciepłe trochę słabo w salonie mam zimne pola. Wymienię te rotametry,bo to co teraz jest to straszne gówno. Nie zdawałem sobie sprawy ,że tu może być problem. Na tym drugim biegu pompy CO nie da się więcej wycisnąć niż 2,5 l,,/min. w tych dwóch pętlach ale w pokojach ciepło.😀
-
Nie powrót IBO 25/60. Zmiana biegów na wyższe nic nie daje już to przerabialiśmy.
-
Teraz 105 % bawiłem się jeszcze w ustawieniach serwisowych i tam jest zwiększenie mocy chyba palnika na 15kw i wtedy znów się przegrzewa,bo ustawiam 65st. i histerezę 7 dochodzi do 72st i się wyłącza
