Napisano 21 grudzień 2010 - 00:56

Witam

Posiadam piec o mocy 25kW i sterownik TITANIC, pow. do ogrzania 160m2 (dom nie jest do końca ocieplony), kupuje ekogrosik EKORET, mój problem polega na tym, że piec za dużo pali, popiół jest dość gruby, nie wiem w czym leży wina. Ustawienia mam ustawione tak:

czas podawania 8s
czas przerwy 52s
moc dmuchawy 05
czas przedmuchu 15s
przerwa w podtrzymaniu 7 min
krotność podawania 2
nastawa CWU nic nie przestawiałem ponieważ mam bojler wiszący i podobno nie trzeba go podłączać tego CWU, jak dobrze pamiętam to ta opcja jest wyłączona
nastawa pieca 45^C

Spalanie na dobę wychodzi około 30kg, jest to zbyt dużo wg mnie, co radzicie zrobić ? i mam pytanie odnośnie czujnika pogodowego, czy warto go zakładać? Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
  • 0



#2 OFFLINE   domin75

domin75

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 255 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Wielkopolska

Napisano 21 grudzień 2010 - 08:31

Jaki konkretnie masz piec, bo jeżeli stalowy to te 45`C ustawione bardzo go niszczy (powrót masz pewnie około 40`C). Moim zdaniem 30kg nie jest dużym spalaniem przy nie do końca dobrze ocieplonym domu. Ile stopni masz w pomieszczeniach? Masz bardzo oszczędne podawanie, może to przyczyna złych efektów spalania. Wnioskuję też, że nie masz zaworu mieszającego – a to błąd.
  • 0

#3 OFFLINE   snoop

snoop

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 21 grudzień 2010 - 12:18

Zaworu mieszającego nie mam, ponieważ nie mam jeszcze podłączonych grzejników, ponieważ dom jest w trakcie remontów i ogrzewany jest z samej podłogówki. Nie wiem dokładnie czy to jest piec stalowy, ale w instrukcji pisze takie coś: KOTŁY WODNE C.O typ WENUS z podajnikiem ślimakowym. Nie wiem jaka jest temperatura w pomieszczeniu, ponieważ nie mam tam termometru. Może mógłby pan podać jakieś ustawienia aby ten ekogrosik się dopalał, bo popiół jest naprawdę dość gruby. Z góry dziękuję.
  • 0

#4 OFFLINE   snoop

snoop

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 21 grudzień 2010 - 15:19

pomoże ktoś?, okazało się, że na tych ustawieniach na dobre spala niecałe 2 worki po 25kg jeden.
  • 0

#5 OFFLINE   kseroks1

kseroks1

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 143 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Podkarpackie MIELEC

Napisano 21 grudzień 2010 - 17:22

Witam
JA ma też TYTANIC i 25kW
moje ustawienia to
podawanie 13s
przerwa 1min 22s
przedmuch 10s
przerwa przedmuchu 5 min
krotność 2
Retopal bo nim palę wypala się dobrze ale spieka się lekko popiół bo ma takie tendencje i koniec.
na 200m2 spalam przy -15 ^C ok 25kg. teraz w granicach 20kg. Mniej się po prostu nie da.
Temp zadana 70 st C po pod mieszaniu zaworem 4D na grzejniki w zależności od pogody od 30 do 45 st C
A co do pogodówki to dobry pomysł ale z starowaniem zaworu mieszającego(4D/3D) to daje wymierne oszczędności nawet do 19% mniej opału. Sam mam zamiar założyć Estyma uni kontrol mix 07 i do tego pokojówkę Auraton

Pozdrawiam
  • 0

#6 OFFLINE   snoop

snoop

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 21 grudzień 2010 - 22:21

A na jakim biegu masz ustawioną dmuchawę? dodam jeszcze ze w palniku płomień powinien być duży i się powinien palić na całej szerokości tego gdzie się znajduję opał, a u mnie płomień pali się do połowy tego gdzie znajduję się opał i pali się świeży węgielek a gruby popiół nie jest spalany i spada do popielnika, gdy załączy się podajnik, bo jest przesuwany.
  • 0

#7 OFFLINE   snoop

snoop

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów

Napisano 22 grudzień 2010 - 16:59

proszę o pomoc. Dzisiaj ustawie takie ustawienia jak podał kolega wyżej, ale dmuchawę na jaki bieg ustawić (skala 1-12). Z góry dziękuję.
Na prawdę tak dużo pali tego ekogrosiku przy 50^C ;/ prawie 2 worki na dobe Ekoretu.
  • 0

#8 OFFLINE   kseroks1

kseroks1

    Stały Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 143 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Podkarpackie MIELEC

Napisano 24 grudzień 2010 - 12:34

Witam
Zapomniałem o tej dmuchawie;P
Ja mam na 3 biegu ustawiona a przysłonę na wentylatorze mam zakrytą w 80% jakieś 1,5 cm wloty powietrza nie więcej.
Najlepszym sposobem dobrania odpowiedniej ilości powietrza według mnie jest zasłonięcie drzwiczek szybą hartowaną (np ze starej szklanej półki) i obserwację paleniska bo przy otwartych drzwiczkach paleniska jest całkiem inny płomień.
Spalanie 2 worków na dobę jest nie dopuszczalne 50kg to zasypowe biorą na dobę.
U mnie w granicy 22 kg na dobę +/- 3 kg takie mam średnie spalanie w okresie grzewczym. Poniżej 19 nie udało mi się zejść( a szkoda) wszystko przede mną.
Pozdrawiam i Wesołych świąt.
  • 0





Podobne tematy Zwiń

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych