Witam

 

Posiadam piec o mocy 25kW i sterownik TITANIC, pow. do ogrzania 160m2 (dom nie jest do końca ocieplony), kupuje ekogrosik EKORET, mój problem polega na tym, że piec za dużo pali, popiół jest dość gruby, nie wiem w czym leży wina. Ustawienia mam ustawione tak:

 

czas podawania 8s

czas przerwy 52s

moc dmuchawy 05

czas przedmuchu 15s

przerwa w podtrzymaniu 7 min

krotność podawania 2

nastawa CWU nic nie przestawiałem ponieważ mam bojler wiszący i podobno nie trzeba go podłączać tego CWU, jak dobrze pamiętam to ta opcja jest wyłączona

nastawa pieca 45^C

 

Spalanie na dobę wychodzi około 30kg, jest to zbyt dużo wg mnie, co radzicie zrobić ? i mam pytanie odnośnie czujnika pogodowego, czy warto go zakładać? Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Jaki konkretnie masz piec, bo jeżeli stalowy to te 45`C ustawione bardzo go niszczy (powrót masz pewnie około 40`C). Moim zdaniem 30kg nie jest dużym spalaniem przy nie do końca dobrze ocieplonym domu. Ile stopni masz w pomieszczeniach? Masz bardzo oszczędne podawanie, może to przyczyna złych efektów spalania. Wnioskuję też, że nie masz zaworu mieszającego – a to błąd.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zaworu mieszającego nie mam, ponieważ nie mam jeszcze podłączonych grzejników, ponieważ dom jest w trakcie remontów i ogrzewany jest z samej podłogówki. Nie wiem dokładnie czy to jest piec stalowy, ale w instrukcji pisze takie coś: KOTŁY WODNE C.O typ WENUS z podajnikiem ślimakowym. Nie wiem jaka jest temperatura w pomieszczeniu, ponieważ nie mam tam termometru. Może mógłby pan podać jakieś ustawienia aby ten ekogrosik się dopalał, bo popiół jest naprawdę dość gruby. Z góry dziękuję.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

JA ma też TYTANIC i 25kW

moje ustawienia to

podawanie 13s

przerwa 1min 22s

przedmuch 10s

przerwa przedmuchu 5 min

krotność 2

Retopal bo nim palę wypala się dobrze ale spieka się lekko popiół bo ma takie tendencje i koniec.

na 200m2 spalam przy -15 ^C ok 25kg. teraz w granicach 20kg. Mniej się po prostu nie da.

Temp zadana 70 st C po pod mieszaniu zaworem 4D na grzejniki w zależności od pogody od 30 do 45 st C

A co do pogodówki to dobry pomysł ale z starowaniem zaworu mieszającego(4D/3D) to daje wymierne oszczędności nawet do 19% mniej opału. Sam mam zamiar założyć Estyma uni kontrol mix 07 i do tego pokojówkę Auraton

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A na jakim biegu masz ustawioną dmuchawę? dodam jeszcze ze w palniku płomień powinien być duży i się powinien palić na całej szerokości tego gdzie się znajduję opał, a u mnie płomień pali się do połowy tego gdzie znajduję się opał i pali się świeży węgielek a gruby popiół nie jest spalany i spada do popielnika, gdy załączy się podajnik, bo jest przesuwany.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam

Zapomniałem o tej dmuchawie;P

Ja mam na 3 biegu ustawiona a przysłonę na wentylatorze mam zakrytą w 80% jakieś 1,5 cm wloty powietrza nie więcej.

Najlepszym sposobem dobrania odpowiedniej ilości powietrza według mnie jest zasłonięcie drzwiczek szybą hartowaną (np ze starej szklanej półki) i obserwację paleniska bo przy otwartych drzwiczkach paleniska jest całkiem inny płomień.

Spalanie 2 worków na dobę jest nie dopuszczalne 50kg to zasypowe biorą na dobę.

U mnie w granicy 22 kg na dobę +/- 3 kg takie mam średnie spalanie w okresie grzewczym. Poniżej 19 nie udało mi się zejść( a szkoda) wszystko przede mną.

Pozdrawiam i Wesołych świąt.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.