Schemat instalacji c.o.



  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
31 odpowiedzi w tym temacie

#1 OFFLINE   macil

macil

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 7 postów

Napisano 31 styczeń 2008 - 11:43

Witam
Narysowałem schemat instalacji co i proszę o "konsultację" fachowców.
Głównie chodzi mi o to, czy układ jest poprawny, gdzie i jakie wstawić dodatkowe elementy (zawory, może pompy itp).
Zawór czterodrogowy zastosowałem do ochrony kotła i zabezpieczeniu rur pex/al/pex przed nadmierną temperaturą.

Z góry dziękuję
Pozdrawiam
Maciek
  • 1



#2 OFFLINE   Amanda

Amanda

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 69 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: płd wlkp
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 31 styczeń 2008 - 11:47

Narysowałem schemat instalacji co i proszę o "konsultację" fachowców.

Skoro narysowałeś to odważ sie toto pokazać B)
  • 0

#3 OFFLINE   macil

macil

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 7 postów

Napisano 31 styczeń 2008 - 14:11

No masz, zapomniałem wrzucić linka do zdjęcia.
O to moje wypociny.
http://www.fotosik.p...41b42dcd6b9cf01
  • 0

#4 OFFLINE   Amanda

Amanda

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 69 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: płd wlkp
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 31 styczeń 2008 - 14:32

Fachowcem nie jestem, ale na mój chlopski rozum to:
- CWU (oraz "jego" pompa) powinien być podpięty przed zaworem 4 drogowym (równolegle do wyjść kotła), coś w TEN deseń.
- pompa obiegowa za zaworem 4 drogowym powinna byc chyba zaraz za zaworem (4d)

Co do reszty to pozostawiam fachowcom B)

Lookałeś np na TO?
  • 0

#5 OFFLINE   Amanda

Amanda

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 69 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: płd wlkp
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 31 styczeń 2008 - 14:34

Lookałeś np na TO?

(Aaaa - lookałeś :) )

W układach z zaworami 4d nie "miesza" sie obwodu "piecowego" z obwodem "grzejnikowym" (czy jak to tam nazwać - :) )

Jak sie usuwa post? - nie widze opcji USUŃ B)
  • 0

#6 OFFLINE   piotrek automatyk

piotrek automatyk

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1112 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: lubelskie
  • Zainteresowania: Automatyka procesów i systemów związanych z centralnym ogrzewaniem na opał stały, instalacje c.o., hydrauliczne i elektryczne. Pasja - automatyka i montaż kotłowni oraz systemów centralnego ogrzewania, sterowniki z algorytmem PID. Doradztwo techniczne. Piece kaflowe, prace zduńskie.

Napisano 31 styczeń 2008 - 14:57

Witam.

Właśnie że się miesza.

Pozdrawiam.
  • 0

#7 OFFLINE   piotrek automatyk

piotrek automatyk

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1112 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: lubelskie
  • Zainteresowania: Automatyka procesów i systemów związanych z centralnym ogrzewaniem na opał stały, instalacje c.o., hydrauliczne i elektryczne. Pasja - automatyka i montaż kotłowni oraz systemów centralnego ogrzewania, sterowniki z algorytmem PID. Doradztwo techniczne. Piece kaflowe, prace zduńskie.

Napisano 31 styczeń 2008 - 14:59

A usunięcie postu załatwia się z Marcinem. Tylko po co? Na forum przecież nie muszą być same turboprofesjonalne rozważania, ale i takie czasami nie do końca słuszne. Nikomu to ujmy nie przynosi, że nie wie i konsultuje problem z osobami bardziej w temacie.

Pozdrawiam.
  • 0

#8 OFFLINE   piotrek automatyk

piotrek automatyk

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1112 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: lubelskie
  • Zainteresowania: Automatyka procesów i systemów związanych z centralnym ogrzewaniem na opał stały, instalacje c.o., hydrauliczne i elektryczne. Pasja - automatyka i montaż kotłowni oraz systemów centralnego ogrzewania, sterowniki z algorytmem PID. Doradztwo techniczne. Piece kaflowe, prace zduńskie.

Napisano 31 styczeń 2008 - 15:03

A, zapomnialem. Podajecie link na stronę honeywella. To nie jest zły zawór, ale jeśli chcielibyście podłączyć sterowanie z siłownikiem do tego zaworu, to cena siłownika honeywella to 560 zł. Totalne przegięcie. Proponuję szwedzkie ESBE - zawór 176 zł o współczynniku Kvs 12 ( przepływ 12 m3/godz. ) i oryginalny siłownik do niego 360 zł.

Pozdrawiam.
  • 0

#9 OFFLINE   macil

macil

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 7 postów

Napisano 31 styczeń 2008 - 18:33

(Aaaa - lookałeś :) )

W układach z zaworami 4d nie "miesza" sie obwodu "piecowego" z obwodem "grzejnikowym" (czy jak to tam nazwać - :) )

Jak sie usuwa post? - nie widze opcji USUŃ B)



Witam.

Właśnie że się miesza.

Pozdrawiam.

Tak na mój chłopski rozum, jak zasilę CWU bezpośrednio z kotła, to szybciej podgrzeję wodę użytkową, oraz w razie "W" wymiennik posłuży jako odbiornik ciepła.
Nie wiem tylko, czy dobrze rozumuję.
  • 0

#10 OFFLINE   Amanda

Amanda

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 69 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: płd wlkp
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 31 styczeń 2008 - 21:55

Właśnie że się miesza.

Możesz "rzucić" przykład (link, rysunek) i info w jakich przypadkach się to stosuje? - jestem "małym hydaulikiem, amatorem na własne domowe potrzeby" :) , więc poszerzenie wiedzy w tym temacie może okazać się pożyteczne :)

A usunięcie postu załatwia się z Marcinem. Tylko po co?

Bo zamiast zedytować już istniejący post, napisałem po 2 minutach nowy - ogólnie tego na forach się nie robi i nie jest to mile widziane (można "zarobić" np, bana od admina) B)

A, zapomnialem. Podajecie link na stronę honeywella. To nie jest zły zawór, ale jeśli chcielibyście podłączyć sterowanie z siłownikiem do tego zaworu, to cena siłownika honeywella to 560 zł. Totalne przegięcie. Proponuję szwedzkie ESBE - zawór 176 zł o współczynniku Kvs 12 ( przepływ 12 m3/godz. ) i oryginalny siłownik do niego 360 zł.

Link do strony honeywella podałem bo akurat z googli mi się "trafiła" i jest tam nieco informacji co i jak - nie miałem zamiaru sugerować zakupu akurat zaworu tej firmy.
Przy okazji, co sądzisz o TAKIM zaworze?

Tak na mój chłopski rozum, jak zasilę CWU bezpośrednio z kotła, to szybciej podgrzeję wodę użytkową, oraz w razie "W" wymiennik posłuży jako odbiornik ciepła.
Nie wiem tylko, czy dobrze rozumuję.

Dobrze, ponadto w ten sposób podgrzejesz wodę w zbiorniku CWU szybciej i do wyższej temperatury.
  • 0

#11 OFFLINE   goryna

goryna

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 16 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 01 luty 2008 - 00:17

Witajcie, jeżeli podłogówka będzie uzbrojona w termostaty pokojowe (+ elektrozaworki na kolektorze) to proponowałbym wstawić zawór różnicy ciśnień za zaworem zwrotnym. Zabezpieczy to pompę (podłogówka) przed pracą na zamkniętym układzie, w przypadku zamkniętych wszystkich obwodów podłogówki.

Jeżeli podłogówka będzie miała sterowanie manualne (prawdopodobne przy 17m2), zawór różnicowy jest zbędny.

B) foto - Kliknij Tutaj!


Dołączona grafika

Pozdrawiam
  • 0
Proste jest piękne

#12 OFFLINE   macil

macil

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 7 postów

Napisano 01 luty 2008 - 11:31

Dobrze, ponadto w ten sposób podgrzejesz wodę w zbiorniku CWU szybciej i do wyższej temperatury.

Świetnie, bo zależy mi na tym, zwłaszcza w sezonie letnim.
Po komentarzach i radach, tak sobie myślę, że trochę przekombinowałem ten schemat. Zamiast dwóch obwodów zastosuje jeden, a zamiast zaworu trójdrożnego na podłogówkę zawory RTL.
  • 0

#13 OFFLINE   macil

macil

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 7 postów

Napisano 05 luty 2008 - 13:28

Poprawiłem schemat:

Dołączona grafika

Zamiast wymiennika z wężownicą - wymiennik płytowy.
Mam jeszcze pytanie o regulację zaworem 4-drogowym.
Głównie zależy mi na ochronie rurek pex miedzy rozdzielaczem, a grzejnikami.
Czy zawór ten można wyregulować w taki sposób aby na grzejniki puścić wodę max 70st i jednocześnie zabezpieczyć kocioł przed zbyt niską temperaturą na powrocie.
Nie zależy mi na płynnej regulacji temperatury w pomieszczeniach (do tego będę używał zaworów termostatycznych).
  • 0

#14 OFFLINE   tomi

tomi

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów

Napisano 08 luty 2008 - 02:13

pompe tą na powrocie zamontuj przed samym wymiennikiem jak tak zostanie może wpychać przez mieszacz na grzejniki
  • 0

#15 OFFLINE   piotrek automatyk

piotrek automatyk

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1112 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: lubelskie
  • Zainteresowania: Automatyka procesów i systemów związanych z centralnym ogrzewaniem na opał stały, instalacje c.o., hydrauliczne i elektryczne. Pasja - automatyka i montaż kotłowni oraz systemów centralnego ogrzewania, sterowniki z algorytmem PID. Doradztwo techniczne. Piece kaflowe, prace zduńskie.

Napisano 08 luty 2008 - 06:01

Witam.

Argumentując w taki sposób równie dobrze możesz powiedzieć, że pompa zamontowana przed samym wymiennikiem ( zasobnikiem ) wymuszając przepływ będzie blokowała przepływ przez instalację grzejnikową wymuszaną pompą na c.o.

A jeśli będzie wypychać na c.o. to co się stanie? I tak wszystko będzie zależeć od nastawy na zaworze mieszającym i oporów hydraulicznych instalacji.

Proponuję nie rzucać takimi wątpliwymi "pewnikami".

Pozdrawiam.
  • 0

#16 OFFLINE   Amanda

Amanda

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 69 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: płd wlkp
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 08 luty 2008 - 07:35

OK, ale niezależnie od powyższego chyba jednak lepiej byłoby by pompa była wpięta szeregowo z samym wymiennikiem CWU.
?? :)
  • 0

#17 OFFLINE   piotrek automatyk

piotrek automatyk

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1112 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: lubelskie
  • Zainteresowania: Automatyka procesów i systemów związanych z centralnym ogrzewaniem na opał stały, instalacje c.o., hydrauliczne i elektryczne. Pasja - automatyka i montaż kotłowni oraz systemów centralnego ogrzewania, sterowniki z algorytmem PID. Doradztwo techniczne. Piece kaflowe, prace zduńskie.

Napisano 08 luty 2008 - 08:38

Witam.

Oczywiście, że tak, ale przede wszystkim ze względu na sterowanie podgrzewaniem wody w zasobniku.

Pozdrawiam.
  • 0

#18 OFFLINE   tomi

tomi

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 18 postów

Napisano 08 luty 2008 - 10:15

Witam.

Argumentując w taki sposób równie dobrze możesz powiedzieć, że pompa zamontowana przed samym wymiennikiem ( zasobnikiem ) wymuszając przepływ będzie blokowała przepływ przez instalację grzejnikową wymuszaną pompą na c.o.

A jeśli będzie wypychać na c.o. to co się stanie? I tak wszystko będzie zależeć od nastawy na zaworze mieszającym i oporów hydraulicznych instalacji.

Proponuję nie rzucać takimi wątpliwymi "pewnikami".

Pozdrawiam.

pompa ta na powrocie jest podłączona szeregowo z pompą na grzejniki więc na pewno wepchnie a termostat ten na rozdzielaczu ma zapobiegać przed niepożądaną temperaturą więc po co jest skoro pompa powrotna nam wepchnie mimo wyłączenia pompy co. pompa ta na powrocie powinna być zamontowana przed wymiennikiem ruwnolegle a nie szeregowo i nie zblokuje przepływu bo za każdą pompą trzeba montować zawory zwrotne do tego służą. montowanie pomp tylko ruwnolegle i z zaworami zwrotnymi kto myśli inaczej i uznaje sie za fachowca niech nie wprowadza błąd
  • 0

#19 OFFLINE   Amanda

Amanda

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 69 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: płd wlkp
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.

Napisano 08 luty 2008 - 14:49

Mógłbys to zobrazować - jakis rysunek?
Bo teraz to już jest tak namotane że nic nie wiem (co nie wyklucze że obaj macie rację :) )
  • 0

#20 OFFLINE   piotrek automatyk

piotrek automatyk

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1112 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: lubelskie
  • Zainteresowania: Automatyka procesów i systemów związanych z centralnym ogrzewaniem na opał stały, instalacje c.o., hydrauliczne i elektryczne. Pasja - automatyka i montaż kotłowni oraz systemów centralnego ogrzewania, sterowniki z algorytmem PID. Doradztwo techniczne. Piece kaflowe, prace zduńskie.

Napisano 08 luty 2008 - 17:10

pompa ta na powrocie jest podłączona szeregowo z pompą na grzejniki więc na pewno wepchnie a termostat ten na rozdzielaczu ma zapobiegać przed niepożądaną temperaturą więc po co jest skoro pompa powrotna nam wepchnie mimo wyłączenia pompy co. pompa ta na powrocie powinna być zamontowana przed wymiennikiem ruwnolegle a nie szeregowo i nie zblokuje przepływu bo za każdą pompą trzeba montować zawory zwrotne do tego służą. montowanie pomp tylko ruwnolegle i z zaworami zwrotnymi kto myśli inaczej i uznaje sie za fachowca niech nie wprowadza błąd


Witam serdecznie.

Kolego, spójrz jeszcze raz na ten schemat i nie pisz takich rzeczy a z tym równoległym podłączeniem zasobnika ciepłej wody z pompą to dałeś czadu....

Jestem za zdrowż wymianą poglądów, ale nie moge nie reagować jak czytam takie rzeczy.

Pozdrawiam.
  • 0