#1 OFFLINE
Napisano 11 listopad 2009 - 15:04
PIEC NA EKOGROSZEK PODAJNIK ŚLIMAKOWY
PIEC 15kw EKR15
STEROWNIK MANUET
CZAS PRACY PODAWANIA ?????
CZAS DMUCHAWY PODAWANIA????
KROTNOŚĆ PODAWANIA????
CZAS OCZEKIWANIA????
CZAS PAUZY PODAWANIA????
TEMPERATURA KOTŁA????
#2 OFFLINE
Napisano 11 listopad 2009 - 15:40
#3 OFFLINE
Napisano 11 listopad 2009 - 18:57
Ja mam takie ustawienie
PIEC NA EKOGROSZEK PODAJNIK ŚLIMAKOWY
PIEC 15kw EKR15
STEROWNIK MANUET
CZAS PRACY PODAWANIA 11 sek
CZAS DMUCHAWY PODTRZYMYWANIA 10sek
KROTNOŚĆ PODAWANIA 1
CZAS OCZEKIWANIA 7min
CZAS PAUZY PODAWANIA 110sek
TEMPERATURA KOTŁA 55%
#4 OFFLINE
Napisano 11 listopad 2009 - 19:39
#5 OFFLINE
Napisano 12 listopad 2009 - 14:04
Użytkownik loizip dnia 11.11.2009, 18:57 napisał
Ja mam takie ustawienie
PIEC NA EKOGROSZEK PODAJNIK ŚLIMAKOWY
PIEC 15kw EKR15
STEROWNIK MANUET
CZAS PRACY PODAWANIA 11 sek
CZAS DMUCHAWY PODTRZYMYWANIA 10sek
KROTNOŚĆ PODAWANIA 1
CZAS OCZEKIWANIA 7min
CZAS PAUZY PODAWANIA 110sek
TEMPERATURA KOTŁA 55%
Tak jak kolega poniżej napisał to nikt odległość tych najlepszych ustawień nie poda. Ustawienia sam dobierzesz jednak musisz wiedzieć parę następujących rzeczy:
- częste przedmuchy to: wyższa temperatura (niżyli zadana przez Ciebie) jednak spalanie opału szybsze
- niska temperatura pracy to: teoretycznie dłuższy czas pracy na jednym zasypie jednak że krótsza żywotność kotła
- czas podawania to: będzie zależny od tego jak częste masz przedmuchy i jaką temperaturę ustawiłeś na kotle. Częste przedmuchy o dużej mocy i wysoka temperatura spowodują szybsze spalanie opału a więc czas podawania w tym momencie trzeba zmniejszyć
- mniejsza częstotliwość przedmuchów z mniejszą mocą to: teoretycznie mniejsze zużycie opału, czas podawania na daną chwilę możesz zwiększyć bo wiadomo opału idzie mniej.
Ja bym ustawił następujące parametry
CZAS PRACY PODAWANIA 15 sek
CZAS DMUCHAWY PODTRZYMYWANIA 20 sek
KROTNOŚĆ PODAWANIA 1
CZAS OCZEKIWANIA 16 min
CZAS PAUZY PODAWANIA - tego natomiast nie rozumiem
TEMPERATURA KOTŁA 58 stopni
Tematu ustawienia czopucha nie poruszam bo zaraz mnie tu inni zaszczują. Napisz jaką masz powierzchnię grzewczą. Co masz na dole i jak i na górze o ile jest góra
#6 OFFLINE
Napisano 12 listopad 2009 - 14:35
Dom ma 40m2 bez góry Salon,sypialnię,kuchnie, korytarz i łazienkę.
4 grzejniki i 1 drabinka.
Dom jeszcze nie ocieplony.
#7 OFFLINE
Napisano 12 listopad 2009 - 16:37
#8 OFFLINE
Napisano 12 listopad 2009 - 18:37
Podobne tematy
| Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
|---|---|---|---|---|---|
Ustawienia Dla Pieca 17 Kw Firmy Sekoprosze o podanie parametrów |
Instalacje CO i CWU | chudywojtek |
|
|
|
Ogrzewanie Domu - Prośba O RadyJaki kocioł wybrać? itp. |
Instalacje CO i CWU | Otyniak |
|
|
|
Jak szybko nagrzać 700 litrów wodypiec do sauny japońskiej - bani wody |
Instalacje CO i CWU | eversun |
|
|
|
Połączenie Pieca Na Eko-Groszek I Kominka Z Płaszczem Wodnymjak to rozwiązać najprościej |
Instalacje CO i CWU | mwatras |
|
|
|
Budowa - Projekt Sielanka - Jakie Ogrzewanie ? |
Kwestie finansowe | bazant83 |
|
|
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0
0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych