Skocz do zawartości


Zdjęcie

Jak Ustawic Oszczednie Piec Na Ekogroszek



  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
7 odpowiedzi w tym temacie

#1 OFFLINE   loizip

loizip

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów

Napisano 11 listopad 2009 - 15:04

Witam nie umiem poradzić sobie z ustawieniami pieca proszę o POMOC

PIEC NA EKOGROSZEK PODAJNIK ŚLIMAKOWY

PIEC 15kw EKR15

STEROWNIK MANUET

CZAS PRACY PODAWANIA ?????

CZAS DMUCHAWY PODAWANIA????

KROTNOŚĆ PODAWANIA????

CZAS OCZEKIWANIA????

CZAS PAUZY PODAWANIA????

TEMPERATURA KOTŁA????
  • 0



#2 OFFLINE   MałyMiki

MałyMiki

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 336 postów

Napisano 11 listopad 2009 - 15:40

Pofatygowałeś się chodź trochę aby poczytać inne wątki na tym forum ? oczywiście forum jest po to aby pomagać ale takich tematów jest setki z dość obszernymi odpowiedziami, wystarczy 5 minut aby się czegoś dowiedzieć i samemu spróbować.
  • 0

#3 OFFLINE   loizip

loizip

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów

Napisano 11 listopad 2009 - 18:57

Czytałem juz duzo ale moze ktos ma inne ustawienia niz ja BARDZIEJ OSZCZEDNIEJSZE oto moje ustawienia.

Ja mam takie ustawienie

PIEC NA EKOGROSZEK PODAJNIK ŚLIMAKOWY

PIEC 15kw EKR15

STEROWNIK MANUET

CZAS PRACY PODAWANIA 11 sek

CZAS DMUCHAWY PODTRZYMYWANIA 10sek

KROTNOŚĆ PODAWANIA 1

CZAS OCZEKIWANIA 7min

CZAS PAUZY PODAWANIA 110sek

TEMPERATURA KOTŁA 55%
  • 0

#4 OFFLINE   neokowal1

neokowal1

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 346 postów

Napisano 11 listopad 2009 - 19:39

Nie licz na to że ktoś ci poda dobre ustawienia. Poprostu takie uniwersalne dobre ustawienia nie istnieją. Zależą one od tak wielu czynników, że bez bezpośredniej obserwacji płomienia i procesu spalania, nikt nie jest w stanie na odległość takich ustawień określić, nawet jeśli ktoś posiada identyczny kocioł.
  • 0

#5 OFFLINE   MałyMiki

MałyMiki

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 336 postów

Napisano 12 listopad 2009 - 14:04

Czytałem juz duzo ale moze ktos ma inne ustawienia niz ja BARDZIEJ OSZCZEDNIEJSZE oto moje ustawienia.

Ja mam takie ustawienie

PIEC NA EKOGROSZEK PODAJNIK ŚLIMAKOWY

PIEC 15kw EKR15

STEROWNIK MANUET

CZAS PRACY PODAWANIA 11 sek

CZAS DMUCHAWY PODTRZYMYWANIA 10sek

KROTNOŚĆ PODAWANIA 1

CZAS OCZEKIWANIA 7min

CZAS PAUZY PODAWANIA 110sek

TEMPERATURA KOTŁA 55%




Tak jak kolega poniżej napisał to nikt odległość tych najlepszych ustawień nie poda. Ustawienia sam dobierzesz jednak musisz wiedzieć parę następujących rzeczy:

- częste przedmuchy to: wyższa temperatura (niżyli zadana przez Ciebie) jednak spalanie opału szybsze

- niska temperatura pracy to: teoretycznie dłuższy czas pracy na jednym zasypie jednak że krótsza żywotność kotła

- czas podawania to: będzie zależny od tego jak częste masz przedmuchy i jaką temperaturę ustawiłeś na kotle. Częste przedmuchy o dużej mocy i wysoka temperatura spowodują szybsze spalanie opału a więc czas podawania w tym momencie trzeba zmniejszyć

- mniejsza częstotliwość przedmuchów z mniejszą mocą to: teoretycznie mniejsze zużycie opału, czas podawania na daną chwilę możesz zwiększyć bo wiadomo opału idzie mniej.


Ja bym ustawił następujące parametry




CZAS PRACY PODAWANIA 15 sek

CZAS DMUCHAWY PODTRZYMYWANIA 20 sek

KROTNOŚĆ PODAWANIA 1

CZAS OCZEKIWANIA 16 min

CZAS PAUZY PODAWANIA - tego natomiast nie rozumiem

TEMPERATURA KOTŁA 58 stopni


Tematu ustawienia czopucha nie poruszam bo zaraz mnie tu inni zaszczują. Napisz jaką masz powierzchnię grzewczą. Co masz na dole i jak i na górze o ile jest góra :P. Napisz jak masz ocieplony budynek. Wtedy będzie można coś więcej powiedzieć. Nie dziw się że nikt dotychczas nie odpisywał ale bez takich informacji trudno cokolwiek napisać
  • 0

#6 OFFLINE   loizip

loizip

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów

Napisano 12 listopad 2009 - 14:35

Czas pauzy podtrzymywania TAK MA BYĆ sory zle napisałem.

Dom ma 40m2 bez góry Salon,sypialnię,kuchnie, korytarz i łazienkę.

4 grzejniki i 1 drabinka.

Dom jeszcze nie ocieplony.
  • 0

#7 OFFLINE   MałyMiki

MałyMiki

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 336 postów

Napisano 12 listopad 2009 - 16:37

kurcze :D jaka fajna mała powierzchnia :P przy takim rozmiarach to nie powinno zejść poniżej 13kg na dobę pod warunkiem że kiedyś go ocieplisz. Wracając do tych ustawień to nie wiem o co chodzi z tą pauzą podtrzymania. Nie mam pieca na ekogroszek więc nie za bardzo wiem czego dotyczy to podtrzymanie. W tej kwestii niech się wypowie jakiś użytkownik pieca na ekogroszek
  • 0

#8 OFFLINE   loizip

loizip

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów

Napisano 12 listopad 2009 - 18:37

Przeczytałem w książce i pisze że to jest CZAS PAUZY PODAJNIKA W STANIE PRACY.
  • 0





Podobne tematy Zwiń

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych