Skocz do zawartości


Zdjęcie

Jak Ustawic Defro Akm Duo

Jak ustawic defro akm duo

  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
5 odpowiedzi w tym temacie

#1 OFFLINE   romstan

romstan

    Nowy Forumowicz

  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Ligota

Napisano dziś, 13:52

Witam!

Jestem nowy posiadaczem defro akm duo 16

paliłem w lecie miałem 25 i grzałem wodę i niebyło problemu!

kupiłem 2t ekogroszku julian i....zaczeły się problemy z gaśnieciem pieca , a mianowicie wchodzi w alarm !

moje ustawienia:

pompy równoległe

sterownik pokojowy ustawiony na dzien 23 noc 20

zawor trójdrogowy na 5

temp .cu 54

tem cwu 45

przerwa podawania 3min 30sek

przerwa podtrzymania 48min

wentylator 40%

praca wentyl. w podtrzymaniu(czas 15sek ,przerwa 10min)

normalnie! juz mam dość !pomózcie coś bo mnie zaraz zalej krew , a mam 2tony !


  • 0



#2 OFFLINE   kiminero

kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1865 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Wielkopolska

Napisano dziś, 14:37

Czego ten alarm? Wysokiej temperatury kotła, pożaru podajnika, braku opału...

Ustawienia można zmieniać, ale trzeba wiedzieć co się dzieje na kotle i palniku teraz. Opisz to. Nie dopala węgla i gaśnie, cofa się żar i gaśnie, gaśnie w podtrzymaniu itp.

 

Termostat pokojowy do kotła węglowego nie powinien wyłączać pompy. Jeśli już to z bardzo małą histerezą pracy termostatu, by dać kociołkowi szansę na częstsze stany pracy. Jeśli do tego masz obniżenie nocne 3 st, to już całkiem do d...  To nie jest kocioł gazowy, który włącza się i wyłącza na zawołanie. Jak chcesz to dalej ciągnąć to doreguluj pracę w podtrzymaniu.

 

Najlepszym rozwiązaniem byłoby domontować pogodówkę i przy pomocy siłownika płynnie regulować temperaturą na grzejnikach. Do tego dopasowanie krzywej grzewczej, a termostat dla podglądu lub do wprowadzania dodatkowego obniżenia temp grzejników gdy dom się dogrzeje.


  • 0

#3 OFFLINE   romstan

romstan

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Ligota

Napisano dziś, 15:11

Czego ten alarm? Wysokiej temperatury kotła, pożaru podajnika, braku opału...

Ustawienia można zmieniać, ale trzeba wiedzieć co się dzieje na kotle i palniku teraz. Opisz to. Nie dopala węgla i gaśnie, cofa się żar i gaśnie, gaśnie w podtrzymaniu itp.

 

Termostat pokojowy do kotła węglowego nie powinien wyłączać pompy. Jeśli już to z bardzo małą histerezą pracy termostatu, by dać kociołkowi szansę na częstsze stany pracy. Jeśli do tego masz obniżenie nocne 3 st, to już całkiem do d...  To nie jest kocioł gazowy, który włącza się i wyłącza na zawołanie. Jak chcesz to dalej ciągnąć to doreguluj pracę w podtrzymaniu.

 

Najlepszym rozwiązaniem byłoby domontować pogodówkę i przy pomocy siłownika płynnie regulować temperaturą na grzejnikach. Do tego dopasowanie krzywej grzewczej, a termostat dla podglądu lub do wprowadzania dodatkowego obniżenia temp grzejników gdy dom się dogrzeje.

Alarm dotyczy nie rośnie temp.

wyglada na to gaśnie!


  • 0

#4 OFFLINE   kiminero

kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1865 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Wielkopolska

Napisano dziś, 15:20

Nadal nie wiem co się dzieje na palniku. Spróbuj skrócić przerwę podawania do 2 min. I napisz jeszcze ile trwa czas podawania.

Wygląda na to, że ustawienia na lato są zbyt skąpe w paliwo dla udźwignięcia grzejników.

 

P.S.

Dopiero do mnie dotarło, że to tłok. Opisz najpierw jak ten palnik się zachowuje.


Użytkownik kiminero edytował ten post dziś, 15:29

  • 0

#5 OFFLINE   romstan

romstan

    Nowy Forumowicz

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Ligota

Napisano dziś, 15:40

Nadal nie wiem co się dzieje na palniku. Spróbuj skrócić przerwę podawania do 2 min. I napisz jeszcze ile trwa czas podawania.

Wygląda na to, że ustawienia na lato są zbyt skąpe w paliwo dla udźwignięcia grzejników.

 

P.S.

Dopiero do mnie dotarło, że to tłok. Opisz najpierw jak ten palnik się zachowuje.

 

Kolego :

ustawienia nie są na lato tylko pompy równoległe , a czas sprubuje skrocic do 2min!

no tak to jest tłok


  • 0

#6 OFFLINE   kiminero

kiminero

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1865 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Lokalizacja: Wielkopolska

Napisano dziś, 15:55

ustawienia nie są na lato tylko pompy równoległe , a czas sprubuje skrocic do 2min!

 

Jeśli poza włączeniem pompy CO, nie zmieniałeś parametrów pracy kotła, to jedziesz na ustawieniach, które sprawdziły się latem.

 

Tak trudno napisać, czy węgiel spala się całkowicie, jaki masz płomień, czy w popiele nie ma węgla... Na jakiej podstawie doradzać? Jedyna info, to "nie osiąga temperatury".

 

Wiem, że "krew cię zalewa", ale wyluzuj...


  • 0





Podobne tematy Zwiń

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych