adukla

Rekomendowane odpowiedzi

Witam

Mam wykonaną instalację CWU w ten sposób aby po odkręceniu kranu natychmiast z kranu leciała ciepła woda.

Niestety po dwóch latach użytkowania po chwili ciepłej wody zaczyna lecieć coraz chłodniejsza.

Kiedyś nie było takiego problemu.

Instalacja ta wygląda w ten sposób, że pompa wymusza obieg wody przez zbiornik CWU. A w przypadku zakręconego kranu woda z okolic kranu wraca do kotła.

Podejrzewam, że jest utrudniony przepływ wody przez kocioł i mimo, że rurka doprowadzająca wodę do kranu ma większą średnicę, to po prostu po odkręceniu kranu, woda płynie odwrotnie i dlatego zaciąga zimną spoza zbiornika przez rurkę o mniejszej średnicy.

Czyżby coś się zatkało w zbiorniku na CWU?

Proszę o pomoc.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skoro instalacja działała poprawnie to montaż zaworu zwrotnego nie ma tutaj nic do gadania - bo działało poprawnie. Szczególnie że ciepła woda płynie tylko, nie jest niestety ciepła.

 

Kilka pytań na początek:

 

1. Pompki cyrkulacyjne są dosyć ciche, także czy napewno pracuje?

 

2. Jak jest ogrzewana woda w zasobniku?

 

3. Czy jakiekolwiek prace były robienie w zakresie instalacji??

 

4. Czy jest możliwe narysowanie schematu uproszczonego?

 

Pozdr.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ciepła woda płynie ale nie jest ciepła:może poprostu cofa się rurką cyrkulacyjną.Napisz jaki to wymiennik,płaszczowy czy z wężownicą.Zrobiłem prowizoryczny schemat jak to ma wyglądać.Jeszcze jedno,jaką masz temperaturę wody w wymienniku?

post-22550-0-97874200-1324390020_thumb.png

Edytowane przez konopka
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

A czy zbiornik na CWU potrzebuje raz na jakiś czas obsługi?

Czy po prostu sobie wisi i grzeje wodę bez żadnej obsługi?

Pare razy w roku podnieś temperaturę w boilerze do 70 sC aby go wysterylizować (zabić bakterie legionella). Jeśli nie masz instalacji miedzianej, to dobrze póżniej spuścić trochę tej gorącej wody z każdego punktu.

Niektóre regulatory kotłów mają opcję dezynfekcji zaprogramowaną raz w miesiącu. Do tej funkcji załączana jest opcja priorytetu CWU i podnoszona jest temperatura kotła aby wygrzać boiler.

 

Druga czynność o której należy pamiętać, to wymiana anody magnezowej raz na półtora roku lub wg. wskazówek producenta. Jest to o tyle istotne, że stanowi wymóg gwarancyjny i chroni boiler przed koraozją.

 

Niektóre zawory bezpieczeństwa należy okresowo sprawdzać. To małe ale ważne urządzenie i choć raz warto zapoznać się z ich instrukcją użytkowania.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ponizej zamieszczam schemat mojej instalacji.

Pompa na pewno pracuje bo podaje wodę w okolicę kranu i jest natychmiastowy pobór ciepłej wody.

Moim zdaniem woda przez pompę cofa się do kranu ponieważ ma mniejsze opory żeby wejść z wodociągu niż ze zbiornika CWU.

Tylko dlaczego tak się zrobiło po dwóch latach użytkowania?

Schemat pokazuje też sposób ogrzewania wody w zasobniku, czyli bezpośrednio z pieca.

Niestety nie wiem jaki mam zbiornik. Podobno ten lepszy czyli nie z wężownicą.

NIgdy od trzech lat nic nie było przerabiane w instalacji.

Jaka jest temperatura wody w wymienniku?

Chyba taka jak na piecu czyli mam ustawione 62 st C.

Dzięki za porady z obsługą zbiornika.

Muszę wymienić anodę bo jeszce ani razu jej nie wymieniałem i pewnie już jej nie ma :)

post-36929-0-67190800-1324538694_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Chyba nie ma już kolejnego wejścia do baniaka na wodę.

Najprawdopodobniej skończy się wstawieniem zaworu, którego nie mam pojęcia czemu nie było.

Moim zdaniem konstruktor zamierzał spowodować pobieranie wody w wyznaczonym i jedynie słusznym kierunku poprzez zmianę średnicy rury. Powrót do zbiornika rurą o mniejszym przekroju.

Pomysł sie sprawdził ale na krótką metę.

Dziwi mnie tylko, że przez pierwsze dwa lata działało dobrze i dopiero po tym czasie zaczęło pobierać zimną wodę z wodociągu.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Przejrzałem całą instalację od wymuszonej CWU i znalazłem zawór w sporym oddaleniu od pompy.

Wygląda tak:

Dok1.pdf

postukałem i pomogło znowu działą jak należy.

Mam za to inny problem.

Wykonawca tak zamontował zbiornik na CWU że wisi poziomo i anoda znajduje się 15 cm od ściany. Czyli zeby ją wykręcić muszę albo ściągać cały zbiornik 300L albo kuć dziurę w ścianie na wylot.

Dzięki forum pogrzebałem w ustawieniach pieca i pali sie dużo lepiej :)

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.